1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Диммирование с 3 мест-миф или реальность?

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Stelserman, 14.04.14.

  1. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Диммирование с 3 мест-миф или реальность?
    Передо мной поставили задачу, устроить схемку управления освещением одного источника света из 3 мест. Причём это должно быть вкл., выкл. и диммирование используя поворотно-нажимные диммеры. Рассматривал каталоги ведущих фирм производителей, но к сожалению они не предоставляют решения данного вида управления. Точнее его просто нет! Да, они предлагают какие то там кнопочные и радиоуправляемые, но все не то. Может кто то когда-то кулибил данную схемку?
     
  2. Vop495
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    117

    Vop495

    Живу здесь

    Vop495

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Одинцово
    Смотрите в сторону управления по DALI протоколу.
     
  3. дм электро
    Регистрация:
    07.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9

    дм электро

    Участник

    дм электро

    Участник

    Регистрация:
    07.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Дмитров
    Диммеры Jung
    Для сенсорных диммеров регулирование яркости с нескольких мест не проблема – устанавливаем спутники 1220NE (максимум 10!) и диммируем с нескольких мест!
    Kороткое нажатие - ВKЛ / ВЫKЛ
    Длительное нажатие – изменение яркости
    [​IMG]
     
  4. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В том то все и дело, я предполагал применение поворотно-нажимных диммеров. Выше приведённая схемка у меня присутствует, но все-равно спасибо за участие!
     
  5. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    578

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.169
    Благодарности:
    578
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С ними (если речь именно о механических) поставленную задачу не выполнить. А вот с просто "нажимными" (см. клавишные от Legrand, к примеру) задача вполне реализуема.
     
  6. temp5
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    37

    temp5

    Живу здесь

    temp5

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва-Тверь
    Можно взять три диммера 1-10В (встречаются поворотные), но систему управления (три низковольтных входа и один силовой выход) придётся мутить самостоятельно... Что-то на основе ардуино, наверное)
     
  7. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    162

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Москва
    Не понял главное, с трех мест в одной комнате? Если да то что то типа Сапфир с включением и регулировкой с любого пульта теле-радио. Если из разных комнат, то это не прокатит.
     
  8. Evgeny L
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9

    Evgeny L

    Участник

    Evgeny L

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Данную задачу без применения какого либо контролера реализовать не получится. Как по вашему светильник разберет какой диммер приоритетный? Нужно использовать модуль встраиваемый или на DIN рейку с выходом DALI или 1-10V. Если необходимо подобрать оборудование, то могу помочь.
     
  9. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Идея была такова, использовать три диммера для управления 1 источником света. Диммеры типа поворотно-нажимные. И сделать это на Schneider коллекция Merten.
     
  10. Evgeny L
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9

    Evgeny L

    Участник

    Evgeny L

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Merten это оконечные устройства (розетки, выключатели и тд) а вам необходимо еще какой нибудь Plc. Каков бюджет на столь малую реализацию? И есть возможность прокладки проводов от диммеров до щитка и от щитка до светильника?
     
  11. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понимаю у Вас есть готовое решение моего вопроса, бюджет конечно скрепит, но терпита вот схемку данного решения, я бы посмотрел, чтобы понять есть ли смысл тянуть провода...
     
  12. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понимаю Вы предлагаете установить кнопки управления, которые в свою очередь подключены к модульному диммеру в ЩР?
     
  13. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Производитель не может предложить данное решение, без использования радиоуправляемых диммеров и других альтернатив
     
  14. Stelserman
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5

    Stelserman

    Живу здесь

    Stelserman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будет проще отказаться от схемы 3-х диммеров, а использовать связку диммер-переключатель-переключатель.
     
  15. Evgeny L
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9

    Evgeny L

    Участник

    Evgeny L

    Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Но если потребность останется пишите.
     