1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем vasilii2, 11.03.14.

  1. schneider117
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4

    schneider117

    Живу здесь

    schneider117

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4
    Тут все просто.

    Ответчик делает задним числом проект полов, где расчетное значение Lnw, удовлетворяет нормативу. Предъявляет его суду.

    Реакция истца:
    1. Согласно п. 15.1 - 15.2 СП 255.1325800 выполнение санитарных нормативов по уровню шума обеспечивается соответствием эксплуатационных режимов конструкций проектным решениям, а также поддержанием в надлежащем состоянии шумоизоляции.

    2. Согласно техническому заключению (мониторингу уровня шума), приложенному к исковому заявлению, уровень шума в помещении истца не соответствует нормативным требованиям.

    3. Просим суд назначить экспертизу по ГОСТ 27296 с целью подтверждения соответствия фактического состояния перекрытия проектному решению.
     
    Последнее редактирование: 22.09.25
  2. schneider117
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4

    schneider117

    Живу здесь

    schneider117

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4
    Я не вижу здесь предмета для разговора. Если экспертиза показывает нормативный Lnw, расходимся по домам, закупаемся берушами и виброколонками.
     
  3. Юрист_по_шуму
    Регистрация:
    05.08.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    41

    Юрист_по_шуму

    Живу здесь

    Юрист_по_шуму

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    41
    schneider117 ! Прочитал ваши последние комм. Все у вас хорошо, даже замечательно, ….. Только вот в зале судебного заседания вы почему то один. Нет ни ответчика с его адвокатом, ни судьи … Нет, судья у вас иногда появляется, но только для того чтобы с вами согласиться и дать вам все что вы просите ….. Вы бы хоть раз сходили в суд на какой-нибудь гражданский процесс, посмотрели, понюхали судебного воздуха …

    schneider117
    Реакция истца: 1. Согласно п. 15.1 - 15.2 СП 255.1325800 выполнение санитарных нормативов по уровню шума обеспечивается соответствием эксплуатационных режимов конструкций проектным решениям, а также поддержанием в надлежащем состоянии шумоизоляции.

    Реакция суда на это – ноль (почитайте ГПК почему).

    Проектные решения ? Откуда они у вас ? Доступ к проектным решениям закрыт…. Если они все же появятся, то ответчик обязательно …. Дальше смотрите ГПК.

    schneider117 "2. Согласно техническому заключению (мониторингу уровня шума), приложенному к исковому заявлению, уровень шума в помещении истца не соответствует нормативным требованиям."
    Очень слабенький документик. Легко оспаривается даже обычным адвокатом. Профильный юрист его обнулит точно.


    schneider117 "3. Просим суд назначить экспертизу по ГОСТ 27296 с целью подтверждения соответствия фактического состояния перекрытия проектному решению."

    Просить то можно …… Только законно ли назначать экспертизу по ГОСТ 27296 если есть расчет, показывающий норму ? Согласно закону расчет и натурное испытание по ГОСТ 27296 равнозначны. Понимаете - РАВНОЗНАЧНЫ. РАВНОЗНАЧНЫ понимаете ? С учетом принципа экономии процессуальных средств и т. д. и т. п … ...Суды назначают экспертизы только в случае когда без них совершенно нельзя обойтись ...Экспертизы очень затягивают судебное разбирательство. Короче, назначение испытания по ГОСТ 27 незаконно.

    schneider117: "Я не вижу здесь предмета для разговора. Если экспертиза показывает нормативный Lnw, расходимся по домам …."
    Не видите ? А выброшенные коту под хвост 400 – 1500 тыс. на судебный процесс, плюс нервы, потеря времени и пр. издержки ? Тоже не видите ?
     
  4. schneider117
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4

    schneider117

    Живу здесь

    schneider117

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4
    Вы так забавно прикидываетесь непонимающим)
    Еще этот ваш сарказм неуместный
    Смешно)

    перечитайте еще раз:

    Ответчик делает задним числом проект полов, где расчетное значение Lnw, удовлетворяет нормативу. Предъявляет его суду.

    Реакция истца:
    1. Согласно п. 15.1 - 15.2 СП 255.1325800 выполнение санитарных нормативов по уровню шума обеспечивается соответствием эксплуатационных режимов конструкций проектным решениям, а также поддержанием в надлежащем состоянии шумоизоляции.

    2. Согласно техническому заключению (мониторингу уровня шума), приложенному к исковому заявлению, уровень шума в помещении истца не соответствует нормативным требованиям.

    3. Просим суд назначить экспертизу по ГОСТ 27296 с целью подтверждения соответствия фактического состояния перекрытия проектному решению.

    Разжевываю:
    ответчик предоставил документарное подтверждение соответствия. У нас есть доказательства, что фактическое состояние не соответствует документарному. Просим суть назначить экспертизу фактического состояния.
     
