1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Надстройка дома из газобетонных блоков

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем SpbRUS, 01.04.14.

  1. SpbRUS
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SpbRUS

    Участник

    SpbRUS

    Участник

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надстройка дома из газобетонных блоков
    Прошу помочь определиться с последовательностью реконструкции дома.
    Дано - старый дом + каркасная пристройка к нему - все обложено по периметру газобетонными блоками 200 мм толщиной. фундаменты связаны. Габаритные размеры в плане 13,5 х 8 м.
    Необходимо надстроить над существующим строением полноценный этаж по каркасной технологии.
    Основное опирание конструкции планируется на внешние газобетонные стены. Армопояса на газобетонной стене нет (пока)
    В этой связи два вопроса к гуру форума:
    - как сделать армопояс? Толщина блока 200мм, высота - 250. Снаружи армопояса планирую экструзию 50мм. Достаточно ли будет армопояса сечением 150х250мм с армированием в 4 нитки 10мм арматурой? Какие еще возможны варианты?
    - вопрос по несущей способности внешних стен - выдержат ли нагрузку от второго этажа, кровли и снеговую?
    Регион - Лен. область.
    Заранее спасибо за конструктивные ответы
    DSC03366.JPG DSC03365.JPG DSC03367.JPG
     
    SpbRUS , 01.04.14
    #1 + Цитировать
  2. Повелитель
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Повелитель

    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    1.747
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    что за фундамент под блоками?
     
    Повелитель , 02.04.14
    #2 + Цитировать
  3. SpbRUS
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SpbRUS

    Участник

    SpbRUS

    Участник

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мелкозаглубленный, связан с основным.
     
    SpbRUS , 03.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.338
    Благодарности:
    13.237

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.338
    Благодарности:
    13.237
    Адрес:
    Истра
    Мое мнение - и 150х250 нехилый а/п, даже много для такого строения.
    Переживаете - ну заложите 12-ю A-III (рифлёную) что бы спокойнее было.

    Он ведь Вам для каких целей? Держать стены первого +второй КАРКАСНЫЙ этаж + передавать от него нагрузку на блоки стен ниже.
    Сейчас дом и без а/п отлично стоит надеюсь, снеговую держит нормально?
    Так каркасник априори тяжёлым не будет, так что обе функции и такой как Вы описываете выполнит.
    Но МЗФЛ я бы на Вашем месте по любому утеплил по периметру (и по возможности цокольную часть) и сделал бы (если нету еще) дренажи... грунты то поди пучинистые?
     
    Allmas , 03.04.14
    #4 + Цитировать
  5. San0r
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    207

    San0r

    Живу здесь

    San0r

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодар
    Я, кнешно, не гуру, но свое ИМХО скажу:
    1. Конструкция армопояса представляется достаточной. Примечание: ЭППС т. 50мм снаружи пояса надо защитить от атм. воздуха и солнца
    2. Если ГБ марки В2,5 то стены выдержат не только 2й каркасный этаж. Выдержал бы фундамент...
     
    San0r , 03.04.14
    #5 + Цитировать
  6. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    8.615
    Благодарности:
    6.009

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    8.615
    Благодарности:
    6.009
    Адрес:
    Домодедово
    @SpbRUS, второй день см вашу тему - но решение не меняется => снести "это" и построить новое здание.

    Понимаю, что такое радикальное решение вам не понравится - но увы, 200 мм - это приговор ...

    Не хотел расстраивать, но не хочется чтоб потратили деньги зря ...
     
    Traks , 03.04.14
    #6 + Цитировать
  7. SpbRUS
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SpbRUS

    Участник

    SpbRUS

    Участник

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Traks, Согласен! Строить "с нуля" всегда проще и понятней. Но имеем то что имеем...

    Основную мысль я понял - идея с армопоясом такого сечения вполне рабочая, стены должны выдержать. Если все получится как планируем - с меня фотоотчет!
     
    SpbRUS , 04.04.14
    #7 + Цитировать
  8. San0r
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    207

    San0r

    Живу здесь

    San0r

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодар
    Не все так мрачно! Стен из блока прочности В2,5 хватит не только нести себя, но и второй этаж, т. б. каркасный. А устойчивость толщ. 200мм...стена из ГБ не одна стоит, она же со старым домом стоит (из чего? связана как?)
     
    San0r , 04.04.14
    #8 + Цитировать
  9. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.338
    Благодарности:
    13.237

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.338
    Благодарности:
    13.237
    Адрес:
    Истра
    Соглашусь, если несущей прочности стен и фундамента достаточно (не понятно как нагрузка распространяется, что с внутр. несущими стенами?) - то и 200мм можно утеплить +100 минватой (ну или даже ПСБ-Ф25)...
     
    Allmas , 04.04.14
    #9 + Цитировать
  10. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    8.615
    Благодарности:
    6.009

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    8.615
    Благодарности:
    6.009
    Адрес:
    Домодедово
    Ставим цифры - и сравниваем. Материал/ работа, срок эксплуатации + стоимость эксплуатации.
    Если всё устраивает, включая стоимость отопления- можно не ломать.
    Но без выезда на место - теория так и останется теорией.
     
    Traks , 04.04.14
    #10 + Цитировать

Смотрите также