1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Провод шввп 3х2,5 в земле без защиты

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Shurik2114, 16.04.14.

  1. Shurik2114
    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    Shurik2114

    Участник

    Shurik2114

    Участник

    Регистрация:
    18.09.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    КИЕВ
    Есть еще 1 вопрос:
    1. Если переходить на 12 вольт почему нельзя использовать обычные лампы накаливания ? Ведь он дешевле в 100 раз! Но при этом подобрать трансформатор например не на 60 ват а на 600?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Потому что длина немалая, и при нагрузке "ват на 600", ваши лампы просто не загорятся, т. к. на них будет не 12 вольт а 2 вольта.

    Я ж вам выше считал, уже при 24 Вт/12В теряете 1,2 В, и это уже на грани. Ну, положим, не вся нагрузка будет в конце, а распределена, ну пусть 50-60 Вт вытянет, но это предел для вашей длины и сечения.

    ЗЫ: предвижу вопрос "почему при 220В всё работает" - потери в 2 вольта при 220ти - пыль, а при 12ти - это целых 20%.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.843
    Благодарности:
    26.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.843
    Благодарности:
    26.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И зачем тогда городить высоковольтки с трансформаторами, да ещё несколько ступеней - до кучи...