1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 2

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И тут ошиблись...:aga:. раза в три. Такие величины стоит омметром мерить.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321
    Адрес:
    Пенза
    Это невозможно!
     
  3. Kosmogor
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Kosmogor

    Участник

    Kosmogor

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Avs7153
    немного спицифичный к вам вопрос - я просматривал ваши альбомы и видел что довольно часто используете автоматику СЕZ - как вообще впечатления от нее?
    немогу понять, из чего изготовлены клеммы в данных автоматах и диффавтоматах - внешне вроде железные хромированные, а вот начинаешь легонько царапать - появляется слегка желтоватая стружка... может это бронза электротехническая.
    ну это ладно, гребенкой какого типа удобнее пользоваться при коммутировании этих двухполюсных автоматов - с вилкой или штырем на конце. Так ли страшны гребенки от ИЭК, как все боятся их автоматики?

    есть у меня еще один вопрос который меня очень беспокоит - как зажать в выходной клемме автомата три моножилы (например питание 3 лапм - 1,5 мм кв или 3 розеток с разных комнат - 2,5 кв. мм). Делать скрутку и зажимать; или опрессовывать медной гильзой и под клемму; а может вообще строго не больше двух моножил ?
     
  4. Dealpa
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Dealpa

    Делай хорошо, плохо само получится

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Проверил кабель "в бою". При подключенном 2,2 кВт чайнике падение напряжения на 120 м жиле кабеля составило 1,12 В. :victory:
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Средние.
    Не пользуюсь никакой, вилочным гребёнкам не доверяю:

    05.jpg

    Не больше (и не меньше) одной. Справа внизу клеммы для двойных.
     
  6. Kosmogor
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Kosmogor

    Участник

    Kosmogor

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    а можно, поинтересоваться почему.
    экономика перемычек из ПВ по сравнению с гребенкой, как понимаю, тоже не последнее место.

    [/QUOTE]Не больше (и не меньше) одной. Справа внизу клеммы для двойных.[/QUOTE]
    ага, несколько штук таких где то у меня было - мне казалось что это лишний переход и лишнее сопротивление. наверно пару розеток лучше зашлейфую.
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321
    Адрес:
    Пенза
    Чё это значит? мне лень считать:aga: и чайник с надписью "2,2 кВт" может быть на самом деле от 1.5 до 2.0 кВт на самом деле:)
     
  8. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.152

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.152
    Адрес:
    Ярославль
    Очень трезво и правильно мыслите. Но за неимением вариантов в виде расключения в распаечной коробке (!), лучше поставить клеммники в щите, чем шлейфовать розетки.
    На розетки будет оказываться постоянное механическое воздействие, что для контакта в винтовом зажиме на пользу не идёт. В щите чуть надежнее.
     
  9. premiumskr
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    26

    premiumskr

    Участник

    premiumskr

    Участник

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Ульяновск
    на материалы больше уйдёт... а по работам пока объект не увидишь, о чём можно говорить! в целом реально... и работать будет не неделю а две (рабочий день 8-мь часов)...
     
  10. V909113v
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    V909113v

    Новичок

    V909113v

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    в моей практике правило "один болт - один провод" является правилом без исключений, неплохой выход - скрутка под СИЗ с 4-м проводом/wago и в автомат
     
  11. V909113v
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    V909113v

    Новичок

    V909113v

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Пермь
    какой утеплитель планируете? утеплитель на внутренней стороне это уже плохо, на внутренней стороне кирпичной стены будет точка росы
    с эл. точки зрения - качественный ВВГнгLS положил бы открытым способом, разница с прокладкой в ПВХ гофре разве что в минимальная дополнительная мехзащита
     
  12. voz30
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10

    voz30

    Живу здесь

    voz30

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Волгоград
    утеплитель скорее всего будет рокволл... снаружи утеплить не получиться. у соседей делали изнутри, воде ничего не произошло, уже 3 года прошло. ничего не мокнет, не отваливается...
     
  13. lanevn
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    9

    lanevn

    Живу здесь

    lanevn

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    9
    Вопрос на 550 рублей. Как-то интересно вышло, что за подключение я в результате вообще ничего не платил, хотя в ТУ что-то там прописывалось насчет 550 рублей за подключение. Позвонил еще раз на всякий случай подключавшему мастеру - тот не в курсе. Все-таки кому те 550 рублей полагались, как-то не хочется скрытый долг какой-нибудь заполучить?
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589
    Адрес:
    Москва
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.651
    Благодарности:
    30.247

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.651
    Благодарности:
    30.247
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вашей Сетевой Организации (СО).
    Как это они прошляпили свой Гонорар. :faq: :)]
     
Статус темы: