1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как осушить дренажный колодец?

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Простонаборбукв, 31.03.14.

  1. Простонаборбукв
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    80

    Простонаборбукв

    Живу здесь

    Простонаборбукв

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Как осушить дренажный колодец?
    Здравствуйте!
    Ситуация такая: Сделал колодец, в который стекает очищенная вода из септика, а также ливневка и дренаж. В колодце разместил дренажный насос, который по мере наполнения, должен выбрасывать лишнюю воду в канаву. Но рабочие перестарались и сделали колодец слишком глубоким, в результате чего он превратился в обычный колодец. Септик захлебывается, постоянно выкачивать воду - никакой канавы не напасешься.
    Вопрос: Можно ли что-то сделать, или засыпать колодец?
     
    Простонаборбукв , 31.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.417

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вы нарушили все, что только можно было нарушить.
    Колодец засыпать, ливневку в канаву, дренаж - по ситуации, сток после септика - в фильтрующее сооружение, дно которого на метр выше УГВ
     
    Евгений Фадеев , 31.03.14
    #2 + Цитировать
  3. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    2.781

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    2.781
    Адрес:
    Москва
    Возможно редакционная ошибка - "ниже УГВ"
    @Простонаборбукв, @Евгений Фадеев, Да. похоже товарищ стал качать всё, что попадётся под руку.
     
    еван , 01.04.14
    #3 + Цитировать
  4. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.417

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    5.948
    Благодарности:
    2.417
    Адрес:
    Москва
    Нет. Дно фильтрующего сооружения должно быть именно что выше УГВ (минимум на метр), чтобы обеспечить хоть какую-то фильтрацию/очистку
     
    Евгений Фадеев , 01.04.14
    #4 + Цитировать
  5. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    2.781

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    еван

    Силоамская купель в ИСТРЕ

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    2.781
    Адрес:
    Москва
    По СНиП это так, а "по захлёбыванию" я понял @Евгений Фадеев, Вы более оседомлённы и уже предсказали, что там идёт статическое подтопление практического уровня над фактическим УГВ.
    В итоге это перерасчёт регулирующей ёмкости и опережающей производительности насоса. Банальная задачка.
    Я не конкретно выразился.
     
    еван , 01.04.14
    #5 + Цитировать