    Всем, доброго дня!
    Попытаюсь объяснить и поставить вопрос корректно. В наличии 2-х этажный, кирпичный дом с общей площадью 285 кв. м. и, как планируется в зимнем варианте, отапливаемой площадью 78 кв. м. В силу особенностей месторасположения дома, из благ 21 века, есть только электричество, не всегда, но зато 380v до 15 кВт. Исходя из всех этих данных остановился на варианте водяного отопления с помощью регистра из нержавейки в печи (Шведка) и с последовательно подключенным электрокотлом для поддержания температуры в ночное время. Так же планирую что схема будет в основном ЕЦ и ПЦ на случай перегрева котла, без ТО, все на ВГП и чугунных радиаторах, РБ на чердаке 4м от котла.
    Вопрос:
    1. Если схема ЕЦ какой должен быть уклон на подаче и обратке?
    2. Хватит в моем случае диаметра горизонтальной магистрали 40 мм и вертикальной 32мм?
    3. Будет работать ЕЦ если я опущу обратку в подвал ниже котла?
    4. Можно использовать термоголовки?
    Прошу не обращать внимания на способ подключения обратки к радиаторам.
    Спасибо за потраченное время и оказанную помощь.

    Схема ЕЦ.jpg Обратка-подвал.jpg
     
    Tetropak , 25.03.14
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    1. и пару сантиметров хватит. главное что б был.
    2. 25 на подключение хватит. 40ки может и не хватить, если потом будете 2 й этаж подключать. теплорасчёта нет.
    3. это будет не важно, если в других местах нормальные диаметры. тут важнее насколько котелок ниже центров отдачи системы.
    4 с ТТ не стоит. разгорится, они закроются и будет огаго.
     
    федот1 , 25.03.14
    #2 + Цитировать