1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Методологические споры по техприсоединению

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николаевна, 27.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    20.615

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    28.110
    Благодарности:
    20.615
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка,...
    Балансовую принадлежность следует искать в других пунктах или Документах.
    Балансовая ответственность- отнесение потерь при составлении баланса расходов.
    Эксплуатационная ответственность- использование, обслуживание и ремонт.
     
  2. LoneWolf_SPb
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    1

    LoneWolf_SPb

    Живу здесь

    LoneWolf_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПТП ограничивают только расположение ТП - должна располагаться не далее 25 метров от границ объекта недвижимости. А расположение ЭПУ относительно ТП вообще ничем не регламентировано.
    Так и что нам дает расположение ТП в пределах границ?
     
  3. Николаевна
    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    258

    Николаевна

    Живу здесь

    Николаевна

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.08
    Сообщения:
    665
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Москва
    Для начала предлагаю определиться, каков вообще практический смысл точки присоединения для заявителей по п. 14 ПТП. А дальше перейти к вопросу, что она даёт "в пределах границ".

    Мероприятия в ходе техприсоединения, балансовая и эксплуатационная ответственность по завершении техприсоединения распределяются между сторонами по границе "участка".
    Зачем же законодатель настоятельно требует указания ТП в ТУ?
    Попробуем порассуждать.

    Вариант 1.
    См. "шапку" типового договора техприсоединения (Приложение 1 к ПТП):
    Возможное следствие: СО учитывает размещение ТП в случае поступления от заявителя второй заявки на техприсоединение (например, на второй дом на участке).
    1) Если ТП находится за земельным участком заявителя, то 15 кВт уже однократно выделены.
    Второй раз - по коммерческим расценкам.
    2) Если ТП находится на земельном участке, а в качестве "участка" значится именно земельный участок, то 2-е техприсоединение (например, другого капстроения на участке) 15кВТ за 550 руб. тоже невозможно. Только от первого ЭПУ или путём коммерческого увеличения мощности.
    3) Если ТП находится в капстроении, а в качестве "участка" по смыслу п. 16.1 ПТП везде (в заявке, в п. 2 договора и в п. 2 ТУ) значится капстроение, то заявитель теоретически может претендовать на подключение 2-го капстроения 15 кВТ 550 руб. на том же земельном участке?

    Вариант 2.
    Ищем ответы вне ПТП.
    П. 2 ПНД:
    Вроде, не проливает ясности, т. к. заявители по п. 14 ПТП не являются потребителями услуг по передаче ээ.
    Главное: ТП - место контакта ЭПУ с электрической сетью СО.

    См. ПП442.
    2-й абз. п. 2 "Основных положений функционирования розничных рынков ээ":
    Сходное определение точки поставки, но уже адаптированное к нужному нам договору энергоснабжения (главные отличия от определения из ПНД выделены зеленым).
    То есть точка присоединения - страховка на случай отсутствия границы БП?
    Если она нужна для тех, кто присоединился до введения ПП861, то зачем ее настоятельно указывают в документах "в наше время"?

    Пп. 2г ПП442:
    Тоже не относится к нам, но проливает смысл на ТП "как явление".

    Конкретный пример: "участок" - дом; кабель СО введён в дом - это ещё электрическая сеть СО; от контактов ВРУ, размещенных в глубине дома, начинается ЭПУ. При этом ГБП проходит по фасаду. То есть физлицо несёт ответственность за кабель СО в его доме, что само по себе странно: необученное физлицо отвечает за объект электросетевого хозяйства.
    Допустим, собственник является злостным неплательщиком за ээ. Его письменно уведомили и должны отключить. Где, в какой точке? Наверное, в точке присоединения.
    Смысл точки присоединения: что она же - потенциальная "точка отсоединения"? :no:
    Но если отсоединить потребителя в его доме до ВРУ, он же может начать безучётное потребление? :ogo:
    Не понимаю.
    Если придерживаться этой логики, то я бы на месте законодателя не допускала бы размещения ТП в границах участка заявителя. Тем не менее, ВС и ВАС занимают однозначную позицию: ТП - не далее 25 метров вглубь участка.

