1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гибридная вентиляция: нужна критика

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Mrzerga, 02.04.14.

  1. Mrzerga
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Mrzerga

    Участник

    Mrzerga

    Участник

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Города
    Гибридная вентиляция: нужна критика
    Гибридная вентиляция: нужна критика

    Друзья поркитикуйте вариант гибридной вентиляции (см.зарисовку), вмысле какие то очевидные промахи.
    Вентиляция задумана как гибрид естетвенной и механической, - если тяги нет или скажем цо2 шкалит - закрываем задвижку и переходим на механическую.
    Ето первый етаж 2-етажного дома, на втором етаже все будет проще.
    Общая площадь первого етажа около 80-100 квм.-3м потолки.

    ventiliacija.jpg

    Материалы если кому интересно:
    Синие воздуховоды - пластамсовые трубы аля Helios Flexpipe (Коробка-концентратор и другой мелкий фарш их же)
    После концентратора 125 метал труба.
    Вентилятор канальный- SolerPalau 350/125
     
    Mrzerga , 02.04.14
    #1 + Цитировать
  2. HavHar
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    292

    HavHar

    Живу здесь

    HavHar

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Мурманск
    Я думаю что в таком варианте её и не будет.
     
    HavHar , 06.04.14
    #2 + Цитировать
  3. Mrzerga
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Mrzerga

    Участник

    Mrzerga

    Участник

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Города
    неконструктивные комментарии не приветствуются
    бан.
     
    Mrzerga , 06.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.647
    Благодарности:
    7.698

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.647
    Благодарности:
    7.698
    Адрес:
    Москва
    Так, Вам правильно заметили - тяги не будет!
    Или Вы не согласны?
     
    Алексей Телегин , 11.04.14
    #4 + Цитировать
  5. Nefes
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    Nefes

    Участник

    Nefes

    Участник

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Скорость воздуха в любое естественной вентиляции максимум 1 м/с
    У вас воздуховоды по сечению- для механической.
    если механика по трубе 160мм гонит 400м3/ч воздуха.
    то выключив вентилятор по такому сечению пройдет всего 70м3/ч
    формула простая v = L/ 3600 F
    Где F -площадь живого сечения (м)
    L- расход воздуха (м3/ч)
    v - скорость (мы сказали для естественной 1м/с)
    находим L.

    Алексей.
     
    Nefes , 11.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Хмурый ДВ
    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Хмурый ДВ

    Новичок

    Хмурый ДВ

    Новичок

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Не въехал я в рисунок твой!
     
    Хмурый ДВ , 18.04.14
    #6 + Цитировать
  7. RRPavel
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    50

    RRPavel

    Живу здесь

    RRPavel

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Россия
    А что, 70 кубов мало?
    Если обед готовят или потом его едят большой семьей - то автор включит вентилятор. Если он один сидит в гостиной и смотрит телевизор, то 70 в самый раз.
     
    RRPavel , 18.04.14
    #7 + Цитировать
  8. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    1.357
    Благодарности:
    467

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    1.357
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Москва
    По уму на каждую ветку надо ставить отдельный вентилятор, поскольку воздух пойдёт по самому короткому пути, то есть в короткой трубе будет свистеть, в длинных вообще тяги не будет.
     
    Rov777 , 18.04.14