1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО двухтрубка с ПЦ, есть вопросы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем niinii, 11.04.14.

  1. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коми
    СО двухтрубка с ПЦ, есть вопросы
    Здравствуйте.
    Дом с мансардой 6*9, первый этаж бревно (пока не утеплен), мансарда каркас (стены 200, крыша 250 роквул) Расчет теплопотерь в программе валтека, привел к тому, что я лишний раз убедился в том что ничего в этом расчете не понимаю.(11 квт :ogo:первый этаж, 3 квт второй)
    Котел электро 9 квт (Скат, скорее всего), потом газ. Планирую собирать на полипропилене, радиаторы биметалл, теплоноситель вода.
    Радиаторы взял по максимуму (как мне кажется), если что "придушить" проще, чем добавлять.
    1. Вопрос по петлям, правильно расположил, или намудрил, можно попроще.
    2. Диаметр основные магистрали 25, к радиаторам 20. Нужно от котла 32? (Металлом?)
    3. Коллектор паять из пропилена каким диаметром?
    4. Регулировать термоголовками или радиаторными кранами, чем лучше? Как регулировать последний радиатор в ветке?
    5. Можно ли подключить полотенцесушетели к магистрали, последовательно/параллельно?
    6. В перспективе газовый котел подключать параллельно электро?

    спасибо. план 1 этаж.png план мансарда.png схема отопления 1.png
     
    niinii , 11.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Aleksey88
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    198

    Aleksey88

    Живу здесь

    Aleksey88

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мудрено как-то :)
    Левая ветка первого этажа работать не будет, надо бы и подачу на нее от котла провести ;)
     
    Aleksey88 , 11.04.14
    #2 + Цитировать
  3. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коми
    С подачей действительно недорисовал:)], спасибо, по диаметрам не просветите?
     
    niinii , 11.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    А так не проще?
    ни-ни.jpg На "крыльях" ППф25, стояки ППф32.:hello:
     
    Kylibin , 11.04.14
    #4 + Цитировать
  5. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коми
    Спасибо, что не прошли мимо. Значит от котла до "крыльев" 32, далее 25, это понял, второй этаж, тоже понятно.
    Подача/обратка между радиатором 1 и 4 пересекает дверной проем, можно убрать?
    Котел тоже не переместить, там окно. И газовый по проекту на той стене. В схеме обозначил положение котла.
    план 1 этаж 1.png
     
    Последнее редактирование: 11.04.14
    niinii , 11.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Aleksey88
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    198

    Aleksey88

    Живу здесь

    Aleksey88

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Нижний Новгород
    К веткам с 1-2 радиаторами и ПП 20 подойдет.
    А вообще надо бы сделать гидравлический расчет, хотя бы простенький, можно использовать программу valtec.
     
    Aleksey88 , 11.04.14
    #6 + Цитировать
  7. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коми
    Так будет работать? Или все-таки второй этаж отдельно подключать?
    схема отопления 1.2.png
     
    niinii , 11.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Согласен.
     
    Inchin , 11.04.14
    #8 + Цитировать
  9. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коми
    В Валтеке считал теплопотери, не пошло... ,и гидравлический расчет пробовал, там секций считает по 35 шт. на комнату в 12 м2, видимо где-то неверные данные.
     
    niinii , 11.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Перерисуйте для начала, эту схему "без чудес", чтобы трубопроводы по прямой не переходили из одной плоскости в другую.

    Извините, но пока это не схема, а полная белиберда. Разберитесь, где у Вас на чертеже проходят оси X, Y, и Z. Чтобы не не выглядело смешно и печально.
     
    Inchin , 11.04.14
    #10 + Цитировать
  11. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коми
    Изначально так и было, стал "билебердить" после предложения "упростить"
    Так верно?
    схема отопления 2.png
     
    niinii , 11.04.14
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    @niinii, Вы хоть понимаете, что этот чертеж полный бред? Не хочу обидеть, но это так. У вас прямая линия одного трубопровода перескакивает с параллельности одной плоскости на параллельность другой плоскости без всяких уголков и без всяких переходов.

    С точки зрения чертежа - схема полный бред, извините, но это констатация факта. Чертежника - "на мыло".
     
    Inchin , 11.04.14
    #12 + Цитировать
  13. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коми
    Это скрин с кетчупа, в нем понятнее чем с одной стороны (покрутить можно), как нарисовать, чтобы получить грамотный совет?
     
    niinii , 11.04.14
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Какая разница с кетчупа или из майонеза, если одна плоскость плавно переходит в другую, то чертежник курил что-то очень забористое. :) А вкратце дважды два бывает всегда четыре. Чтобы стало три или пять или семь или девять, нужно сильно "изменить сознание". :)

    Постарайтесь сами увидеть, где прямые линии на Вашем чертеже прыгают из одной плоскости в другую, не изгибаясь при этом. Это производит гнетущее впечатление.
     
    Inchin , 11.04.14
    #14 + Цитировать
  15. niinii
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    niinii

    Живу здесь

    niinii

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Коми
    схема отопления 2.png
    Может так?
     
    niinii , 12.04.14
    #15 + Цитировать