Семейная парилка с Helo SAUNATONTTU

Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Марточка, 29.03.14.

  1. Zmejj28
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    Zmejj28

    Участник

    Zmejj28

    Участник

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    У меня такая самоделка дома стоит. Только без УЗО.
    2 тэна общей мощностью 4,5 кВт в металлическом ящике заложены камнями. Время нагрева парной до +85 примерно 1,5 часа.
    УЗО нет, поэтому перед входом печку выключаю.
     
  2. Гаг@рин
    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.673

    Гаг@рин

    Живу здесь

    Гаг@рин

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.10
    Сообщения:
    1.028
    Благодарности:
    1.673
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Странная самолета
    печь термос в 4,5 кВт нагревает до 85 гр за 1,5 часа это очень круто
    9 кВт рондо курит в углу
    ну и если вы нагрели до 85 то о какой парной может идти речь?
    у вас неплохая сауна
    камней какая температура? Через 1,5 часа?
    Сколько килограмм камней?
     
  3. Zmejj28
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    Zmejj28

    Участник

    Zmejj28

    Участник

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    Температуру камней не измерял. Тэны установлены так: слой камней -1 тэн 3кВт, потом слой камней - 2 тэн 1,5 квт, и все оставшиеся камни. На втором тэне стоит заваренный с одной стороны отрезок трубы на 150, высотой 15 см (для воды - типа испаритель.). Масса камней 20 кг + керамика с изоляторов примерно ведро. Тэны оригинальные запчасти один на "Харвию, второй не помню. Датчик температуры стоит на высоте 1 м.
    Сама парилка сделана с так называемой "галереи" - холодной пристройки к флигелю. Слепил из того что было. Стены в пол-кирпича + колотые чурки на глине с соломой толщина 15 - 20 см.+ фольгированный вспененный полиэтилен 1 см. + сосновая шалевка + фольгированная бумага + вата изовер для саун + еще фольгированная бумага + вагонка. Объем парилки маленький - 3,6 куб. метра. Все дешево и сердито. Где - то читал, что для прогрева 1 куба парилки надо 1 кВт.
     
  4. Zmejj28
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    Zmejj28

    Участник

    Zmejj28

    Участник

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    Для быстрого прогрева, примерно минут через 40 после включения наливаю в "типа испаритель" кружку воды. С паром прогревать быстрее:)
     
  5. pn2
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.352
    Благодарности:
    17.300

    pn2

    парной дух

    pn2

    парной дух

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.352
    Благодарности:
    17.300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это относится к режиму сауны с непрерывной вентиляцией и вытяжкой сверху. Для влажных режимов с хорошим запасом проходит 0.5 кВт на куб и меньше.
     
  6. maxsimus1974
    Регистрация:
    01.05.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    124

    maxsimus1974

    Живу здесь

    maxsimus1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.14
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста HELO Rondo чем отличается от Helo Saunatonttu ?
     
  7. pn2
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.352
    Благодарности:
    17.300

    pn2

    парной дух

    pn2

    парной дух

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.352
    Благодарности:
    17.300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Формой.
     
