1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 15

Автоматика управления ТТ котлами своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 28.03.14.

  1. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Отсечка по дымовым газам работает чётко, даже самому нравится:)]
    При манипуляциях с растопочной заслонкой, чётко отсекает и бережёт дымоход.
    Также загрязнёность теплообменника, так ненавязчиво напоминает ;)
     
  2. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    3.265

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    3.265
    Адрес:
    деревня Коврово
    Уважаемый Иван, хоть немного измерьте яркость пламени на разных режимах с помощью цифровогоо датчика пламени "Парус-003".
     
  3. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    @avia,
    Всё готово для замера.
    трубу для датчика подберу и буду гонять.
     
  4. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Минимум. предварительный
     
  5. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Интересный замер получился;)
    С начала данные:
    Т в к. д. 966, Т д. г. 210, Альфа 1.7, Данные парус-003 38;
    Т в к. д. 984, Т д. г. 211, Альфа 1.83, Данные парус-003 48-52;
    Т в к. д. 860, Т д. г. 206, Альфа 2.13, Данные парус-003 4-6;
    Т в к. д. 856, Т д. г. 206, Альфа 2.01, Данные парус-003 8-12;
    Т в к. д. 986, Т д. г. 215, Альфа 1.71, Данные парус-003 58-60;
    Т в к. д. 1020, Т д. г. 215, Альфа 1.68, Данные парус-003 48-50;
    Т в к. д. 1050, Т д. г. 215, Альфа 1.66, Данные парус-003 58-66;

    Теперь замечания, максимальные значения прибора парус-003 получаются при смещении факела в сторону соломенного цвета, при смещении к прозрачности показания падают. При отключении вентилятора когда из форсунки идёт остаточное пламя показания уходят за 200. В работе больше 68 не видел.

    При уменьшении альфы, пламя уходит в "оранжевую зону" показания значительно уменьшаются.
     
  6. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    3.265

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    3.265
    Адрес:
    деревня Коврово
    Уважаемый Иван, каковы диаметр и длина визирной трубки, через которую визировали пламя? Дело в том, что этот датчик чрезвычайно чувствителен. У Вас же показания ниже средних. Причиной этому может быть:
    - малый диаметр трубки,
    - действительно малое количество малое количество радикалов ОН (о-аш) в пламени.
    Но несмотря на мое ворчание имеем интересный факт: значительное улучшение горения при превышении температуры в камере дожига 900 градусов (предположительно). Мы все и раньше знали о необходимости высокой температуры, но не знали даже оценочно ее границу.
     
  7. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Сделаю ещё парочку контрольных замеров.
     
  8. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    И ещё один момент после перехода этой температуры Т. д. г. не растёт сколько бы воздуха не подавали в котёл.
    Вот момент форсажа, пламя вырывается далеко за камеру дожига, при этом в ней 1020 град, при этом Т д. г. только 221 град. Если такой форсаж сделать при температуре ниже 900 град в камере дожига- то тогда Т д. г. весело бежит в гору легко за 240 град.
     
  9. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Не зря ворчали, после серии замеров. Данные контрольного замера от момента розжига до выхода на режим 1000 град. Данные тоже интересные и подтверждаются серией опытов.
    Т в к. д. 185, Т д. г. 147, Альфа 3.22, Данные парус-003 126;
    Т в к. д. 417, Т д. г. 158, Альфа 3.22, Данные парус-003 150;
    Т в к. д. 460, Т д. г. 172, Альфа 2.47, Данные парус-003 156;
    Т в к. д. 530, Т д. г. 188, Альфа 2.00, Данные парус-003 158;
    Т в к. д. 580, Т д. г. 198, Альфа 1.96, Данные парус-003 180;
    Т в к. д. 658, Т д. г. 208, Альфа 1.71, Данные парус-003 194;
    Т в к. д. 880, Т д. г. 217, Альфа 1.68, Данные парус-003 160;
    Т в к. д. 985, Т д. г. 222, Альфа 1.69, Данные парус-003 150;
    Т в к. д. 1000, Т д. г. 223, Альфа 1.66, Данные парус-003 130;
    Т в к. д. 1017, Т д. г. 223, Альфа 1.66, Данные парус-003 122;
    Т в к. д. 1020, Т д. г. 223, Альфа 1.65, Данные парус-003 100;

    Есть переломный момент и при работе за 1000 град показания парус-003 постоянно снижаются, факел становится все более не видимым при этом.
     
  10. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    3.265

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    3.265
    Адрес:
    деревня Коврово
    Уважаемый Иван, по-видимому труба, через которую визируется пламя, направлена перпендикулярно оси пламени. В связи с этим - при высокой температуре пламя короткое, датчик визирует только часть пламени, уровень сигнала падает с повышением температуры в камере дожига. То есть в Вашем случае температура в камере дожига и показания ультрафиолетового датчика связаны слабо. Пламя нужно визировать вдоль его оси - как показано в нашем техописании.
    Предыдущее мое сообщение прошу считать недействительным. Прошу прощения - заигрался теориями.
     
  11. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    • А ля РТ, сталось придумать бренд и наклеить.
    • Т теплоносителя
    • Т дымовых газов
    • Т уличная
    • Комнатный термостат
    • Сервопривод
    • Насос СО
    • Насос ГВС
    • Навигация джостиком
    • Потребление электроэнерги 5 Вт.
    Немного и финиш (культурный, красивый).



    IMG_20150829_151730.jpg IMG_20150829_151813.jpg IMG_20150829_200725.jpg
     
  12. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Навигация по автоматики основного проекта.
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.598
    Благодарности:
    1.896

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.598
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg Нее, Иван. "Аля-Рт" - это вот: температура дымогазов, теплоносителя, до кучи комнатной и обратки и привод заслонки - шаговый двигатель. Вроде минимум необходимый для работы шахтного котла или КЧМ на ЕТ.
     
  14. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Потихоньку выходим на завершение
    Вот такая плата
    автоматика 6.png

    В корпусе
    корпус-1.png корпус-2.jpg корпус-3.jpg
     
  15. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.598
    Благодарности:
    1.896

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.598
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg Работа регулятора в режиме старт-стоп. Стоп и старт по температуре теплоносителя. Стоп -75 гр, старт 65 гр. После старта заслонка на макс. На режиме по факту заслонка открыта на 1-2 мм. По оси "Х" - минуты.