1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ЖБ Прогон вместо несущей стены (колонны)

Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем lukyanov, 15.04.14.

  1. lukyanov
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    lukyanov

    Участник

    lukyanov

    Участник

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    ЖБ Прогон вместо несущей стены (колонны)
    Всем добрый день!

    Имеется типовой проект дома. В центре первого этажа нет несущей стены, а есть колонна. В типовом проекте фундамент - плита, поэтому с организацией колонны нет проблем.

    У меня по проекту фундамент - лента. Проблема заключается в том, что делать ленту в центре дома для одной лишь колонны накладно, делать отдельный столб со своим фундаментом - опасность разной усадки, как следствие появление трещин.

    22222.gif

    Выходом вижу применения ЖБ прогона - либо самодельного, либо покупного заводского. Пролет составляет 5750мм. Стандартный прогон 5980мм, что мало с учетом опирания хотя бы 150мм на сторону. Выход - либо уменьшать пролет, либо делать прогон самостоятельно.

    На втором этаже стена над пролетом будет из газобетона. Над стеной двутавр - для опоры крыши и балок перекрытия. Т. е. прогон над первым этажом будет держать плиты перекрытия и стены из ГБ.

    Прошу советов, помощи - любой конструктив приветствуется.

    P. s.: Проект я не покупал, перечертил в компасе с рисунка, добавив свои "хотелки". Причина простая - все проекты с плитным фундаментом. А мне нужен ленточный - перерасчет стоит дороже "перезакладки" по прочности.
     
    lukyanov , 15.04.14
    #1 + Цитировать
  2. lukyanov
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    lukyanov

    Участник

    lukyanov

    Участник

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Знающие люди! Помогите!
     
    lukyanov , 16.04.14
    #2 + Цитировать
  3. hawkmoon
    Регистрация:
    29.05.10
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    23

    hawkmoon

    Живу здесь

    hawkmoon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.10
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Новосибирск
    Почему ж/б прогон а не стальная балка (короб из швеллеров). Из какого материала наружные стены первого этажа. У вас целая куча простенков (с/у, кухня-столовая). Как будите их армировать.
     
    hawkmoon , 18.04.14
    #3 + Цитировать
  4. lukyanov
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    lukyanov

    Участник

    lukyanov

    Участник

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Вопрос реализации стоит на втором месте. На первом месте вообще возможность такого варианта. Т. е. можно ли обойтись без колонны вообще. Получается в доме только периметр и два "захода" посередине для балки.
    Балку из швеллеров не хотелось бы по причине того, что к ней потом ничего не прикрепить стандартным способом - перфоратор и дюбель. Хотя может быть проблема больше надуманная.
    Наружные стены хотел сделать из керамзитобетона марки М75 (т.е. почти пескобетон). Внутренние несущие части для прогон из пескобетона м100. Ширина несущих стен - 400мм (в блок).
    Армировать думал так: уголок 100 по четырем сторонам (на глубину 5см в бетон), скрепить их арматурой 10 в каркас, по нижней и верхней части каркаса пустить по 3-4 прута 20 арматуры. Поперечная и вертикальная арматура 8 (10) с шагом 200мм. В наличии есть глубинный вибратор "красный маяк 1300", так что за бетонную часть не переживаю - вопрос армирования и возможности.
     
    lukyanov , 18.04.14
    #4 + Цитировать
  5. hawkmoon
    Регистрация:
    29.05.10
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    23

    hawkmoon

    Живу здесь

    hawkmoon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.10
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот именно что проблема надуманная. Сварите короб из швеллера №40 (400 на 400мм). Покрасте, обтяните его сеткой и в последующем поштукатурте. Простенок на который опирается балка в районе с/у проармируйте обязательно сеткой кладочной. Кроме того обязательно проармируйте сеткой кладочной простенки в районе кухня-столовая (наружные стены). И вообще советую Вам заузить оконные проемы в кухне-столовой (как будите опирать перемычки на эти простенки в одной отметке). Применяйте ТОЛЬКО ПОЛНОТЕЛЫЕ шлакоблоки.
     
    hawkmoon , 18.04.14
    #5 + Цитировать
  6. lukyanov
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    lukyanov

    Участник

    lukyanov

    Участник

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Спасибо. Но:
    По программе "BALKA" такую распределенную нагрузку (4т/м) выдержит короб из швеллеров №33, что значительно дешевле. Откуда номер 40?
    И я все таки больше склоняюсь к железобетону.
    Перемычки в районе широких окон будут литые, в углах несущие колонны из пескоблоков.
     
    lukyanov , 19.04.14
    #6 + Цитировать
  7. lukyanov
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    lukyanov

    Участник

    lukyanov

    Участник

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Прошу прощения, забыл уточнить - на семейном совете решили что дом слишком большой, поэтому проект немного изменился:
    333.gif
    55555.JPG
    Длина балки 5600мм. Под этот размер подходит заводской прогон на 6 метров. Но их нужно два, т. к. ширина у него 200мм, а стена 400мм. Может кто подскажет как заармировать самому такую балку, может даже от одной несущей стены до другой через одну колонну около прихожей.
     
    lukyanov , 19.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.394

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.394
    Адрес:
    Кемерово
    Нужна лента в фундаменте внутри, вертикально, под колонной, по любому.
     
    Winder , 20.04.14
    #8 + Цитировать
  9. lukyanov
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    lukyanov

    Участник

    lukyanov

    Участник

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Почему нельзя обойтись без колонны вообще, поставив прогон? Я про колонну внутри дома, а не около сан. узла, там полюбому будет лента, причем где то на 200-400мм "глубже" внутрь чем расположена колонна.
     
    lukyanov , 20.04.14
    #9 + Цитировать