    Какие есть идеи? :faq:

    @JohnS19, может, Вы прольёте свет, какие практические следствия для заявителей по п. 14 ПТП имеет точка присоединения? В каких ситуациях сетевые организации учитывают ТП при наличии ГБП?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064
    Адрес:
    Гатчина
    вообще никакой.
    Мое мнение, указание ТП носит информационный характер, для того чтобы Заявитель знал с какой стороны будет присоединение.
    Я попросил 3х знакомых юристов проанализировать п. 25.1 и решение президиума ВАС, так двое из них придерживаются моего мнения- в пределах участка указано возможное (как вариант) расположение ТП, а третий вообще сказал, что смысла от точки присоединение в границах участка нет.
    Также про ПНД- это отдельный документ, а п. 2 имеет ограничение действия и в иных, отличных от ПНД случаях не применим. (хотя суд может применить по аналогии норм права)
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  5. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064
    Адрес:
    Гатчина
    Внимание, ни разу и нигде в решениях судов не звучало слово "вглубь", это мы тут на форуме придумали... Как впрочем и про однозначность позиции судов.

    по п. 2 ПНД:

     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  6. JohnS19
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    13

    JohnS19

    Живу здесь

    JohnS19

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Уфа
    Не понял вопрос. Для физлиц ТП, как правило, на опоре, ГБП там же. Иногда ГБП на фасаде, а ТП на опоре (правда, сам я таких актов не видел, но мне говорили коллеги, что такое бывает при переоформлении старых актов). ГБП и ТП - это не одно и то же, так ведь?
    А в ПТП вообще нет разъяснений об используемых в них понятиях. Подозреваю, что законотворцы забыли добавить абзац из 442:
    Человеческий фактор, скажем так.
     
  7. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064
    Адрес:
    Гатчина
    Хм..Как правило ГБП для физ лиц по границе участка, а вот по внутреннему убеждению большинства ЭСО именно на опоре. :)
    А самое удивительное с ответственностью, что ЭСО бегает от нее в границах участка заявителя как черт от ладана, но уверена на 100% что заявитель очень хочет и может нести ответственность вне пределов своего участка.
     
  8. tobias
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    193

    tobias

    Еще живу...

    tobias

    Еще живу...

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Новороссийск
    Н-да Слава, зомбировали тебя в апелляционном суде капитально...
    Действительно, спор, завершившийся известным постановлением ВАС 16008, начался именно из-за обязанности заявителя выполнять мероприятия по ТП вне границ участка. В своем решении УФАС четко и однозначно обозначил, что такое положение не соответствует п. 25.1 Правил (прим. мое - факт. цитировался пп."г").

    Не согласившись с решением УФАС, СО обратилась в суд. При этом по мнению СО,
    Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении, в своем решении фактически проигнорировал доводы СО, обосновывая отказ также как и УФАС пп."г" п. 25.1 ПТП.

    В связи с отказом СО обратилась в суд апелляционной инстанции.
    Оценку указанным доводам СО суд апелляционной инстанции в своем постановлении дал):
    Суд кассационной инстанции все переиначил. В постановлении выводы довольно скупы, и лично мне сложно понять логическую связь:
    Риску предположить, что последние два предложения цитаты были увязаны лишь благодаря законодательно закрепленного определения понятия "точки присоединения", исходя из которого по мнению СО до точки присоединения к электрической сети имеет место энергопринимающее устройство потребителя.

    Таким образом, основываясь на позиции СО и судов, я представляю себе следующую картину.
    СО, основываясь на своем праве выбора места расположения точки присоединения, указывает в ТУ заявителя точку снаружи участка заявителя. Поскольку в указанной СО точке присоединения располагается (будет располагаться) ЭПУ заявителя, то в связи с изменение месторасположения ЭПУ, границы участка уже будут другими. Уточню, это лишь мое предположение, наиболее логичное, другого вывода по каким причинам кассационный суд установил взаимосвязь из пп"а" п. 25.1 и возможностью переноса обязательств по выполнению мероприятий, а также (!) переноса ГБПиЭО в точку присоединения, я не вижу. Однако это и не важно.
    ГЛАВНОЕ, ЧТО ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СУД УСМОТРЕЛ, ОСНОВЫВАЯСЬ ИМЕННО НА ПРАВЕ СО ПРЕДОСТАВИТЬ ТОЧКУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СНАРУЖИ УЧАСТКА (ПП."А" П. 25.1 ПТП).

    ВАС поставил точку в этом споре, исключив саму первопричину - возможность предоставить точку присоединения снаружи участка. Надо полагать, последующие за пп."а" п. 25.1 доводы кассационного суда, которые остались скрытыми от нас в материалах дела, показались ВАС вполне обоснованными.