    Последнее редактирование: 22.09.25
  5. schneider117
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4

    schneider117

    Живу здесь

    schneider117

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4
    Повторюсь, предмета для обсуждения не вижу. Не уверен, что полы ненормативные, не начинай тяжбу.

    и по издержкам все намного лояльнее, если конечно не платить всяким «профильным юристам»)
     
    Последнее редактирование: 22.09.25
  6. schneider117
    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4

    schneider117

    Живу здесь

    schneider117

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.22
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    4
    Итого, размотал все ваши тейки.
    Возражения есть?

    Дайте угадаю:
    "ваши пруфы фигня, "профильный юрист" суд переубедит, ведь он почти как волшебник"
     
  7. Юрист_по_шуму
    Регистрация:
    05.08.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    41

    Юрист_по_шуму

    Живу здесь

    Юрист_по_шуму

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    41
    schneider117: «…… ответчик предоставил документарное подтверждение соответствия. У нас есть доказательства, что фактическое состояние не соответствует документарному. Просим суть назначить экспертизу фактического состояния.

    Нет у вас доказательства. Протокол измерения шума не доказательство. Суды крайне недоверчиво относятся к материалам, изготовленным по заказу истца до суда. Кроме того, такое измерение сомнительно в отношении источника шума. Ведь измеритель определяет источник вслепую, по сути по своему усмотрению. Стандартных методик и специальное оборудование не применяет. Измеритель же человек. Он вполне может ошибиться или пойти навстречу заказчику, который платит …

    А вот у ответчика доказательство есть. Оно прямо предусмотрено федеральным законом. Каким ? Ищите или обратитесь к юристам (не ко мне, разумеется). Оснований для назначения дополнительного исследования по ГОСТ 27296 нет, что и подтверждает судебная практика. Абсолютное большинство судебных процессов по «запрещенным» полам проходят без испытаний по ГОСТ 27296.
     
  8. Dimitrian
    Регистрация:
    05.01.25
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    Dimitrian

    Живу здесь

    Dimitrian

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.25
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Зря теряете время - Юрист_по_шуму - ИИ с ограничениями по толкованию права. Я сразу не понял - это не человек - Т800 прибывший из будущего, чтобы изменить прошлое. Он хочет спасти "соседа снизу" от ударного шум и доказать в суде преступление против человечности соседа сверху.
    Т800 пойми ты наконец - конструкцию перекрытия должны делать строители (подрядчик), а проектировать проектировщики, а контролировать их должен застройщик. Как только любой сосед взял на себя функции вышеперечисленных ребят, он становится ответственным по всем ГОСТам и законам написанным тебе Т800 ранее. Т800 изучи материал 10 страницами ранее, даже нейросетка обучается, ну что сложного то.
    Строительно-монтажные работы (лицензированный вид деятельности) включают возведение конструкций - изготовлению полов, пол - конструкция. Конструкции без проекта возводитесь нельзя, и менять исходную проектную документацию без внесения изменений нельзя. Чё тут доказывать? Проектировщик исходно должен заложить материалы и технологии обеспечивающие требования действующих НПА по ударному шуму- обратное исключено. Если по итогу это не выполняется судится нужно с застройщиком. Если сосед сам там навертел, то вообще ничего не надо измерять (ну или в крайнем случае), суть иска заставить вернуть всё как было согласно проектной документации (незаконная перепланировка).
     
  9. Юрист_по_шуму
    Регистрация:
    05.08.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    41

    Юрист_по_шуму

    Живу здесь

    Юрист_по_шуму

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    41
    Dimitrian: «Строительно-монтажные работы (лицензированный вид деятельности) ….».
    Нет, и уже очень давно.

    Dimitrian:
    «….. пол - конструкция. Конструкции без проекта возводитесь нельзя»
    Некоторые можно. Согласно действующему порядку изменение конструкции пола не требует проекта.

    Dimitrian
    «….. и менять исходную проектную документацию без внесения изменений нельзя».
    В отношении полов – можно.

    Dimitrian: «
    Проектировщик исходно должен заложить материалы и технологии обеспечивающие требования действующих НПА по ударному шуму- обратное исключено».
    Не исключено. В отношении многих домов в проектной документации данные сведения отсутствуют, хотя документация конечно прошла соответствующую экспертизу.
    Отдельная история с домами сдающимися без отделки, в том числе без полов. В проектной документации таких домов полы отсутствуют по определению. Между прочим, таких домов сейчас сдается не менее 70 % …. В ближайшие 2-3 года эта цифра будет доведена до 80-90 %. С отделкой, минимальной разумеется, будут сдаваться только дома для переселения из аварийного жилья, из «пятиэтажек», для льготных категорий ..

    Dimitrian: «Если по итогу это не выполняется судится нужно с застройщиком».
    И проиграете. Действия застройщика законны. К тому же у застройщиков сильная юридическая служба.

