1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Почему так прорвало трубы?

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Самарец, 27.02.14.

  1. Самарец
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    213

    Самарец

    Живу здесь

    Самарец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Самара
    Почему так прорвало трубы?
    Добрый день, форумчане!

    Нужен комментарий специалиста почему прорвало трубы около батареи отопления, чтобы разбираться с подрядчиком. У самого есть мысли по этому поводу, но я не специалист...
    Все в общем-то видно на фото.
    Заранее спасибо за ответы.
     

    Вложения:

    • IMG_0236.jpg
  2. Подозрительный
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    27

    Подозрительный

    Живу здесь

    Подозрительный

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Долгопрудный
    Загадочно У Вас сделано (Сами мастырили или кто-то подрядился ?
     
  3. Самарец
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    213

    Самарец

    Живу здесь

    Самарец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Самара
    На работе строители сделали такую конструкцию. Кипяток сифонил нехило и затопил коммуникационное оборудование...
     
    Последнее редактирование: 27.02.14
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    13.443
    Благодарности:
    3.721

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    13.443
    Благодарности:
    3.721
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прорвало при запуске? Или к примеру стало в Самаре холодно и повысили температуру теплоносителя?
    Похоже, что они лопнули от расширения труб при нагреве.
     
  5. Самарец
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    213

    Самарец

    Живу здесь

    Самарец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Самара
    Температуру повысили, наверное, т. к. похолодало, но и раньше повышали. Разве труба не должна выдерживать высокие температуры? Она для этого и предназначена.
     
  6. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    157

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Москва
    +1, так же думаю.
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    13.443
    Благодарности:
    3.721

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    13.443
    Благодарности:
    3.721
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тела при нагревании расширяются. Соответственно, для предотвращения их деформации из за этого делают "термокомпенсаторы", насколько я понимаю в отоплении это устройства типа изогнутой трубы. При расчёте их количества учитывают материал труб, длину труб, температуру теплоносителя. В вашем случае похожи они облажались. Трубы, которые наверняка жёстко зафиксированны нагрелись, увеличив свою длину и в самом слабом месте лопнули.
    В общем как то так.
     
  8. Самарец
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    213

    Самарец

    Живу здесь

    Самарец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Самара
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    9.473
    Благодарности:
    10.734

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    9.473
    Благодарности:
    10.734
    Адрес:
    Орел
    Похоже что отопление централизованное. Температура + давление. Плюс (если судить по фото) в месте повреждения небольшой изгиб трубы. Ну и похоже еще и металлопласт использовали шовный (слишком ровный порыв).
    Если подрядчик сможет обосновать установку именно такой трубы (проект + сертификат на трубу) - навряд-ли чего-то добьетесь. Если это отсебятина подрядчика - у вас есть шансы.
    Предварительно - вина подрядчика. Уменьшение диаметра по сравнению с металлом (а должно быть наоборот - увеличение на типоразмер) - уже явная "самодеятельность". Про установку кранов до байпаса даже не хочу говорить...
     
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.849
    Благодарности:
    2.187

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.849
    Благодарности:
    2.187
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Думаю, это не столько самое слабое место, сколько самое короткое. Они просто "не смогли изогнуться" для компенсации расширения, в отличие от тех, которые слева на фото. В том месте просто металлическими фитингами всё делать нужно было, а не вставлять маленькие кусочки МП. :um:
    А может и нет. :)
     
  11. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    4.651
    Благодарности:
    2.543

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    4.651
    Благодарности:
    2.543
    Адрес:
    Москва
    Такое случается когда маляры с разрешения сантехников перекрывают воду и снимают один или несколько радиаторов со стены, для её отделки. Склоняюсь к мысли, что это все таки "прихватки". Паром и давлением такой кусочек порвать сложновато, да и автоматика на приборах должна была сработать. А вот замерзнуть в фитингах в зауженных местах может очень даже легко, даже при открытом окне или двери. Следы шпаклевки на кранах и трубах говорят о том, что отделочные работы в помещении все таки проводились.
    С уважением.
     
  12. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.650
    Благодарности:
    3.185

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.650
    Благодарности:
    3.185
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вообще не понятно зачем так сделано, байпас (если правильно понял) можно сделать было из без этих вставышей
     
  13. Kuzmi42509
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    308

    Kuzmi42509

    Живу здесь

    Kuzmi42509

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    деревня Алешино
    Согласен! Трубы справа металлические - им некуда смещаться. Слева видимо тоже во что-то упираются.
    Повышение температуры - расширение - взрыв...
     
  14. Святозар
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    113

    Святозар

    Живу здесь

    Святозар

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    А я думаю, что дело в трубе: на зиму кидали времянку из мп-труб (хенко).
    По дому все пошли волдырями и было несколько прорывов. Хотя т подачи-40 градусов, обратка 22. Давление 2 атмосферы, предохрантительный -3.
    А с чего бы это? :)
     
  15. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.711
    Благодарности:
    4.587

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.711
    Благодарности:
    4.587
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Хенко может быть поддельная.
     

Смотрите также: