    Покритикуйте СО нестандартного дома
    Уважаемые форумчане! Просьба покритиковать двухтрубную схему отопления. Исходные данные: Дом 10 х 6, разноуровневый. Максимальная высота 6 м. Теплопотери с учетом вентилляции 12 кВт. Котел - 23 кВт 2х контурный с принудительной циркуляцией. Беспокоит то, что слишком разная длина веток отопления. Длинная 6 радиаторов, короткая - 2. Радиаторы примерно одинаковые, 1200 Вт, стальные панельные, на всех ручные регулирующие вентили. Удастся ли такую систему сбалансировать?
    upload_2014-3-15_12-29-50.png
     
    Последнее редактирование: 15.03.14
    AndrewF , 15.03.14
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы ба картину хотя ба домика выложили. а то и не поймёшь, то ли за стеной (не улице радиатор висит, то ли это в доме.
     
    федот1 , 15.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Если рассчитать систему гидравлически, используя термовентили с преднастройками или балансировочные вентили с преднастройками с соответствующими расчетам гидравлики КМС, то отбалансировать и отрегулировать можно легко и сходу, просто поставив регулирующие циферблаты и регулирующие втулки балансировочных клапанов в соответствующие проекту положения их настройки.
    Фокин. Пример расчета_обрезка 1024.jpg БН-ПС патч котельной. Бета 041. Котельная_1024_70.jpg

    Если же не делать гидравлических расчетов, то посоветовал бы более стабильную гидравлически схему, например, "попутную".
    004_1024.jpg КЮ-027. Контраст.1024.jpg

    Правда экономически выгоднее сделать расчет гидравлики на многоветочной тупиковой схеме, чем делать "попутную" без расчета гидравлики. Экономия получается 20-30% от стоимости радиаторов. Так что выбирайте, что для Вас дешевле, заказать расчет гидравлики или переплатить примерно 15 тыров (для Вашего конкретного случая) только за радиаторы, уже не обращая внимания на эффективность работы системы и КПД котла.
     
    Последнее редактирование: 15.03.14
    Inchin , 15.03.14
    #3 + Цитировать
  4. AndrewF
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7

    AndrewF

    СтроителЬ-ЛюбителЬ

    AndrewF

    СтроителЬ-ЛюбителЬ

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область
    Вот "домик". Правда не думаю, что сильно упростит понимание.

    upload_2014-3-15_14-21-32.png
     
    AndrewF , 15.03.14
    #4 + Цитировать
  5. AndrewF
    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7

    AndrewF

    СтроителЬ-ЛюбителЬ

    AndrewF

    СтроителЬ-ЛюбителЬ

    Регистрация:
    13.05.09
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо за совет.
    Т. е. большая разница в ветках не доставит беспокойство, если правильно настроить? По-другому проложить трубы все равно не смогу, так как ближайший угол занят лестницей, а котел расположен в дальнем углу.
     
    AndrewF , 15.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Без спецсофта практически невозможно рассчитать таблицу преднастроек термовентилей. Приведу пример. Для тупиковой схемы, значения преднастроек колеблятся 1-7 и Т. А. (n), т. е. восемь значений. А на "попутке", примерно 2-3-2-3-2-3, и тогда сбалансировать можно худо-бедно без гидрорасчета.

    Но к концу "попутки" остывание теплоносителя приводит к необходимости это компенсировать приобретением более дорогих (большей секционности) радиаторов, хотя и в меньшей степени, чем в однотрубной СО, но также довольно сильно удорожая стоимость радиаторов.

    Ну, и естественно, не всегда диапазон регулировки термовентилей с преднастройками, позволяет сбалансировать и гидравлически идеально правильно настроить СО. Т. е. основная и грубая балансировка делается на этапе проектирования изменением диаметров труб (метод "телескопа"), а уже точная настройка делается или преднастройками термовентилей и/или балансировочными клапанами.
     
    Inchin , 15.03.14