    Где то имеется ошибка в подключениях, возможно и не одна.
    На первом видео, пускатели работали в режиме "звонок", при том похоже на перекрестный, а не на одном только. Кнопка имела залип контактов, это могло произойти, когда через него пускают слишком большой ток ... в нашей схеме его нет. Или это Вы с ним раньше экспериментировали, или Вам такой продали.
    Если Правильно подключены три провода от пускателей (два от К1 и один от К2), то возможно ...
    1. на "Ф" не подается "фаза"
    2. "отработали" (отключились), штатные конечники.
    На фото я не вижу, куда Вы тыкаете, просто написали бы обозначение этих клемм.
     
  2. KITRACING
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549

    KITRACING

    Живу здесь

    KITRACING

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, я ничего не делал, просто купил в магазине, понажимал на нее, установил.
    Ну т. е. это могло быть от залипший кнопки?

    1. Все подается, померил тестером.
    2. Штатный пульт работает, и лифт движется. А через нашу схему работают пускатели, но лифт стоит как приваренный. :aga:

    Вот отметил стрелкой первый замер и второй.
     

    Вложения:

    • 111.jpg
  3. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.736
    Благодарности:
    13.568

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.736
    Благодарности:
    13.568
    Адрес:
    Москва
    Наверно, вот так надо...
    лифт.jpg
     
    Последнее редактирование: 26.04.14
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Она нарисована давно ... автор темы его не понимает. :(
    Так низя ... придется кабель, на штатном пульте менять. Да и ничего это не меняет ... где то в монтаже он ошибся.
     

    Вложения:

    • 3.JPG
  5. KITRACING
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549

    KITRACING

    Живу здесь

    KITRACING

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа так фаза должна быть, при выключенном пускатели в тех местах где я замерял или нет все же? Склоняюсь, что не должно, т. к. когда собирал на столе первый раз, там появлялось питание, только после запуска пускателя.
    Что не так тогда получилось?
    При этом повторюсь, штатный пульт работает исправно.
     
  6. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    К1.4 и К2.2 ...там не должна быть фаза, тогда и на К1.2 тоже должна быть фаза! (Кстати ... второй щуп куда тыкали при замерах?) Три провода идущие к штатной схеме не должны быть с фазой.
    И значит автомат Ваш сидит на нуле, а не на фазе.
    Если окажется, что на автомате фаза ... тогда я не знаю, что Вы там напутали!
     
  7. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Возьмите патрон с простой лампой (220 В.) ... подключите к патрону два провода ... концы оставте в виде щупов.
    Один провод подключить к "нуль", а вторым касаться по тем точкам. Если лампа загорит ... значит что то напутали.
     
  8. KITRACING
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549

    KITRACING

    Живу здесь

    KITRACING

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на К1.2 тоже фаза естственно, они ведь в паралеле с К2.2. =)
    Второй щуп прикладывал к нулю, это К2 А1.
     
  9. KITRACING
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549

    KITRACING

    Живу здесь

    KITRACING

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да вроде бы нет, проверил от автомата вводного в гараж, идет провод, приходит на автомат рядом с пускателем. А как еще можно проверить, ноль это или фаза?
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
    @KITRACING, "индикатором" - с неонкой или электронным.
    (можно ещё взяться рукой за контакт, а второй рукой за заземление):close:
     
  11. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Это в какой они параллеле? Разъясните, плиз, на пальцах! :faq:
    До меня сие не доходит или я просто не догоняю (тормоз ... однако! :|: ), какую параллель там рассмотрели?
     
  12. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.736
    Благодарности:
    13.568

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.736
    Благодарности:
    13.568
    Адрес:
    Москва
    Кабель - это ерунда. Но кнопка "Стоп" на основном пульте при работе контакторов действовать не будет.
    лифт2.png

    А вообще, основной пульт должен работать?
     
    Последнее редактирование: 26.04.14
  13. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ни в коем разе не брать! Только тыльной стороной руки прикоснуться ... тогда хватательного рефлекса можно не бояться.
    Молодежь! Учишь вас ... учишь ... будет толк не известно. :mad:
     
  14. KITRACING
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549

    KITRACING

    Живу здесь

    KITRACING

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пардон, это я не туда посмотрел. :|::|::|:
    Но фаза на нем тоже есть.
     
  15. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Он предупрежден ... явно не всю тему читали. :)