1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ЩУ на столбе от прошлых хозяев

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Atlish, 04.04.14.

  1. Atlish
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    15

    Atlish

    Живу здесь

    Atlish

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    ЩУ на столбе от прошлых хозяев
    • Был куплен участок 12 соток уже подключенный к сети. (4,5кВт) :( ну что есть вообще. На столе ЩУ с розеткой, так вот у меня вопрос. Безопасно ли временно пользоваться такой розеткой?
     

    Вложения:

    • tmp_20140309_114044-767531424.jpg
    Atlish , 04.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Челябинск
    Тому, кто этот щиток собирал, руки бы оторвать.
    А какие циферки написаны на устройстве слева снизу сурового производителя "ЩИТ"?
    И с какой целью, интересно, оно опломбировано?
     
    Bege74 , 04.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Atlish
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    15

    Atlish

    Живу здесь

    Atlish

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    ЩИТ
    СВДТ-122
    С16
    30mA 220B 50Гц
     
    Atlish , 04.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Atlish
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    15

    Atlish

    Живу здесь

    Atlish

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    ГОСТ
    Р 51327.1-99
     
    Atlish , 04.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Челябинск
    Это диф. автомат, после него подключаться относительно безопасно.
     
    Bege74 , 04.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Atlish
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    15

    Atlish

    Живу здесь

    Atlish

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ. А есть варианты как-то это всё улучшить? Или же ДИФ справиться с задачей (временное использование)?
     
    Atlish , 04.04.14
    #6 + Цитировать
  7. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Челябинск
    Как временная розетка - пойдёт.
    На постоянное использование - переделывать. Правда, непонятно, как это делать, не сорвав пломбу со счётчика.
    Да, и судя по дифавтомату (С16), у вас сейчас 3,5 кВт, а не 4,5
     
    Bege74 , 04.04.14
    #7 + Цитировать