Коректность расчетов программой Valtec

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем romzeszx, 12.03.14.

  1. romzeszx
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    romzeszx

    Участник

    romzeszx

    Участник

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Коректность расчетов программой Valtec
    Доброго времени суток.
    При расчете теплых полов программой волтек возникли следующие вопросы:
    1. Приложен расчт программы (скриншот). В одном из столбцов - потери давления по каждой петле и итоговые. По программе получается, что потери не суммируются, а просто берется макс. потери с каким-то коэффициентом? Нужно понять, чтобы выбрать насос для смесительного узла.
    Если все сложить, для данного случая, получается давление около 14 метров вод. столба!

    2 коллектор планируется Valtec VT. 595MNX. Диаметр колектора для него указывать 20 мм?

    3. И когда буду считать трассу между котлом и коллектором. Получается, что для данного коллектора диаметр условного прохода 25?
     

    Вложения:

    • расчет валтек.jpg
    romzeszx , 12.03.14
    #1 + Цитировать
  2. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    146

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Совершенно верно, гидравлические потери не суммируются, а берется наибольшая цифра из получившихся. Если потери 14 метров, то насос будет стоить как полавтомобиля.
    На пять петель достаточно 20 мм. При расходе 0,78 м3/час = 0,217 кг/сек вполне хватит
     
    leo3621 , 20.03.14
    #2 + Цитировать
  3. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    1.887
    Благодарности:
    985

    Архипов И

    Живу здесь

    Архипов И

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    1.887
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Красноярск
    Есть помещение со вторым светом, большими окнами.
    Могу ли я сделать краевую зону квадратов 6-7 с шагом трубы 10 см (и отдельным контуром)? Калькулятор показывает при моих данных 217 Вт/м2 при подаче 55. Уменьшение шага в 2 раза добавляет лишь 17 Вт/м2, насколько это справедливо?
     
    Архипов И , 03.11.14
    #3 + Цитировать
  4. Кетова Татьяна
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    273

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Кетова Татьяна

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Майкоп
    справедливо. Чуть- чуть увеличится температура пола, за счет более равномерного прогрева, но не увеличивается площадь теплоотдачи!
     