    Dimitrian: «
    Если сосед сам там навертел, то вообще ничего не надо измерять (ну или в крайнем случае), суть иска заставить вернуть всё как было согласно проектной документации (незаконная перепланировка)».
    Переустройство полов не является переустройством (перепланировкой) и уже давно. Предмет иска неверный. К тому же вернуть «всё как было» согласно проектной документации часто просто невозможно (проектной документации нет, в ней отсутствуют полы, материалы заложенные проектировщиком уже не производятся, стандарты изменились, и т. д. и т. п.).
     
  10. Sadko-optanton
    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Sadko-optanton

    Участник

    Sadko-optanton

    Участник

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
     
  11. Sadko-optanton
    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Sadko-optanton

    Участник

    Sadko-optanton

    Участник

    Регистрация:
    11.11.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Ммм. Не пишите, а "поёте".
    .
     
  12. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    5.896
    Благодарности:
    1.645

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    5.896
    Благодарности:
    1.645
    Важно - регулярное участие в судебных заседаниях.
     
    Последнее редактирование: 06.10.25
  13. David500
    Регистрация:
    24.01.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    David500

    Участник

    David500

    Участник

    Регистрация:
    24.01.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане!

    Прочитал много страниц по запрещенным полам. В итоге так и не понял: "Реально ли заставить соседа сверху восстановить конструкцию пола в соответствии со СНИП "Защита от Шума", или это пустая трата времени?

    Как сейчас обстоит судебная практика?

    У меня банальная ситуация, как у всех: Дом панельный 79 года, на полу был паркет, а под паркетом вроде битумная мастика.

    30 лет нормально жили, не слышали вообще соседей, пока пару лет назад сосед не сделал новый ремонт, снес весь пол, уложил ламинат с подложкой на плиту перекрытия (у нас не предусмотрена стяжка), а на кухне уложил плитку. И теперь моя жизнь превратилась в ад... Неужели законными методами нельзя дегенератов заставить привести конструкцию пола в нормальное положение, чтобы грохота не было?

    Что же получается? Т. е. любой может устроить колхозный пол и кошмарить нижний соседей? Обращался к юристам, но никто не может дать конкретного ответа, расплывчатые ответы

    В страшное время живем. Т. е. любой собственник может потерять покой, если сверху сделают г@внопол...

    Я в отчаянии, что можно сделать? Воевать не могу и не хочу, а съезжать по финансовым причинам тоже не могу. Вот и существую как в камере пыток...
     
  14. Юрист_по_шуму
    Регистрация:
    05.08.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    41

    Юрист_по_шуму

    Живу здесь

    Юрист_по_шуму

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.17
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    41
    David500: " Прочитал много … по запрещенным полам. В итоге так и не понял: "Реально ли заставить соседа сверху восстановить конструкцию пола в соответствии со СНИП "Защита от Шума", или это пустая трата времени?"
    Какой вы непонятливый однако …. После прочитанного человеку должно быть понятно одно: заставить реально, но это непросто.

    David500: " Как сейчас обстоит судебная практика?"
    Строго говоря, ее нет. То что вы найдете в интернете это не судебная практика. Верховный Суд еще не рассматривал ни одного дела по «запрещенным» полам. Почему ? ВС не допускает такие дела к рассмотрению. Почему ? Не хочет. Почему ? Потому ...

    David500: "Неужели законными методами нельзя …. заставить привести конструкцию пола в нормальное положение, чтобы грохота не было?"
    Этот вопрос вы задайте госрегулятору – Минстрою. Вы бы ознакомились с нормативными актами регулирующими деятельность Минстроя и Госжилинспекции. Так вот согласно этим документам вашу проблему должны решать они, а не вы.


    David500: "Что же получается? Т. е. любой может устроить колхозный пол и кошмарить нижний соседей?"
    Неужели любой ? Неужели это самый простой способ обнулить квартиру соседа ? И что важно – законный ?


    David500: "Обращался к юристам, но никто не может дать конкретного ответа, расплывчатые ответы."
    Видно обращались не к тем. Сегодня все серьезные юристы, как и врачи, инженеры и т. д., специализируются в своей области. Времена, когда юристы, врачи, инженеры и т. д. решали любые вопросы давно прошли.
     
  15. David500
    Регистрация:
    24.01.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    David500

    Участник

    David500

    Участник

    Регистрация:
    24.01.25
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Я находил информацию, что еще вроде в 18 году ВС РФ постановил, что соседи, над которыми топают и подвергаются грохоту, - являются пострадавшими. Правда, там не было указано конкретно про звукоизоляцию пола

    Однако, это очень печально, когда так сложно заставить соседа сверху вернуть пол в нормативное состояние(

    Да, законы/нормативы есть. Я многое уже прочитал. Однако, как получается, не всегда удается на практике выиграть такие дела.

    Подскажите, пожалуйста, чтобы экспертиза "сработала", нужна именно ударно-топательная экспертиза? Ведь все остальные экспертизы не покажут превышение ударного шума