    Доброго времени суток.
    Решил переделать бесполезную, холодную веранду в хороший сан узел, душевую и гардеробную.
    Заменить крылечко.
    Проблема в том, что фундамент по углам просел, из за движения грунта.
    Углы хочу приподнять на домкратах и залить новые опоры 350*350*1200мм.
    Хватит ли этого, ибо в метре от веранды низина и перепад 1 метр. Нужно ли лить подпорную стенку, что бы грунт не ехал?
     

    Вложения:

    • WP_20140310_003[1].jpg
    • WP_20140310_002[1].jpg
    • WP_20140310_001[1].jpg
  2. Москвичев
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    294

    Москвичев

    Живу здесь

    Москвичев

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Москва
    Я бы поопасался "игры" этих свай относительно друг друга + с учетом перепада.
     
  3. Сергуня
    Регистрация:
    18.07.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    Сергуня

    Участник

    Сергуня

    Участник

    Регистрация:
    18.07.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго времени суток.
    Нужен добрый совет. Рассчитал пиковую нагрузку веранды 5 тонн.
    По расчётам выходит 8 ж/б опор диаметром 350мм.
    Стал узнавать про винтовые сваи, обзвонил 6 контор, советуют 105 сваю-6 штук.
    Отсюда вопрос, может проще асбоцементные трубы диаметром заглубить на 1,5-2 метра и залить бетоном с арматурой?
    Хватит ли 6 опор?
     