Выбор типа заземления

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DanKaz, 01.03.14.

  1. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    найти и растрелять желательно, переделать щит полностью надо
    разводка выполнена пв-3
    У вас даже блин ноль заведен в шинку нулевую и зажат без опрессовки
    Что там еще сделано в счетчике и вводном непонятно, но то что видно -ужасно
    Сколько заплатили если не секрет?
    да
    надеюсь решитесь под землей сделать
    только вбшвнг
    вводной автомат 25 ампер значит хватит и 4*6мм2 по меди
    какой провод? длина не критична при правильной прокладке и сечении
     
  2. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    А что это за щиток вообще? Времянка, или что?

    Интересно, что вы понимаете под "заземлением тт". Тут, начинающие электрики иногда удивительные вещи пишут.

    Я бы положил алюминиевый 4х16. Собственно, такой у меня и лежит. Медь - это закопанные в землю деньги, я считаю. Судите сами - АВВГ 4х16 - это примерно 80 рублей за метр, ВБШвнг 4х10 - порядка 300. Почувствуйте разницу, как говорится.
    Броня на кабеле мало что дает, пнд не дает вообще ничего. Гораздо важнее правильно уложить кабель.
     
  3. DimaRom
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    DimaRom

    Живу здесь

    DimaRom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Под тт я понимаю заземление у дома (треугольник,Линия,квадрат)
    Чтобы переделать в щитке проводку нужно срывать пломбу на счетчике, это заново вызывать электрика на опломбировку. Ноль сам опресую.
    От Трубостойки со щитком буду тянуть в дом 3 фазы и ноль и у дома делать заземление в линию.
    Если бы раньше начал копаться в этой теме, лучше бы сам все сделал. Оказалось сложного ничего нет.
     
  4. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    О как.

    То есть это у вас уличный щит учета, как можно предположить. Не совсем тогда понятно зачем там автоматы.
    По логике его все равно переделывать.

    А какие другие варианты?
     
  5. DimaRom
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    DimaRom

    Живу здесь

    DimaRom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Что значит зачем автоматы? У меня был голый участок, на котором надо было строить дом, соответственно розетка нужна была. Второй автомат пустой, на него можно освещение повесить.
    У Вас АВВГ просто в земле лежит или в трубе?
    Что кроме кабеля пв3 еще смутило?
     
  6. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    То есть это у вас временный щиток на период стройки?
    Вы упорно не отвечаете на простые вопросы.

    Нет, не в земле. В песчаной подушке, как и положено.
    ПВ3 - это провод, не кабель. По мне так и ничего, на времянку тем более.
     
  7. DimaRom
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    DimaRom

    Живу здесь

    DimaRom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Это не временный щиток а постоянный, тянуть кабель в дом буду от него. Розетку я потом уберу.
     
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Тогда зачем там это все? По логике вещей там должен быть вводной автомат (опломбированный) и счетчик (тоже опломбированный). И все.
     
  9. DimaRom
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72

    DimaRom

    Живу здесь

    DimaRom

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    72
    Разговор глухого со слепым... Двумя постами выше я писал что розетка нужна была на время стройки, в дальнейшем я ее демонтирую. Так как от счетчика тянуть провода было попросту некуда, стоит автомат от которого пойдет далее проводка в дом. Почти все снт в Подмосковье так делают, но только у Вас это вызывает недоумение.
     
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.939
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Возможно этому недоумению есть причина?

    Вернемся к вашему посту и вашему фото в нем.
    И вашим вопросам.

    Начнем с того, что постоянный щиток - он навсегда. А тот, что на время стройки - на время. Разумно было бы не городить помесь бульдога с носорогом, а сделать нормальный узел ввода, заземлить его, закрыть на ключик и забыть. А рабочий, временный щиток присоединить через клеммник, через который впоследствии ввод будет подключаться. При необходимости можно добавить розеток, автоматов, снять, убрать и т. д.

    Далее. "Я так понимаю что в дом мне теперь тянуть 3 фазы и ноль и у дома делать заземление тт. Я правильно говорю?" В данном разделе форума это - весьма холиварный вопрос. Можно три фазы и ноль, можно разделить нули на щитке учета. Можно сделать заземление у дома, можно у узла ввода, можно сделать два очага, там и там. Можно ТТ, можно ТN-C-S. И так, и так будет правильно.

    Ну и последнее... Вы пишете "Вообще буду рад любому совету", но когда вам начинают что-то говорить - вы начинаете пузыриться. Странно это.
     
  11. maxim_88
    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12

    maxim_88

    Живу здесь

    maxim_88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12
    Добрый день! Прошу помочь разобраться и выбрать систему заземления. В голове как то все не укладывается по полочкам, вроде определился с ТТ, но появились опять сомнения. Имеем: частный дом, 15 кВ 380 В., трансформатор (если это правильно понимаю) новый в метрах 200-х от дома, вокруг него делали контур заземление (помню, видел), в щит учета приходит СИП 4х16, протянут по деревянным столбам тонким как спички (по столбам нет ни каких доп. заземлений PEN, я их не нашел), у себя поставил жб столб. у столба забит штырь (на сколько глубоко не знаю, нанимал электрика делали сразу со всеми документами, столбом и щитком) в щитке соединен на шине ноль от счетчика и земля от штыря. далее в дом в щиток метров 40 СИП 4х16 (буду сейчас менять на АВББШВ 4Х16. Вопросы:
    1. В системе ТТ при замыкании на землю токи небольшие, но напряжение ощутимое, автомат сразу может не сработать, но УЗО сработает сразу (человек не пострадает)?
    2. Система ТТ при установки УЗО не чем не уступает системе TN-C-S по пожаробезопасности и электробезопасности?
    3. При других замыкания (на ноль или межфазном) системы ни чем не отличаются? Просто срабатывает автомат так как токи будут большие?
    4. При системе TN-C-S в случае обрыва PEN от меня до КТП токи от соседей и далее пойдут в их "штыри" у щитков или ко мне? Если ко мне то как от этого защитить себя?
    5. При системе TN-C-S разделение производится в щите учета (ЩУ), а вот дополнительный контур заземления надо делать рядом с ЩУ или можно рядом с домом (40 метров до дома по кабелю)?
    6. При системе ТТ где то читал что не все оборудование будет работать так как будет выбивать УЗО, какое это оборудование?

    Пока вроде все. Спасибо за помощь.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    1. Да.
    2. В целом, не уступает.
    3. Ничем.
    4. Не заморачивайтесь.
    5. И у ЩУ, и рядом с домом.
    6. забудьте.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.05.19
  13. maxim_88
    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12

    maxim_88

    Живу здесь

    maxim_88

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.18
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    12
    Т. Е. Если нет разницы для меня в области безопасностибмогу не запариваться и делать ТТ?
     
    Последнее редактирование модератором: 26.05.19
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    1. Если сможете реализовать действительно независимый заземлитель.
    2. Абсолютно все линии должны быть под УЗО.