1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Моя обвязка котельной

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Iln2020, 27.02.14.

  1. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    Моя обвязка котельной
    Обсудим мою обвязку котельной
     
    Iln2020 , 27.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    схема.jpg
     
    Iln2020 , 27.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145

    Vladimir36

    Живу здесь

    Vladimir36

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Воронеж
    Есть пару замечаний а так все гут
     
    Vladimir36 , 28.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    @Vladimir36,
    Добрый день! может опишите свои замечания, может что-то я сделал не так. Если существенные будут замечания, можно будет исправить.
     
    Iln2020 , 28.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145

    Vladimir36

    Живу здесь

    Vladimir36

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Воронеж
    Группа безопасности перенести ее к котлу, врезать между котлом и первым краном и на боейр установить за место обратного клапана группу безопасости бойлера или к сущ, обр. Кланану добавать предохранительный
     
    Vladimir36 , 28.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    Что это даст?
    Может я его не правильно назвал он шол в комплекте с бойлером.
     
    Iln2020 , 28.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145

    Vladimir36

    Живу здесь

    Vladimir36

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Воронеж
    Засорившийся фго при аварийном сбросе может ограничить проток
     
    Vladimir36 , 28.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Iln2020
    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3

    Iln2020

    Живу здесь

    Iln2020

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Октябрьский
    Если проводить ежегодное тех. обслуживание то я думаю и не чего не будет
     
    Iln2020 , 01.03.14
    #8 + Цитировать
  9. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145

    Vladimir36

    Живу здесь

    Vladimir36

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Воронеж
    Если да кабы то во рту б росли грибы
     
    Vladimir36 , 01.03.14
    #9 + Цитировать
  10. maksimd
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    63

    maksimd

    Живу здесь

    maksimd

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. Гидрострелки две? Зачем вообще вам стрелка нужна? Можно убрать котловой насос и стрелки.
    2. Группа безопасности в обязательном порядке ставиться между котлом и запорным органом.
    3. Расширительный бак на обратке. Максимальная температура мембраны 70 гр. с.
    4. На теплые полы как температуру понижать собиратетесь?
     
    maksimd , 02.03.14
    #10 + Цитировать
  11. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145

    Vladimir36

    Живу здесь

    Vladimir36

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Воронеж
    Это не 2 гидрострелки а гидрострелка и коллектор, зачем нужно читайте в соседней теме
     
    Vladimir36 , 02.03.14
    #11 + Цитировать
  12. Vladimir36
    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145

    Vladimir36

    Живу здесь

    Vladimir36

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.13
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Воронеж
    Я смотрю тут все "спецы" :) :) :)
     
    Vladimir36 , 02.03.14
    #12 + Цитировать
  13. maksimd
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    63

    maksimd

    Живу здесь

    maksimd

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я все свои слова могу аргументировать.

    Я понимаю, что это фраза ко мне относится, но каким местом приладить - не понимаю...

    СОрри перепутал немного автора и дающего советы...
     
    Последнее редактирование: 02.03.14
    maksimd , 02.03.14
    #13 + Цитировать
  14. maksimd
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    63

    maksimd

    Живу здесь

    maksimd

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что вас смутило в моих замечаниях?
     
    maksimd , 02.03.14
    #14 + Цитировать
  15. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    958

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Россия
    Доброго времени суток, практически как у меня получилось [008494].jpg Котёл с группой безопасности и насосом. [008739].jpg И ГС с насосами.
     
    cthutqs , 02.03.14
    #15 + Цитировать