    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, требуется совет по устройству фундамента с учётом геологических изысканий.

    Планируется строительство дома в три уровня без цокольного этажа. Состав стен - газосиликат 300 мм, утеплитель 100мм, облицовочный кирпич. перекрытия Ж/Б плитами.

    геология выявила следующее:
    0.00 - 0.20 - почвенно - растительный слой
    0.20 - 2.10 - песок мелкий, кварцевый, средней плотности малой степени водонасыщения
    2.10 - 3.60 - средней степени водонасыщения
    3.60 - 10.00 - водонасыщенный.
    глубина сезонного промерзания - 1,75 м.
    площадка находится в зоне возможного подтопления водами р. Санда, вследствии чего следует учитывать, что в период весеннего половодья, в также из-за обильных осадков возможен подъем уровня грунтовых вод на 1-2 м. выше наблюденного.

    Подскажите какой фундамент будет самый оптимальный при таких условиях?
    Стоит ли делать ленту шириной 0,5 м. на глубину 1,8 м. с гидроизоляцией?
    или достаточно буронабивного фундамента глубиной 2,2 м. с ростверком 0,5 м. шириной и 0,7-0,9 м. высотой?
    или же делать буронабивной фундамент глубиной 2,2 м. с ростверком шириной 1 м. и высотой 0,4-0,5м?

    Заранее большое спасибо!
     

    Вложения:

    • Scan_20140320_114414_003.jpg
    • Scan_20140320_114414_008.jpg
    • Scan_20140320_114414_024.jpg
    • ПРОЕКТ ЧУРКИНО.jpg
    Advakatvmx , 10.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386
    Адрес:
    Кемерово
    Достаточно мелкозаглубленной ленты.
     
    Winder , 12.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    700

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1.319
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Москва
    Присоединяюсь.
     
    Geolog197 , 14.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Уфа
    По степени пучения и агрессивности к бетону как грунты классифицируются?
     
    Саша1983 , 15.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Advakatvmx
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    Advakatvmx

    Участник

    Advakatvmx

    Участник

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Коррозионная агрессивность грунтов.

    · к стальным конструкциям из углеродистой стали — средняя;

    · к свинцовой и к алюминиевой оболочкам кабеля — средняя.
    Коррозионная агрессивность грунтов к бетону согласно табл. 4 СНиП 2.03.11-85, по отношению к бетону W4 на портландцементе по ГОСТ 10178 —76 грунты на глубине 3 м.
    · грунты в скважине N2 являются слабо агрессивными, по содержанию сульфатов ОS4.
     
    Advakatvmx , 22.04.14
    #5 + Цитировать