1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дополнительный столб на участке

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Alex2104, 24.03.14.

  1. Alex2104
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    22

    Alex2104

    Живу здесь

    Alex2104

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Звенигород
    Дополнительный столб на участке
    Столб на противоположной стороне дороги в 19м от дома. Высота столба я так понимаю 8м, высота точки подключения на доме 4,7м. Подключаюсь СИП 2х6. Электрики предлагают (не настаивают) поставить ещё один столб у меня на участке, естественно за деньги. Вот думаю оно мне надо? Прикинул на схеме, даже над проезжей частью у меня получается больше 6,5м.
    Сейчас посмотрел, вроде СИП 2х6 небывает? Минимальный идёт 2х16. У меня 8кв всего.
     
    Последнее редактирование: 24.03.14
    Alex2104 , 24.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы что, 6 на 2 умножаете? Сечение на число проводов в кабеле по сравнению с киловаттами?
    1ф. 8кВт - 40А - 16мм2 алюминия.
     
    Avs7153 , 24.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Alex2104
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    22

    Alex2104

    Живу здесь

    Alex2104

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Звенигород
    Ничего я не умножаю. Для моих 8 киловат (36,3 ампер) хватает провода в 6 квадратов. Или не так?
     
    Alex2104 , 24.03.14
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чем 36,3А ограничивается - счетчиком или автоматом? Впрочем, неважно - алюминий 16мм2, медь 10мм2.
     
    Avs7153 , 24.03.14
    #4 + Цитировать
  5. Alex2104
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    22

    Alex2104

    Живу здесь

    Alex2104

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Звенигород
    На столбе стоит счётчик с автоматом. Какой автома точно не скажу, но по ТУ у меня 8 киловат. А где вы взяли (если можно ссылку) что 36 ампер это 16 квадратов алюминий и 10 медь ? Мне на вводной кабель на медь сказали тоже 6 квадратов делать .
     
    Alex2104 , 24.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    [​IMG]
     
    Avs7153 , 24.03.14
    #6 + Цитировать
  7. andmhl
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2

    andmhl

    Участник

    andmhl

    Участник

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тюмень
    ПУЭ глава 1,3 Но лучше подстраховаться слегка.
     
    andmhl , 31.03.14
    #7 + Цитировать