1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Между корпусом холодильника и элементами каркаса дома ~70-100 вольт

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ТимофейС, 28.02.14.

  1. ТимофейС
    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ТимофейС

    Новичок

    ТимофейС

    Новичок

    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Щербинка
    Между корпусом холодильника и элементами каркаса дома ~70-100 вольт
    Дело на даче. Аналогично "кусается"ПК, микроволновка и. т. д. Заземление не делал. Местный электрик сказал что оно здесь может быть вредно!...? Тем не менее хочу озадачиться этим. Фундамент монолит, арматура ВСЯ сварена и даже загрунтована. Фундамент лежит в траншее с гидроизоляцией. В доме есть вертикальные опоры (между ними и техникой "кусает") сваренные с фундаментом.
    Как лучше:
    1. Сделать контур и приварить к фундаменту.
    2. Сделать контур и не варить к фундаменту, а опоры за изолировать.
    3. Жить как говорит электрик.
    4. Если фундамент будет участвовать в заземлении это не ускорит его коррозию? Кто в электрохимии сечёт?
    Есть доп фактор. Похоже в СНТ кто-то ворует с помощью заземления эл. энергию. Честно-говоря я не сторонник РАО ЕЭС, но платить за чужого дядю не хочу!
     
  2. Алексей 7775
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    17

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Юрьевец
    Ну Вы же сами всё знаете! Делаете контур и привариваете его к фундаменту! А по поводу воровства это в РЭС они при желании найдут!
     
  3. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    149

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    И заземляете все электрооборудование (холодильник, микроволновку, стиралку и т. п.)

    А если не сделаете заземление, как советовал электрик, тогда будет вредно Вам, иной раз даже смертельно вредно!

    Ни кто у Вас не ворует, а если и ворует Вам должно быть по ..., это проблема ЭнегроСбыта, а у ВАС банальная наводка.
     
    Последнее редактирование: 01.03.14
  4. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    163

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Калининград
    У вас, по дому все заземляющие провода в розетках и щитке подключены?
     
  5. Алексей 7775
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    17

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Юрьевец
    А лучше сделать трёхпроводную проводку (с заземлением)!
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    682

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Кемерово
    Определенная доля истины в его словах есть... Заземление в дачном доме с воздушным вводом - вещь весьма и весьма не однозначная.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.307
    Благодарности:
    14.704

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.307
    Благодарности:
    14.704
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что-то вся ситуация сильно смахивает на TNCS без заземления. На вводе от нуля тупо отводится жёлто-зелёный проводник (ну это нам же ПЕН подали согласно ПУЭ). Соответственно, всё жёлто-зелёное цепляется сюда - то есть всё металлическое. А земли там (от нуля) - кот наплакал! А вот фундамент - он более земля, чем тот ноль - и кусает соответственно, поскольку по нему ходят. Так что речь наверное не о воровстве, а об отсутствии УЗО?
     
  8. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    163

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Калининград
    А при чём тут УЗО? чтоб на утечки сработало?
    Пусть уж топик стартер опишет что у него сделано.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.307
    Благодарности:
    14.704

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.307
    Благодарности:
    14.704
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Могли и фазу вместо нуля подцепить (в дополнение к сказанному выше).
     
  10. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    149

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    ВОТ ОНА ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ РАСХВАЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ТТ !

    а при трехфазном вводе вы это быстро определите, по цене ремонта сгоревшей технике.


    Р. S. извините за лирику не относящую к данной теме.
     
    Последнее редактирование: 02.03.14
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.307
    Благодарности:
    14.704

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.307
    Благодарности:
    14.704
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смысл фразы непонятен, несмотря на редактирование сообщения...
     
  12. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    149

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    А Вы попробуйте перепутать ноль с фазой в системе TN.
    Но это, еще раз говорю, не к этой теме.
     
  13. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    181

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Волгоград
    Заземление делать на опоре (в том месте где еще 3 фазы), потом на опоре от которой дом подключен, и только потом дома. ИМХО
    П. С. Можно сделать сразу ТТ, но я вам скажу - мало приятного когда через Вас бежит 10 мА. Не убьет и при нарушении изоляции защитит. Но где гарантия, что "ноль" вообще "заземлен" и есть реальный контур, а не емкостная утечка с линии?
     