    Купил данный дизельный генератор с устройством автозапускачтобы иметь аварийное питание дома на случай отключения электроэнергии.

    Сейчас пришел электрик подключать его ... смотрим и понимаем, нам надо подключить к нему провод, чтоб было аварийное питание на фазу, а у генератора два розеточных выхода, и все ..

    Мощность генератора 5 кВт, столько и планировалось подавать на аварийную группу потребителей (котел, свет, пара розеток, вытяжки, два холодильника), а у генератора выходы розеточные, по 16ампер, по 3 кВт... Можно что-нибудь сделать с ним, чтобы он работал как предполагалось, и при этом не слететь с гарантии?
    Вернуть или поментять генератор не предлагать, он куплен сильно заранее, по еще более-менее православным ценам ...
     
  2. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.177

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.177
    Адрес:
    Москва
    Так запаралелить две розетки и вся проблема. А зачем подавать на какие то выборочные розетки, проще через перекидной рубильник в щитке переключать весь дом на генератор либо на сеть. У меня трехфазный ввод и переключатель "сеть " - " генератор", переключает даже жена и дочь без проблем, никаких лишних манипуляций, генератор однофазный на 2,2 квт. Просто, когда нет сети, то генератор не перегружаем включаем либо чайник, либо СВЧ печь, либо накопительный водонагреватель. Холодильник свет и телевизоры не в счет, они потребляют совсем небольшую мощность. Когда включена мелочевка, то с генератора снимается мощность не больше 300 - 500 ватт.
     
  3. Taunta
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    Taunta

    Живу здесь

    Taunta

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рубильник не вариант вообще, генератор куплен чтобы главное работал котел когда нас нет в доме, и для комфорта когда мы есть. Поэтому пуск-остановка только через автоматическое устройство.
    Как подавать весь дом, где все поделено на три фазы с однофазного генератора? Специально на одну фазу было заведено все необходимое, котел... холодильники, один телевизор, вытяжные вентиляторы и частично свет.
    А разве розетки можно параллелить?
     
  4. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.177

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.177
    Адрес:
    Москва
    Есть и автоматические рубильники, правда на 5 квт я не видел. Перекидной легко коммутирует три фазы на одну, так же можно скоммутировать и автоматическим. Розетки можно параллелить, они к стати сзади запараллелины, или вы думаете, что от генератора идут две отдельные обмотки? Только нужно не закоротить их между собой при подключении.
     
  5. Taunta
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    Taunta

    Живу здесь

    Taunta

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какие рубильники? Устройство автоматического запуска за 20 тыс руб оригинальное к этом генератору уже куплено.
    Вопрос как это накрутить, чтобы с гарантии слететь и как все это сделать правильно по технике безопасности и по всем правилам.
     
  6. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    520

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    Москва
    Вы фотки и документацию выложите, а там посмотрим.
     
  7. Taunta
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    Taunta

    Живу здесь

    Taunta

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот такой вот генератор - http://hyundai-direct.ru/catalog/generators/dhy6000le/
    С вот таким устройством автозапуска - http://hyundai-direct.ru/catalog/85/blok_avtomatiki_ats15_220/
    Проблема в том, что у генератора выход - две розетки по 16 ампе (видно на картинке по ссылке), а это нафиг не надо, надо клеммы какие то, чтобы силовой провод подключить (генератор вообще в отдельно построенной котельной стоит, между ней и домом уже закопан силовой кабель.
    Вопрос как подключится правильно, и чтобы еще с гарантии не слететь.
     
  8. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    520

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    889
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    Москва
    Почитал документацию - это копец! За что 20 круб, непонятно. Такие блоки для всяких хутеров и элитехов стоят 3-6 т. р. Особенно понравился ЖК дисплей - это чего, часы что-ли. В описании про него не слова.
    По поводу розеток. Есть 2 варианта.
    1 - простой: проверьте тестером, как соединены фазы розеток, также соедините вилки и пользуйтесь. Вилки пометьте краской, чтобы не перевернуть.
    2 - посложнее: если не планируется автономное использование генератора, аккуратно демонтируйте одну из розеток, запустите туда силовой кабель и подключите его подходящим клемником напрямую к проводам генератора, отключив их от розеток. Все детали сохраните, на случай гарантийного ремонта.
     
  9. Taunta
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    Taunta

    Живу здесь

    Taunta

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    ну и ну. такой же блок автоматики идет с генератором чемпион а 5,5квт. комплект генератор+авр стоит 24т, если память не изменяет. блок полнейшее г. (простите). сдавайте скорее обратно и стройте авр на датакоме! блок автоматики от 4 до 7т, в зависимости от потребностей. обвязка из контакторов 3-4т.
     
  11. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    2.108

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    2.108
    Адрес:
    Воронеж
    Есть такая штука, ИБП называется, котел работает и со светом и без. У нас в случае отключения света переключается 1 тумблер в щитке и заводится гена, в чем дискомфорт?
     
  12. Taunta
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    Taunta

    Живу здесь

    Taunta

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а кто переключает тумблер в щитке?
     
  13. Taunta
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    Taunta

    Живу здесь

    Taunta

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это простите дизельный генератор с блоком стоят 24 тысячи рублей?
    Бензиновый мне даром не нужен ...
     
  14. Chebik
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229

    Chebik

    Живу здесь

    Chebik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Москва
    бензиновый, но вы же не думаете, что генератор стоит 4т, а авр 20? :)]
    цена Вашего авр не больше 3т и качество соответствующее, так же его схема пожароопасна:hello:почему - @OlegusR выше объяснял.
     
  15. Taunta
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9

    Taunta

    Живу здесь

    Taunta

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не нашел чего то ничего ни про качество, ни про пожароопасность
    очень удивительно, когда люди впервые судя по всему увидев устройство в интернете, уже могут оценивать его качество.
    Стоимость кстати, я тут не обсуждал ... мне нужен был дизельный генератор ... я его купил ... к нему есть штатное устройство автозапуска... мне чем во все это вникать (так у меня времени на работу и на семью не останется, во все вникать), проще купить штатное ... чем ломать мозг и терять время в попытках сэкономить.
    Вот то, что я сдуру и по невнимательности купил устройство с выходом только на розетки, это да ... это для меня проблема ... которую я тут и пытаюсь решить ...