    ПСБ и ЭППС бывают толщиной 2см?
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Бывают. :hello:
     
  3. Беатриче
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    4.477

    Беатриче

    Живу здесь

    Беатриче

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    4.477
    Адрес:
    Россия
    тут пишут что толщина утеплителя над отапливаемым помещением должна быть не менее 3 см, от 2 см утеплителя получается толку мало?
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.354

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.354
    Адрес:
    Пенза
    В общем случае пишут правильно. Потому, что слишком большой получается тепловой поток от ТП вниз. Т. е. слишком много тепла уходит от стяжки ТП вниз, в плиту перекрытия. В некоторых случаях это допустимо, когда плиты перекрытия не имеют мостиков холода, а в некоторых нет. При проектировании учитывается тепло поступающее с верхнего этажа, при подборе ОП нижнего этажа. Если это Ваш этаж, который так и так нужно отапливать, то это не страшно. Если же квартира соседа, то Вы будете частично оплачивать отопление в его квартире. Или под ТП у Вас цокольный этаж, в котором ни к чему поддерживать +10 градусов вместо желаемых +5 градусов.
     
    Последнее редактирование: 10.08.14
  5. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.983

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.983
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Рекомендуется от 2х. лучше 3 см.
    иногда есть ограничения по общей толщине пирога ВТП
     
    Последнее редактирование: 10.08.14
  6. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.983

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.983
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Да некоторые вообще ничем не управляют кроме температуры на источнике тепла (котел, например).
    Чем тоньше плита, тем меньше тепловая инерция, тем отзывчивее отопительная панель ВТП на управляющие воздействия. У некоторых плита ВТП (не УШП) бывает 8-10 см. Так, что ничего особо страшного не происходит. Есть еще свойство саморегуляции ВТП, и т. б. все упрощается при наличии автоматики.

    Регулирование в системах напольного отопления
     
    Последнее редактирование: 10.08.14
  7. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Обычно все льют 10см, класику. А 15см делают в основном, кто заказывает у фирмы.
    Александр Земсков в частности заливает всем желающим такие плиты, по полтора лимона в среднем
    за 150м2 плиты под ключ. Классно работают. :super:
    У 15см бетона, вся разница с 10см или с 6-8см стяжки, во времени по прогреву при первом запуске СО.
    Ни какого хауса не возникает при трубах в 10см и 15см бетона.
    Это, Вы сильно приувиличиваете. Очень сильно. Вы не жили в доме на ушп!
    И пишите так, только потому, что льёте ТП в 5см. Типа, каждый кулик своё болото хает,
    а чужое ругает.
    Они ошиблись. Не 2-3см, а 30-40см.
     
  8. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    @Беатриче, пишет:
    Т. е. получается, что про чердак или мансардную кровлю.
     
  9. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.983

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.983
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    над ОТАПЛИВАЕМЫМ помещением в котором температура воздуха не ниже 18ºС - 20-30 мм, а не см.

    примерно так:
    Ниже таблица требуемой толщины изоляции отопительной панели при использовании пенополистирола с теплопроводностью λпенополистирола=0.038Вт/м*ºС.
    (все расчеты и рекомендации приведены при условии, что на объекте выполнены иные нормативные требования по утеплению ограждающих конструкций).
    Требуемая теплоизоляция отопительной панели
    Толщина изоляции [мм]:
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18ºС - 30
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 10-17ºС - 50
    Пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 0-10ºС - 70
    Полы над неотапливаемыми помещениями - 100
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м - 120
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более - 60
     
  10. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Запутали, очень много букв.)
    Сколько утеплителя нужно на холодном чердаке, 3см или 30см?
     
  11. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Это, по-моему, Вы всех путаете).
    У ТС отапливаемый подвал и жилое помещение над ним. Вот об ТП в этом жилом помещении и речь.
     
  12. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Чем я всех путаю? Почему над его жилым помещением достаточно 3см утеплителя, объясните?
    И причём тут отапливаемый подвал? Раз отапливаемый, значит теплопотерь вниз нету.
    А в верх то теплопотери есть, если там не ещё одно жилое помещение.
    Так в этом случаи совсем не нужен утеплитель.
     
  13. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Не над, а под. Над подвалом отапливаемым и под жилым. Почитайте первый пост ТС. Он только про полы на кухне спрашивал.
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.354

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.354
    Адрес:
    Пенза
    Грубое заблуждение. Теплопередача (безвозвратная называется теплопотерями) есть всегда, когда есть разница температур.

    И если стяжка с ТП имеет температуру бОльшую (например +33), чем температура в подвале (например +5), то стяжка ТП отдает тепло как в помещение в котором расположена, так и в нижележащее помещение.
     
  15. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    В чём заблуждение? В ваших постах слишком много "лишнего". Не стоит тратить время на прописные истины.
    Вопрос о толщине утеплителя НАД первым этажом?
    Как на это могут повлиять теплопотери в подвал?
    Он же не спрашивает о толщине утеплителя под трубами ТП!
    Или он неправильно сформулировал вопрос.
     