Прошу Вас прокомментировать прилагаемую схему электроснабжения бани из бревна. Четыре помещения: прихожая, раздевалка, парная, мансарда. Характеристики автоматических выключателей: на вводе предусмотрен автомат тип С25 6кА, на воде предусмотрена установка УЗО (40А, тип А, 30мА) на линиях автоматические выключатели тип В6, В10, В16 6кА на линиях водонагревателя и насоса УЗО (16А, тип А, 10мА) В целях увеличения надежности и безопасности все автоматы 6кА, на вводе тип С, на линиях тип В. 1)Насколько это правильно? Парная: предусмотрено освещение 12В, 3 (три) светильника - запитываются каждый от своего трансформатора. Трансформаторы Р=63Вт каждый на Дин-рейке в щитке. Щиток в прихожей. От трансформатора до светильника длина проводов РКГМ 7, 8, 11 метров соответственно. Каждая лампа (лампа накаливания) по 40 Ватт. Выбрал кабель РКГМ сечением 2,5мм2. Ток по линии I=P/U=40Вт/12В=3,33А. Падение мощности на таких линиях (7м, 8м, 11м) посчитал по формуле - получилось от 5 до 9%. 2) Достаточно ли провода 2,5мм2? 3) Следует ли предусмотреть заземление путем забивки в землю трех объединенных между собой заземлителей, в формированием в щитке шины PE и от неё на розетки отдельным проводом? Буду признателен за любые рекомендации...
Ставьте 100мА S УЗО на вводе, если есть возможность сделать хорошее заземление - делайте. Два УЗО на свет - общий и на парилку. На фиг откажитесь от этих трансформаторов. Там есть зона 2 где нет огр. по температуре, нормальные светильники для бани и ок. Вам там не книжку читать. На розетки можно одно УЗО. лучше 2, если планируете их нагружать чем-то. На насос, бойлер, можно добавить одно общее 30мА УЗО, к двум на 10мА) Номиналы пока не трогали.
1) Скажите, можно на вводе вместо автомата и УЗО поставить дифавтомат 25А 100 мА 2) Возможно на свет поставить дифавтоматы которые на один модуль 6а 30 мА? Они элекромеханические или электронные? Они бывают с хар-ой отключения "В"? Можете подсказать подходящие модели некоторых производителей? 3) Трансформаторы уже есть в наличии, поэтому их хочу использовать. Кроме того, если не предусмотрено заземление TN, то ПУЭ запрещает использовать 220вольт на освещение парной. В связи с чем вопрос по допустимому сечению провода 2,5мм2 от транса до светильника на 12вольт 40Вт при длине линии 11метров еще актуален.
1) Нет. 2) Диф B6А 30мА может и найдёте, но цена может оказаться не гуманной. 3) http://www.uzo.ru/books/zuzin/pdf/zuzin_elektrifikaciya_bani.pdf
По нормированному току утечки может не пройти! СП 31-110-2003 А. 1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Лучше на каждую группу свое узо, дороже - но гораздо надежнее. Транс в парилке лучше не ставить, лучше светильник второй категории защиты поставить.