Прокоментируйте схему щитка дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем андрон 35, 04.03.14.

  1. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Прокоментируйте схему щитка дома
    Прошу помочь форумчан в коректировке схемы. Дом из ОЦ бревна 110 кв. м. в 2 этажа, отопление конвекторами. Подведено 3ф. 15кВт щит учета на столбе, в дом кабель 4Х10 ВВГ в ПНД трубе.
    Система заземления ТТ, у дома свой контур, разделение сделано в щите учета. В дом хотел поставить бокс под автоматы Шнайдер Кайедра на 72 шт. но возможно не уложусь в такое количество.
    Также прошу помочь с производителями УЗО где можно сделать заказ.
     

    Вложения:

    андрон 35 , 04.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    L2 перегружена, да на ней ещё и холодильник!
    10мА УЗО маловато - насос, тёплый пол.
    Нет защиты от скачков напряжения.
     
    Avs7153 , 05.03.14
    #2 + Цитировать
  3. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Уважаемый Avs7153 очень приятно что вы откликнулись на мою просьбу по корректировке схемы. В написании данного труда очень часто использовал ваш альбом за что благодарю. Схему отредактировал, прилагаю. Но сразу возникает ряд вопросов:
    1. Возможно, лучше перенести УЗО общее в щит учета на столб.
    2. Щит собираюсь собрать на АВВ автоматы 2-х полюсные уже приобретены, УЗО производителя Астро-Узо
    но у нас негде его приобрести. подскажите.
    3. Вопрос по холодильнику, зачем нужно реле задержки включения?
    4. Возможно приложить к данной схеме включение некоторых конвекторов через GSM модуль,
    конвектора NOBO.
    5. Вопросы по монтажу щита, где можно приобрести шины АВВ для двухполюсных автоматов и есть ли боксы для автоматов больше 72 мест для накладного монтажа.
     

    Вложения:

    андрон 35 , 05.03.14
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это само собой разумеется.
    Напишите им письмо с перечнем, оплатите полученый счет в сбербанке (с процентом) и ждите доставки.
    Прочтите инструкцию к холодильнику по поводу повторного включения.
    По контактору на каждый отдельно включаемый. Вот 7 штук, например:

    [​IMG]

    Под заказ, конечно.
    ЭТМ Вологда
    Адрес: ул. Разина, д. 4
    Телефон:(8172) 28-51-08, 28-51-06, 27-09-39
     
    Avs7153 , 05.03.14
    #4 + Цитировать
  5. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    По вопросу шинок, в ЭТВ и делала заказ в каталоге есть только для одно и трехполюсных автоматов,
    помочь они мне не смогли. Также не смогли помочь и по клеймам от Шнайдера Прагма которыми Вы пользуетесь.
    По схеме, УЗО убрал, есть ли еще ошибки. По равномерности нагрузки на фазы посмотрите может нужно что исправить.
     

    Вложения:

    андрон 35 , 06.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не смогли или не захотели смочь?
    http://www.etm.ru/cat/nn/9759702/
    http://www.etm.ru/cat/nn/9829075/
     
    Avs7153 , 06.03.14
    #6 + Цитировать
  7. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    По схеме все поправил, посмотрите пожалуйста.
    И остались вопросы по монтажу:
    1. Возможно использовать для разделения N по группам данный девайс АВВ BRU 80 или ABB BRU 125.
    2. По вопросу УЗО, в чем разница между Астро Узо и АВВ F202 серии кроме цены.
    3. Для шины RE использовать стандартную шину бокса или клеймы типа Weidmuller WPE c креплением на динрейку.
     

    Вложения:

    • схема щита.JPG
    андрон 35 , 08.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно.
    В производителе. Если использовать Астро + АВВ S200, монтаж шинками-гребёнками не получится.
    Стандартную. Но если удастся сделать открытую двойную, чтобы каждый провод под два винта, будет вообще здорово.

    На 5, 1 и 19 тоже хорошо бы 10мА УЗО поставить.

    Лампы практически не нужны, УЗМ светит вовсю.

    Три фазы на гараж вообще без защиты.
     
    Последнее редактирование: 08.03.14
    Avs7153 , 08.03.14
    #8 + Цитировать
  9. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    Схемку поправил, посмотрите пожалуйста. Входной автомат с характеристикой С, это правильно?
    Вопрос по боксу для автоматов, Шнайдер Каедра на 72 шт. не уложился нашел в инете такой вариант
    (на фото) на 84 модуля, оцените. Или может что посоветуете, основные требования навесной, в ширине и высоте не ограничен.
     

    Вложения:

    • щит 2.JPG
    • фото2.jpg
    • фото3.jpg
    • фото 1.jpg
    андрон 35 , 11.03.14
    #9 + Цитировать
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С той целью, с которой он поставлен - бессмысленно. Ставьте В.
    Legrand XL3 160 4х24 - 020004 металл, 020054 пластик, дверца отдельно.
    У Вас как раз L1 в 24 влезает.
     
    Avs7153 , 11.03.14
    #10 + Цитировать
  11. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    По схеме, раз замечаний нет, то схему можно считать рабочей и готовой к реализации.
    По боксу для автоматов, Legrand XL3 очень понравился, отдельное спасибо за подсказку,
    были сомнения по вопросу пластик или металл. Остановился на пластике, или в целях безопасности лучше металл? Завтра буду пытаться заказать бокс в ЭТМ, на их сайте самый большой на 72 модуля.
    Остался у меня еще один вопрос, это щит учета на улице (на столбе) который требует переделки.
    Собран был по проекту, но сейчас понимаю не совсем корректно. Схему накидаю и предоставлю на рецензию.
     
    андрон 35 , 11.03.14
    #11 + Цитировать
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вы не замучаетесь кучу кабелей на 2-ой эт. тянуть?)
    Не надо ничего делать, пока не будет всей схемы, вместе со "столбом")
    Теплый полы лучше вытащить из-под 30мА УЗО.
    УЗО на них если хотите ставить 10мА (почитайте инструкцию на всякий случай), то ставьте 25А 10мА
    Теплый пол в ванной и прихожей - один и 1,5кВт? АВ тогда на него 10А)
    УЗМ поставьте после В25А на каждой фазе и по хорошему - с контактором, чтобы отключать ноль и фазу.
    И т. п., и т. д.
     
    Последнее редактирование: 12.03.14
    SB3 , 11.03.14
    #12 + Цитировать
  13. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    SB3
    1. Монтаж осуществлен в кабель каналах, провода уже проложены. Все получилось весьма неплохо и логично. Удачно расположен щит, в лестничном проеме, под лестницей. Получилось деление потребителей второго этажа на левую и правую сторону. Хотя мысль была сделать отдельный щит для второго этажа.
    2. Теплый пол разный (исправлю на схеме) ванна-0.9 кВт, прихожая- 0,6 кВт.
    3. Установка контактора обусловлена, защитой контактов УЗМ от подгарания или нет?
     
    андрон 35 , 12.03.14
    #13 + Цитировать
  14. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Схему поправил, посмотрите. С контактором разобрался, УЗМ отключает только L, а контактор L и N.
    Но нужно ли так все усложнять?
    По щиту учета (который на улице) понимаю что начал с конца и иду к началу но щит был смонтирован немного раньше. Есть путаница по системе заземления. Фото собранного щита предоставлю после выходных, чтобы понять правильно ли было сделано разделение на RE и N.
     

    Вложения:

    • щит 3.JPG
    андрон 35 , 12.03.14
    #14 + Цитировать
  15. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Почитав форум, схему еще подкорректировал, посмотрите.
     