    Посмотрите пожалуйста узел.
    Стена - газобетон 400мм. Пояс опирается только на половину кладки, а плита и того меньше. Верно ли это? 2.JPG
     
    AlexSakharov , 27.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Уфа
    Нормально
     
    Саша1983 , 27.02.14
    #2 + Цитировать
  3. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А армопояс под монолитное перекрытие обязательно?
     
    AlexSakharov , 27.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.545
    Благодарности:
    4.087

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.545
    Благодарности:
    4.087
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под монолитную плиту не нужен армопояс
     
    Rolandspb , 28.02.14
    #4 + Цитировать
  5. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно убрать армопояс и увеличить площадь опирания плиты на кладку?
    Вот так: 1.JPG
     
    AlexSakharov , 28.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.545
    Благодарности:
    4.087

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.545
    Благодарности:
    4.087
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не нужно увеличивать опирание. арматура какая в плите?
    не забудьте утеплиться по торцу плиты, а то мост холода вышел по ней судя по узлу
     
    Rolandspb , 28.02.14
    #6 + Цитировать
  7. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Торец конечно утеплен, я просто его не нарисовал. Арматура 16, шаг 250.
    А почему не нужно увеличивать опирание? Газобетон 400 мм, а опирание плиты 150 мм.
     
    AlexSakharov , 28.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395
    Адрес:
    Кемерово
    Эт нормально, хотя можно и чуть больше опереть.
     
    Winder , 28.02.14
    #8 + Цитировать
  9. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!
     
    AlexSakharov , 28.02.14
    #9 + Цитировать
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.545
    Благодарности:
    4.087

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.545
    Благодарности:
    4.087
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в два ряда? вверху и внизу? а пролет какой?
     
    Rolandspb , 01.03.14
    #10 + Цитировать
  11. AlexSakharov
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341

    AlexSakharov

    Живу здесь

    AlexSakharov

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я перепутал! Арматура конечно 12 с шагом 200, в два ряда.
     