    Покритикуйте раскладку труб водяного ТП
    ТП.jpg Добрый день! Поизучав матчасть на этом форуме нарисовал примерную раскладку труб водяного ТП. Прошу уважаемых форумчан посмотреть и прокоментировать, наверняка насовершал кучу ошибок, которые профессионалы своим опытном взглядом моментально определят.
    Итак:
    - дом одноэтажный, газоблок 400мм, без доп. утепления.
    - труба, думаю что 16-ой должно хватить (если не прав прошу поправить),
    - шаг укладки 150мм,
    - про радиаторы ещё думаю нужны или нет.
    Контура №1 и №2 - гостиная, треугольник в верхнем левом углу планируется камин.
    Контур №3 - кухня
    Контур №4 ванные комнаты
    Контура №5, №6, №7 спальни (белый квадрат в 5-ом контуре место под кровать)
    Контур №8, спальня + коридор
    Контур №9 Хозблок + прихожая.

    Сначала планирую топиться электричеством по 2-ух тарифному плану, в будущем возможен газ.
    Кто что скажет?
     
    Klinok81 , 18.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    От электричества не будет для Вас дороговато? Для использования же только ночного тарифа ставьте теплоаккумулятор. Но при этом мощность эл. котла и разрешенная мощность подключения должны быть примерно в 3 раза выше расчетных теплопотерь дома. Т. е если дом имеет теплопотери в 15 кВт, то котел и разрешенная мощность должны быть не меньше 45 кВт. Это для того, чтобы использовать только ночной тариф.
    Хватит, если остывание в петлях будет не меньше, чем 7 градусов, и в НСУ будет стоять насос с напором 6 метров вод. ст.
    Нужны, если не хотите превышать разрешенную норму температуры ТП в +26 градусов, что может быть чревато для здоровья.
     
    Inchin , 18.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Klinok81
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Klinok81

    Участник

    Klinok81

    Участник

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Клин
    А разве стяжка ТП сама по себе не будет являться тепло аккумулятором?

    Про радиаторы понял, скорее всего буду делать.

    Ну а вообще по раскладке труб есть какие-то замечания? То что длина самой большой петли 78 метров, то что разброс между самой длиной и самой короткой 28 метров? Насколько это всё критично?
     
    Klinok81 , 18.03.14
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Будет. Но хватит ее теплоемкости, чтобы обеспечивать дом теплом с 07 до 00 часов? Ну и от ночного тарифа ее нужно будет успеть нагреть, на что потребуется больше мощности, чем при просто поддержании ее температуры на неизменном уровне.
    Петли балансируются между собой вентилями (клапанами) на коллекторе ТП. Помогают расходомеры, чтобы было легко выставить необходимый массовый расход теплоносителя через каждую петлю ТП.
     
    Inchin , 19.03.14
    #4 + Цитировать
  5. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    146

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Собственно не к чему придраться. Примерный алгоритм расчета балансировки в прикреплённом файле
     

    Вложения:

    leo3621 , 20.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Klinok81
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Klinok81

    Участник

    Klinok81

    Участник

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Клин
    @leo3621, Спасибо большое! Очень полезная информация!
     
    Klinok81 , 21.03.14
    #6 + Цитировать
  7. RoMZzeSS
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    RoMZzeSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Уфа
    @leo3621, а мою покритикуете? :hello: На первом этаже контуры по 80-90 метров. В рантовых зонах шаг 10см, в остальном 15см. Местами к центру 20. На втором контуры в пределах 80 метров.
    Смущают санузлы, где было решено сделать петли совместно с частью коридоров. Не будет ли неудобства, ведь в с/у обычно температуру повыше на пару тройку градусов держат, а коридор в этом не нуждается. А на втором по основной части коридора вместо петли отдельной подающие и обратные магистрали всех конкуров собраны. Не будет ли там бани, интересно...
     

    Вложения:

    • ТП 2 этаж.jpg
    • ТП 1 этаж.jpg
    RoMZzeSS , 16.12.14
    #7 + Цитировать