    Добрый День.
    На участке установлен каркасный гараж 12 на 4 метра, разделенный на два помещения, одно для автомобиля, в другом установлен газовый котел Vissman Vitodens (запитан от газгольдера), в помещении есть окно, помещение утеплено. До дома от гаража около 12 метров.
    Вопрос... как правильно и при этом с наименьшими затратами организовать в нем вентиляцию, которая вроде как для подобных помещений обязательна?
     
    Taunta , 03.03.14
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.685
    Благодарности:
    7.709

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.685
    Благодарности:
    7.709
    Адрес:
    Москва
    Нужно рассчитать сечение которое обеспечит троекратный воздухообмен.
    Формулу уже необнократно приводил:
    Объем помещения умножаем на 3 и делим на 3600 секунд = площадь канала при расчетной скорости потока в 1 м/с.
    И вывести трубу выше кровли, что бы была естественная тяга, канал не обмерзал и не вытекал конденсат.
     
    Алексей Телегин , 06.03.14