1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы

Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.

  1. Изистим
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301

    Изистим

    Живу здесь

    Изистим

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Кострома
    Уважаемые пользователи, по поводу обращения Nilich1:
    «Здравствуйте! У меня печь Сочи с дымоходом 120 мм. Первые разы топил печь и при открывании топочной дверки часть дыма попадает внутрь бани. Разбирал дымоход осмотрел печь и дымоход - всё чисто.
    Нарастил трубу, теперь 800 мм над коньком. Всё равно часть дыма при открывании дверки идет внутрь. Когда дверка закрыта все хорошо, видно что тяга нормальная. Так у всех или только у меня. Прошу помочь разобраться».
    И последующего обращения на электронную почту, была организована поездка специалистов нашей компании непосредственно на место установки печи (Самарская обл.). На месте было выявлено, что в непосредственной близости от одноэтажной бани располагается двухэтажный дом, и баня находится в зоне ветрового подпора, из-за чего могут быть случаи отсутствия тяги в дымоходе или ее опрокидывания.
    Перед затопкой печь и дымоход были обследованы: отложения золы и сажи незначительны, стекло сильно закопченное, фактическая длина дымохода не превышает 4 метров, на дымоходе установлены шибер и дефлектор. При затопке печи по косвенным признакам наблюдался недостаток тяги, был убран дефлектор и увеличена высота дымохода на 1 метр.
    [​IMG]


    При повторной протопке тяга заметно улучшилась, началась очистка стекла, выбросов дыма не наблюдалось.
    IMG_20161029_075822.jpg
    [​IMG]

    Рекомендация производителя: нарастить дымовую трубы на 1,5 метра, чтобы дымоход находился выше зоны ветрового подпора, заменить дефлектор на зонт.
    IMG_20161029_081031.jpg
     
  2. игорь397
    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    41

    игорь397

    Живу здесь

    игорь397

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Новокузнецк
    Ну так то да, может прибор врет)
     
  3. aksell
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    aksell

    Участник

    aksell

    Участник

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Изистим,
    Добрый день, у меня аналогичная проблема с задымлением комнаты отдыха при подбросе в печь Сочи дров, как у Nilich1.
    На одном из банных форумов тоже несколько человек столкнулись с этой проблемой.
    Качество пара устраивает, но запах дыма и угарный газ в КО раздражает, если бы знал что так работает печь, наверное бы выбрал другого производителя.
    Высота дымохода 4,3 м. Выходит около конька и возвышается на 0,7 м. Строений рядом нет.
    Дымоход Крафт 120 мм, экономайзер Ферингер. Сначала думал что проблема в экономайзере, но ни нашел ни одного отзыва об ухудшении тяги с экономайзером.
    Может вы централизованно решите данную проблему и доведете до ума модель печи.
    Если нужно скину вам отзывы на пользователей, у которых проблемы один в один.
     
  4. Изистим
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301

    Изистим

    Живу здесь

    Изистим

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Кострома
    Добрый день, aksell, опишите проблемы поподробнее, как установлена печь, по возможности фото, пока ситуация аналогичная, начав читать инструкцию к экономайзеру, о котором Вы пишете, пункт 8.6.6. Рекомендуемая высота дымового канала не менее 5000 мм от выхода из печи. Не рекомендуется отклонение дымового канала от вертикали и изменение его диаметра. Нарастить метр дымохода не пробовали, как это было сделано у Nilich1? Высота 4.3 это от печи ?.
     
    Последнее редактирование: 21.12.16
  5. aksell
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    aksell

    Участник

    aksell

    Участник

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Изистим,
    Добрый день, высота 4,3 от верха печи, диаметр дымохода 120 мм,
    Вид с улицы:
    IMG_2452.JPG
    Портал (видно, что табличка изистим и часть хромированой накладки уже полностью закоптились)
    IMG_2432.JPG
    Подсос воздуха под морду мечи с улицы
    IMG_2418.JPG
    Проход через крышу- 2 угла по 45 градусов
    IMG_2431.JPG
    Вид из парилки:
    IMG_2327.JPG IMG_2312.JPG
     
  6. vakh
    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    vakh

    Участник

    vakh

    Участник

    Регистрация:
    05.03.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Послежу за темой, только вот настроился Изистим Сочи брать...Точно не хочется дымом дышать.
     
  7. GeorgeYu
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.946

    GeorgeYu

    Живу здесь

    GeorgeYu

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.946
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Изистим, Здравствуйте. Подскажите, до какой температуры разогревается талькохлоритовый кожух при топке печи Сочи ?
     
  8. Изистим
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301

    Изистим

    Живу здесь

    Изистим

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Кострома
    В первую очередь необходимо выполнить рекомендации производителя экономайзера, установленного на нашу печь, а именно на существующий дымоход нарастить 1 метр трубы. Если проблема останется будем разбираться дальше .
     
  9. Изистим
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301

    Изистим

    Живу здесь

    Изистим

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Кострома
    Добрый день,
    GeorgeYu
     

    Вложения:

    • Испытания печь Сочи-М2 с газовой горелкой -93.jpg
  10. GeorgeYu
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.946

    GeorgeYu

    Живу здесь

    GeorgeYu

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1.533
    Благодарности:
    3.946
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Изистим, Спасибо, а с облицовкой в полкирпича нет измерений ?
     
  11. Изистим
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301

    Изистим

    Живу здесь

    Изистим

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Кострома
    Есть
     

    Вложения:

    • Кирпич.png
  12. aksell
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    aksell

    Участник

    aksell

    Участник

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Изистим,
    Общался с производителями экономайзера, у них нет рекомендаций, кроме СНИПов по дымоходам.
    Вот выдержка из снипа:
    высота дымохода от колосниковой решетки печи до устья (выхода) дымохода должна составлять не менее 5 м.
    У меня данный параметр соблюдается. Соответственно проблема не в высоте дымохода.
    Жду предложения от вас. В данной теме один человек писал, что на некоторых печах делают газовый затвор (в виде пластины) и проблема может быть из-за большой стеклянной дверцы, может по этому принципу пойти?
     
  13. Изистим
    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301

    Изистим

    Живу здесь

    Изистим

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.14
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Кострома
    QUOTE="aksell, post: 17629033, member: 410586"]@Изистим,

    Общался с производителями экономайзера, у них нет рекомендаций, кроме СНИПов по дымоходам.

    [/QUOTE]

    1. Я Вам присылал выдержку из их инструкции, можете почитать.

    У меня данный параметр соблюдается. Соответственно проблема не в высоте дымохода.
    Жду предложения от вас. В данной теме один человек писал, что на некоторых печах делают газовый затвор (в виде пластины) и проблема может быть из-за большой стеклянной дверцы, может по этому принципу пойти?

    2. Предложение выехать на место, произвести все необходимые действия и замеры.

    (Пишите в личку Ваш телефон свяжемся)
     
  14. Моёникальноеимя
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    154

    Моёникальноеимя

    Живу здесь

    Моёникальноеимя

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Изистим,
    а характеристики с газовой горелкой и дровами сильно отличаются?
     
  15. igor matveev
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    29

    igor matveev

    Участник

    igor matveev

    Участник

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Интересно...
     
    Последнее редактирование: 21.12.16