1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. zagoraev
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    397

    zagoraev

    Живу здесь

    zagoraev

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Калининград 39 регион
    Решил, временно замажу термостойким герметиком, а уже в мае, как потеплеет, разберу.
     
  2. zagoraev
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    397

    zagoraev

    Живу здесь

    zagoraev

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Калининград 39 регион
    И вообще, гарантия в России, это призрак.
    Был у меня случай, дорогой тв Самсунг, купил в Польше. Я из Калининграда, 50км до Польши. Там гарантия 2 года, у нас год. Через 10 месяцев, жена увидела белые блики, я их не замечал, типа норм мне. Поехал в сервис показать фото, узнать гарантийный случай или нет, 30 минут в сервисе уговаривал посмотреть фото картинки с тв, они заставляли привезти 55 дюймов им в сервис, для вердикта, гарантия или нет, в итоге по картинке сказали, что это 100% не гарантия, а норма для современного тв, засветы, блики, пятна, это допускается. Так же отправил фото в РФ в самсунг, тоже отказ.
    Отправил фотку в Варшаву, в Самсунг. Через 30 минут написали, что это гарантия и под замену вся панель передняя. Выслали панель тв в ближайший ко мне сервис, 100км от меня, Эльблонг, это заняло 2 дня, и в самом Эльблонге, поменяли всё мне за 2 часа, пока я шопился по торговому центру. Все бесплатно. Хотя дисплей там стоит, как тв.
     
  3. f111uzm
    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    f111uzm

    Участник

    f111uzm

    Участник

    Регистрация:
    19.11.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    К сожалению это не единичный случай и не только касательно бытовой техники. СЦ ищут любую отговорку что бы признать случай не гарантийным, иногда даже даже если сам завод признал неисправность своим косяком.
     
  4. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте жить дружно. Не вижу проблем ремонта по гарантии если производитель этого не запрещает. Так как сервисные центры работают по договорам с производителем они должны руководствоваться правилами описанными производителем. А покупатель руководствуется требованиями в гарантийном талоне и руководстве по монтажу и эксплуатации. Если покупатель недоволен сервисным центром всегда можно обратится к производителю и через него прояснить ситуацию.

    PS с котлами может быть сложнее, так как если не устранить болезнь то замена запчасти не поможет и новая выйдет из строя то же. Кто виноват? Производитель? Проектировщик? Монтажник? Сервисник? Хозяин котла? Хотите на эту тему поговорить?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    О как. Производитель признал. Дилер признал, а АСЦ упёрся.
    Ну тогда это что-то личное.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    царь всегда лучше бояр ;)
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Нет, не так. Не совсем так в данном случае. Тут уместней.
    Жалует царь, да не жалует псарь.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.746
    Благодарности:
    23.519
    Адрес:
    Калуга
    Псарь - это муж псаки ?
     
  9. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    207

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Калининград
    @zagoraev,
    Что за следы в задней части теплообменника?
    У вас как обстоит вопрос с правильностью оттока конденсата из теплообменника котла, чистотой зазоров между витками теплообменника в нижней его части? Котел установлен вертикально? Проверьте.
     

    Вложения:

    • 20210301_131407 1.jpg
  10. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Следы течи.
    1. Частая причина - неправильно установленный дымоход из-за этого кондесат течет по каналу забора воздуха внутрь котла.
    2. Проблемы с оттоком конденсата (при условии что нет проблем за котлом) - это грязь. Надо периодически чистить теплообменник и промывать гидрозатвор (сифон) конденсатоотвода.
     
  11. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    207

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Калининград
    @weise,
    Вряд ли по каналу забору воздуха. У Аристона установлен конденсатоуловитель внутри котла.
    Номер позиции 0315 "КОНДЕНСАТОУЛОВИТЕЛЬ".
    Вероятнее всего и за плохого оттока конденсата.
    Теплообменник у Baxi ничем не лучше, если не хуже.
    У Аристона неплохой (своего производства) теплообменник в сравнении с Baxi (Sermeta).
    Тот бы, вероятно, раньше дал сбой при отсутствии обслуживания в течение 3лет.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 07.03.21
  12. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просили, ответил, далее смотрите что происходи во время работы котла самостоятельно или вызывайте специалиста.
     
  13. DmitryKLD
    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    207

    DmitryKLD

    Живу здесь

    DmitryKLD

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.18
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Калининград
  14. zagoraev
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    397

    zagoraev

    Живу здесь

    zagoraev

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Калининград 39 регион
    Вскрою теплообменник в мае, как отключу отопления, рисковать сейчас не хочу, так как в контуртерме запчасти под заказ. Котёл весит вертикально конечно, конденсат отводится в канализацию.
     
  15. Flint1
    Регистрация:
    10.03.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Flint1

    Участник

    Flint1

    Участник

    Регистрация:
    10.03.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подключаю внешний комнатный термостат вместо перемычки, и котел падает в ошибку, горит делая лампочка дымохода. И перезапускал, и перевключал, но если котел увидел разрыв, то работать отказывается - жёлтая лампа. Даже если подключаю термостат в замкнутом состоянии, все равно не работает. Что я делаю не так? IMG-20210309-WA0000.jpeg IMG-20210309-WA0005.jpeg Котел Аристон bs ii 24ff
     
Статус темы:
Закрыта.