Схема электроснабжения загородного дома, 3 фазы 15кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 4run, 04.03.14.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А пробовали просуммировать нагрузку по фазам и умножить на что-нибудь вроде 0.4, что получится?
    Может и не будет никакой перегрузки...
     
  2. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Перебросил некоторых потребителей с фазы на фазу для большей равномерности (выкладываю обновленный вариант схемы)
    В итоге получилось:
    L1 (Красная): 21
    L2 (Фиолет): 20
    L3 (Черная): 17

    Получается как бы все равно много, даже если умножать на 0.4. Так что полагаю защиту от перегрузки лучше все же предусмотреть
    Как в моем случае лучше сделать? поставить на каждую фазу связку (УЗМ51-ОМ63)?
     

    Вложения:

  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А описание читали? https://meandr.ru/om63
     
  4. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ага:)
    Вы наверно об этом:
    "А так же встроенная защита от импульсных помех (варистор) и защита оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (в квартире, офисе и пр.)."

    Вижу, что ОМ63 тоже умеет защищать от повышенного напряжения, однако, у него нельзя отрегулировать нижний и верхний пороги для срабатывания. А это хотелось бы...

    Что скажете? Как правильно? Ставить 3шт ОМ63? Или смотреть в сторону другого производителя?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А найдёте другого? В Швециях и прочих Европах с напряжением проблем нет...
    Только российский пытливый ум борется не с причиной, а со следствием.
     
  6. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Сегодня удалось разыскать электрика и заглянуть внутрь щита на столбе
    К своему удивлению и к удивлению электрика :) обнаружил там АВ на 40А
    Таким образом, защиту от перегрузки делать не буду, установлю у себя вводной на 32А, ну а дальше 2 линии по 25А
    Заодно выяснил, что никакой TNCS у нас нет, у всех TT. Ну с какой то стороны так даже проще. Надо только проверить сопротивление моего контура заземления

    Обновленную схему прикрепил, также выкладываю фото щита на столбе
     

    Вложения:

    • столб.JPG
  7. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153,
    Подскажите, пожалуйста, а щиты каким проводом собирать? 6мм или лучше 10мм?
    АВ вводной будет на 32А, в этажный РЩ - 25А

    И соответственно каким проводом кидать до этажных РЩ? 5х6мм ВВГнг-LS подойдет?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    [​IMG]
     
  9. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153,
    Спасибо!
    Т. е. в моем случае надо применять 6мм медь (АВ вводной 32А) - между щитами, а так же для внутренней коммутации внутри щитов

    К розеткам пойдет 3х2.5мм (АВ не более 16А), свет 3х1.5 (АВ 10А или 6А)
    Вот только надо решить, что делать с санузлами. Я заложил на них одну линию 16А, но там будет свет, патроны которого явно не выдержат 16А
    Как быть? разделять линии и ставить на свет санузлов 6А АВ?
     
    Последнее редактирование: 11.03.14
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё, стоящее за автоматом на "N"А до следующих автоматов меньшего номинала защищается им.
    По нему и выбирается сечение. Но не наоборот!
    Я бы монтировал 10, стоит померить 6 и огорчиться. И 10, кстати, бывает 8.5 всего...
     
  11. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Понял, это как раз к вопросу света в санузле от АВ16А. Надо менять.
    Точно! не подумал об этом, ведь производитель может "обмануть" с сечением
    Тогда вводной щит (АВ32А) буду собирать 10-ткой, а между щитами и внутри межэтажных щитов - 6мм (АВ25А)
     
  12. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153,
    Еще раз посмотрел Ваш альбом Из мира монстров - Legrand XL3 160 - 7x2
    Вы ставите групповое УЗО 63А, какой АВ защищает группу?
    В моем случае я правильно выбрал УЗО 40А на группу или лучше поставить на 63А?
    200р денег с узо мне погоды не сделают - хочется понять надо ли это делать
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    50A
    Хуже не будет. А вдруг через пару лет дадут больше электричества?
     
  14. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ясно, спасибо, но т. к. запас у меня присутствует (АВ 25А -> узо 40А), оставлю без изменения

    Подправил схему, изменения выделены стрелками: Перебросил свет от санузлов на АВ света соответствующего этажа, чтобы розетку в ванной оставить на 16А (будет включаться фен), а свет санузлов 6 или 10А

    Также добавил реле времени на линию холодильников - CRM-81J
    Кстати как оно Вам? в плане монтажа и надежности?
    Еще бы можно было бы их (холодильники) запускать с разной задержкой, чтобы не создавать высокие пусковые токи при одновременном запуске двух холодильников при работе от генератора, но для этого как я понимаю надо ставить второе реле, а усложнять и без того сложную конструкцию не хочется
     

    Вложения:

  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    SJR-2