1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пучение грунта на кабель в ПНД трубе, нужны советы опытного электрика

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Texet777, 09.04.14.

  1. Texet777
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36

    Texet777

    Живу здесь

    Texet777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Россия
    Пучение грунта на кабель в ПНД трубе, нужны советы опытного электрика
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. стою перед делемой какой кабель проложить в ПНД трубу 32 мм, стоит ли доплачивать за броню или же достаточно обойтись сип кабелем или ВВГ 4*16.
    Труба заложена на 1 м в почву при местной температуре промерзания грунта в 1,2 м, её прокладывал не задумываясь, а тут оказывается может возникать конденсат и силы пучения, посоветуйте что проложить .
     
    Texet777 , 09.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    ВВГ затягивайте.
     
    Next2 , 09.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Texet777
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36

    Texet777

    Живу здесь

    Texet777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Россия
    ВВГ предлагаете использовать, из за мед. жил ?
     
    Texet777 , 09.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Texet777
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36

    Texet777

    Живу здесь

    Texet777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Россия
    Хотелось бы узнать минусы или плюсы двух вариантов прокладки кабеля в пнд трубах
    1. СИП кабель 4*16 в ПНД трубе 32 мм.
    2. ВВГ 4*16 в ПНД трубе 32 мм .
     
    Texet777 , 09.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Однозначно ВВГ, СИП как бы для ВЛ.
    Обычно или сразу бронированный типа АВБШв прокладывают или ВВГ в ПНД Ваш вариант.
     
    Next2 , 09.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Texet777
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36

    Texet777

    Живу здесь

    Texet777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Россия
    А герметик стоит в трубу залить и не помогает от конденсата ?
     
    Texet777 , 09.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Думаю не стоит, им скорее герметизируют концы если есть возможность попадания воды в саму трубу снаружи.
     
    Next2 , 09.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Дачник1993
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    39

    Дачник1993

    Живу здесь

    Дачник1993

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Можно посчитать затраты на систему ВВГ+ПНД и сравнить со стоимостью ВБбШв, и принять решение.
     
    Дачник1993 , 09.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Сабирджан
    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    32

    Сабирджан

    Живу здесь

    Сабирджан

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    У меня проложена труба ПНД на глубине 0,5м и затянут ВВГ3х6мм от дома до теплицы используется с весны до осени проблем нет уже 4 года
     
    Сабирджан , 09.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Texet777
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36

    Texet777

    Живу здесь

    Texet777

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Россия
    Система
    уже есть на половину
     
    Texet777 , 09.04.14
    #10 + Цитировать
  11. Дачник1993
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    39

    Дачник1993

    Живу здесь

    Дачник1993

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Тогда можете смело делать ВВГ+ПНД, у меня в ПНД проложен NYM на глубине 0,4м никаких проблем. Кладите кабель в траншею не внатяг.
     
    Дачник1993 , 09.04.14
    #11 + Цитировать