    В июне 2013 залили фундамент. В конце ноября решили залить поверху монолитный цоколь. Армировали вроде как по правилам. Опалубку залили бетоном - по документам М200, по факту думаю намного меньше. Через две недели в начале декабря сняли опалубку. Погода была плюсовая, по ночам иногда заморозки до -2 -3. На вид с цоколем было все нормально. Цоколь имеет перепад высот из-за склона на участке от 80 см до 130 см.
    2013-11-06 14.18.18.jpg 2013-11-07 13.07.00.jpg
    Однако весной обнаружилось, что практически на всех стенах в местах, где бетон доливался (спустя 2 часа) образовались трещины.
    Перелопатил весь форум и похоже что подобной проблемы ни у кого не было. Я теперь не знаю как мне поступить дальше - можно ли продолжать строительство? Или все таки ломать и заливать заново? Одной из причин возведения именно монолитного цоколя была прочность и долговечность, а тут такое получается...
    2014-03-23 11.59.27.jpg 2014-03-23 12.01.22.jpg 2014-03-23 12.01.43.jpg 2014-03-23 12.02.13.jpg 2014-03-23 11.59.17.jpg
     
    OxyMax , 23.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Челябинск
    Внешний вид мне не нравиться, раствор какой-то:faq:
     
    Andruha21 , 23.03.14
    #2 + Цитировать
  3. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    115

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Воткинск
    Вертикальное армирование с каким шагом выполнено?
     
    ВлдимирВ , 23.03.14
    #3 + Цитировать
  4. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    70 сантиметров
     
    OxyMax , 23.03.14
    #4 + Цитировать
  5. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.797
    Благодарности:
    2.544

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.797
    Благодарности:
    2.544
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего бетон в партиях разной разбавленности пришел... или сами разбодяжили - традиция такая есть в отечественном строительстве.

    Из минусов - в трещины попадает атмосферная влага и ускоряет коррозию, вслед за которой нарушается целостность фундамента.
    Могут быть теплопотери - смотря как треснуло и какова конструкция фундамента и дома.

    Если все крепкое - нужно залечивать эти трещины.
     
    urok , 23.03.14
    #5 + Цитировать
  6. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    115

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Воткинск
    мало!
     
    ВлдимирВ , 24.03.14
    #6 + Цитировать
  7. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Челябинск
    Гравия-то нет!
     
    Andruha21 , 24.03.14
    #7 + Цитировать
  8. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Я одну трещину на сантиметр в глубину расковырял молотком. Там внутри камни есть. Но вот бетон не держит их совсем...
     
    OxyMax , 24.03.14
    #8 + Цитировать
  9. AleksRap
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    17

    AleksRap

    Живу здесь

    AleksRap

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Богородск
    Нанимать экспертизу и подавать в суд на возмещение средств за бетон, за разлом этой "конструкции", прочие убытки и моральный ущерб
     
    AleksRap , 25.03.14
    #9 + Цитировать
  10. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Так и думаю поступить. Экспертизу уже заказал.
     
    OxyMax , 25.03.14
    #10 + Цитировать
  11. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.797
    Благодарности:
    2.544

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.797
    Благодарности:
    2.544
    Адрес:
    Москва
    Это разумно - не забудьте поделиться результатами.
    Успехов!
     
    urok , 26.03.14
    #11 + Цитировать
  12. Sonic57
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    126

    Sonic57

    Живу здесь

    Sonic57

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Иваново
    Подскажите, какие конторы этим занимаются? Не название, понятно, что у вас одно, у меня другое, а направление деятельности. Просто даже ума не прихожу, куда сунуться.
     
    Sonic57 , 26.03.14
    #12 + Цитировать
  13. AleksRap
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    17

    AleksRap

    Живу здесь

    AleksRap

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Богородск
    Точно не уверен но может вам обратиться в строительный университет, возможно там вам проведут экспертизу
     
    AleksRap , 26.03.14
    #13 + Цитировать
  14. Sonic57
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    126

    Sonic57

    Живу здесь

    Sonic57

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Иваново
    А я вот думаю, может типо гостехнадзора, или подобные инстанции.
     
    Sonic57 , 26.03.14
    #14 + Цитировать
  15. OxyMax
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    OxyMax

    Участник

    OxyMax

    Участник

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белгород
    Провел экспертизу. Вкратце результаты таковы: Совпадение двух отрицательных факторов - зимнего времени года и некачественного (разбавленного водой) бетона. Рекмендовано принять меры по усилению конструкции сверху армопоясом из керамического кирпича (3 ряда) с кладочной сеткой в каждом ряду и двойной гидроизоляцией под и над кирпичной кладкой. Промазать стены цоколя грунтовкой глубокого проникновения. Сделать по периметру цоколя отмостку. Ну меры рекомендуемые для любого цоколя: утепление наружных стен цоколя изнутри дома экструдированным пенополистеролом с предварительной грунтовкой стены в месте соприкосновения битумной грунтовкой. По окончании возведения стен закрыть цоколь снаружи.
     