  8. zorkiy_serega
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    26

    zorkiy_serega

    Живу здесь

    zorkiy_serega

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    26
    Что то, дама, которая все выспрашивала, пропала. Так внимательно следил за ней) Достроила нет? В мае хочу поставить харвия форте (термос). Товарищи банщики, один совет дайте. Парную подготовил к отделке, что то у всех по чуть-чуть ухватил, по конструкции. Каркасная, стены базаль. вата 100мм + 50мм перехлест, пол 150мм +50мм перехлест. Потолок 200мм +50мм в перехлест соответственно. Сверху фольга на пергаменте, +мет.скотчем все проклеил. Лаги по советам и опыту банщиков с форума разместил вертикально, вагонка соответсвенно горизонтально пойдет, чтоб кондиции сверху вниз за вагонкой гуляли, да и заменить нижние 3-4 доски через пару лет чтоб можно было. Подготовил обрешетку для стяжки на полу. Но... Тут мне один хлопец задал вопрос, от которого я теперь в замешательстве. В чем суть... Говорит, что по правильному, нужно между первой доской и стяжкой, или чуть выше, делать щель в 0,5мм, и сверху тоже. Чтоб продувалось за вагонкой. Мол иначе, воздух там, пар, конденсат, потом будет оседать после бани, и все вниз по вагонке, фольге стекать. А так как продуха не будет, то плесень, и пр. Прав он нет? Хочу понять, пока есть время еще на этом этапе, поднимать мне доску, отверстий ли может насверлить снизу? Либо в этом проблемы нет? И еще параллельный с этим вопрос пасется. Харвия форте 8квт. По мощности она чуть выше границы по рекомендованной кубатуре моей парной. Думаю что достаточно будет, но "жучечек" в душе скребет, мол, а вдруг не хватит) Потолок 2,15. Дверь комбинированная будет, 90% дерево и небольшое стекло. Читал, тоже экономит мощность печи. Слышал что можно обшить часть под полоком, закрыть пространство, тогда уменьшится кубатура и увеличится запас печи. Но как тогда это связать с конвекцией и отверстиями внизу для продува за вагонкой?
    Поделитесь дельным советом. Нужны ли снизу и сверху продушины? Самый главный вопрос для меня сейчас.
    P. S. сразу по вентиляции, думаю спросят. Забор воздуха решил сделать снизу, у печи, со стороны комнаты отдыха. Выпуск в моечную наверху, см 40 от потолка. С улицы холодный забирать боюсь, а выпуск в моечную дополнительно как обогрев пойдет. В моечно тоже есть вентиляция и окно. вход и выход 125мм
     

    Вложения:

    • WP_20161112_14_53_01_Pro.jpg
    • wp_ss_20161128_0002.png
    • WP_20161030_16_49_21_Pro.jpg
  9. zorkiy_serega
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    26

    zorkiy_serega

    Живу здесь

    zorkiy_serega

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    26
    Полок 1,3м основной будет по глубине и 2,2м в длинну. Снизу думал выдвижную скамейку, что залазить удобно, и дети есть. И все таки кому жарко, пусть выдвинут и сидят, не нужно - задвинул и можно подойти поближе чтоб попарить. Поэтому забивать полок снизу вроде нет особого желания.
     
  10. pn2
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.352
    Благодарности:
    17.300

    pn2

    парной дух

    pn2

    парной дух

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.352
    Благодарности:
    17.300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да в принципе если делается зазор за вагонкой, то нужно и обеспечить циркуляцию воздуха в ней.
     
  11. Цезарь13
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    223

    Цезарь13

    Живу здесь

    Цезарь13

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Алтайский край
    Подскажите, кто знает. УЗО устанавливать обязательно для сауны, или можно пренебречь ?
     
  12. Zmejj28
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    Zmejj28

    Участник

    Zmejj28

    Участник

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    Я себе сначала ставил. Потом снял, т. к. тэны начали "сифонить" по 2-3 Вольта, УЗО стало выбивать.
     
  13. Цезарь13
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    223

    Цезарь13

    Живу здесь

    Цезарь13

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Алтайский край
    Интересно, если не выключать, какая опасность может подстерегать ?
     
  14. Zmejj28
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8

    Zmejj28

    Участник

    Zmejj28

    Участник

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    8
    К примеру: нарушается целостность тэна и он начинает пробивать на корпус печки, если есть заземление то по идее ток пойдет в землю. А если в силу каких - то причин, Вы, кратковременно станете "землей": обрыв или отсутствие контакта заземления+ влажность ? Опасность поражения велика! + психологически надо все держать на контроле. А так натопил, выключил, зашел, расслабился, попарился, водички для пару или пивка плеснул, вышел, включил, пивка, рыбки, и по кругу :aga: