1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Между корпусом холодильника и элементами каркаса дома ~70-100 вольт

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ТимофейС, 28.02.14.

  1. ТимофейС
    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ТимофейС

    Новичок

    ТимофейС

    Новичок

    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Щербинка
    Между корпусом холодильника и элементами каркаса дома ~70-100 вольт
    Дело на даче. Аналогично "кусается"ПК, микроволновка и. т. д. Заземление не делал. Местный электрик сказал что оно здесь может быть вредно!...? Тем не менее хочу озадачиться этим. Фундамент монолит, арматура ВСЯ сварена и даже загрунтована. Фундамент лежит в траншее с гидроизоляцией. В доме есть вертикальные опоры (между ними и техникой "кусает") сваренные с фундаментом.
    Как лучше:
    1. Сделать контур и приварить к фундаменту.
    2. Сделать контур и не варить к фундаменту, а опоры за изолировать.
    3. Жить как говорит электрик.
    4. Если фундамент будет участвовать в заземлении это не ускорит его коррозию? Кто в электрохимии сечёт?
    Есть доп фактор. Похоже в СНТ кто-то ворует с помощью заземления эл. энергию. Честно-говоря я не сторонник РАО ЕЭС, но платить за чужого дядю не хочу!
     
    ТимофейС , 28.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Алексей 7775
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    19

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Юрьевец
    Ну Вы же сами всё знаете! Делаете контур и привариваете его к фундаменту! А по поводу воровства это в РЭС они при желании найдут!
     
    Алексей 7775 , 28.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    99

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Москва
    И заземляете все электрооборудование (холодильник, микроволновку, стиралку и т. п.)

    А если не сделаете заземление, как советовал электрик, тогда будет вредно Вам, иной раз даже смертельно вредно!

    Ни кто у Вас не ворует, а если и ворует Вам должно быть по ..., это проблема ЭнегроСбыта, а у ВАС банальная наводка.
     
    Последнее редактирование: 01.03.14
    Dmitriy_Er , 01.03.14
    #3 + Цитировать
  4. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    У вас, по дому все заземляющие провода в розетках и щитке подключены?
     
    Zuich , 01.03.14
    #4 + Цитировать
  5. Алексей 7775
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    19

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Юрьевец
    А лучше сделать трёхпроводную проводку (с заземлением)!
     
    Алексей 7775 , 01.03.14
    #5 + Цитировать
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    Определенная доля истины в его словах есть... Заземление в дачном доме с воздушным вводом - вещь весьма и весьма не однозначная.
     
    Алекъ , 01.03.14
    #6 + Цитировать
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что-то вся ситуация сильно смахивает на TNCS без заземления. На вводе от нуля тупо отводится жёлто-зелёный проводник (ну это нам же ПЕН подали согласно ПУЭ). Соответственно, всё жёлто-зелёное цепляется сюда - то есть всё металлическое. А земли там (от нуля) - кот наплакал! А вот фундамент - он более земля, чем тот ноль - и кусает соответственно, поскольку по нему ходят. Так что речь наверное не о воровстве, а об отсутствии УЗО?
     
    Avs7153 , 01.03.14
    #7 + Цитировать
  8. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Калининград
    А при чём тут УЗО? чтоб на утечки сработало?
    Пусть уж топик стартер опишет что у него сделано.
     
    Zuich , 01.03.14
    #8 + Цитировать
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Могли и фазу вместо нуля подцепить (в дополнение к сказанному выше).
     
    Avs7153 , 02.03.14
    #9 + Цитировать
  10. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    99

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Москва
    ВОТ ОНА ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ РАСХВАЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ТТ !

    а при трехфазном вводе вы это быстро определите, по цене ремонта сгоревшей технике.


    Р. S. извините за лирику не относящую к данной теме.
     
    Последнее редактирование: 02.03.14
    Dmitriy_Er , 02.03.14
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.761
    Благодарности:
    11.858
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смысл фразы непонятен, несмотря на редактирование сообщения...
     
    Avs7153 , 02.03.14
    #11 + Цитировать
  12. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    99

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Москва
    А Вы попробуйте перепутать ноль с фазой в системе TN.
    Но это, еще раз говорю, не к этой теме.
     
    Dmitriy_Er , 02.03.14
    #12 + Цитировать
  13. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    135

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Волгоград
    Заземление делать на опоре (в том месте где еще 3 фазы), потом на опоре от которой дом подключен, и только потом дома. ИМХО
    П. С. Можно сделать сразу ТТ, но я вам скажу - мало приятного когда через Вас бежит 10 мА. Не убьет и при нарушении изоляции защитит. Но где гарантия, что "ноль" вообще "заземлен" и есть реальный контур, а не емкостная утечка с линии?
     
    Valery22 , 17.03.14
    #13 + Цитировать

Смотрите также