    Я не знаю Слава, как вы там в апелляционном суде разбирали постановление ВАС по словам, но я не вижу иного толкования выделенной мною фразы в последней цитате.
    пределы возможного расположения точки присоединения - это означает от 0 до 25 метров от границы, т. е. не далее 25 метров.
    в пределах участка заявителя - это означает, что "пределы возможного расположения точки присоединения" отсчитываются от границы участка вглубь.

    Кроме того, обратите внимание на примененный оборот: "поскольку ..., а ..., то ...". Тезис о расположении точки присоединении в пределах участка, не вытекает из распределения обязанностей по выполнению мероприятий. ВАС указал, что условия о выполнении мероприятий заявителем за пределами участка не допустимо обосновывать нормой пп."а" п. 25.1 ПТП, потому что ТП может быть установлено только внутри границ. Чем конкретно руководствовался ВАС - увы, из постановления не усматривается. Вероятно, п. 25.1"а", "г" и "законодательно закрепленного определения понятия «точки присоединения".

    ЗЫ. Конец первой части. Продолжение следует...
     
  9. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064
    Адрес:
    Гатчина
    Хм... с таким же успехом вас зомбировал ВАС своим решением, которое вы толкуете как вам удобно.
    И по моему мнению надо руководствоваться законом, а не решением, пусть даже такой высокой инстанции как президиум ...

    забудем про точку присоединения и границы участка, пусть ТП это автомобиль, расположение- стоянка, пределы участка- четная сторона улица Койкого.

    Данная фраза не говорит о том, что автомобиль не может стоять в любом другом месте.

    Замечу что в указанном пп. а) п. 25.1 нет однозначного указания на расположение ТП- вглубь или наружу, а ВАС основывается именно на данном подпункте, именно поэтому пишет возможного, т. е. если СО настаивает на том что ТП это место физ контакта, а п. 25.1 г) указывает распределение обязанностей, то СО что бы избежать нарушения могла бы указать ТП в пределах участка Заявителя, что бы привело все нормы в согласие друг с другом.

    Потому и отменили, и указали что данный подпункт (25.1.а) применению при распределении обязанностей не подлежал, так как исполнение мероприятий сторонами в ПТП разделяется не по точке присоединения, а по границам участка-п.25.1 г).
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  10. LoneWolf_SPb
    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    1

    LoneWolf_SPb

    Живу здесь

    LoneWolf_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.09
    Сообщения:
    615
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здесь надо учитывать тот момент, что гражданин Мясников подавал заявку на присоединение гаража, который является объектом недвижимости со своими границами.
    Опять же, в постановлении ВАС речь идет о возможном месте расположения ТП относительно границ земельного участка заявителя. Т. е. при наличии объекта присоединения, отличного от земельного участка заявителя, ТП может располагаться в пределах земельного участка, не далее 25-ти метров от его границ. При отсутствии такового биться за ТП на участке смысла не вижу.
     
  11. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064
    Адрес:
    Гатчина
    По поводу вглубь- согласен, я смотрел указанные решения ВС и ВАС, которые более корректны в своих суждениях, и не идут против нормы 25.1 а)- на нее и ссылаются, в которой нет однозначно вглубь (в пределах участка Заявителя), но и запрета на это нет (поэтому возможное расположение).

    Опять же- сама по себе точка присоединения вне границ участка заявителя ничего не значит, а вот навязывание заявителю выполнения мероприятий по ТУ вне границ его участка и/или мероприятия по фактическому присоединению- прямое нарушение Правил.
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  12. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064
    Адрес:
    Гатчина
    Вот эта цитата по моему как раз ставит все на места:
    (1) смотрим 25.1. "а" и видим, что там однозначного указания расположения ТП нет, о чем суд и пишет- возможного...
    (2) чем нарушила требования п. 25.1."г"
    (3) поэтому при распределении обязанностей указанный "а" п. 25.1 Правил, а следовательно и точка присоединения, применению не подлежали :)
     
  13. tobias
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    193

    tobias

    Еще живу...

    tobias

    Еще живу...

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Новороссийск
    Предлагаю другой пример. Видоизменим саму норму:
    25.1 Действия в случае аварии подводной лодки:
    а) подводник 1 разряда должен располагаться не далее 25 м от входного люка подводной лодки.
    Можно ли однозначно утверждать, что подводник находится должен находится внутри подводной лодки при условии, что лодка находится под водой на глубине 100м? А если подводник - это спасатель в водолазном костюме?
    Как видно из моего примера, нельзя рассматривать одну норму в отрыве от других.
    Я считаю, что под "возможным расположением" следует понимать возможность указать точку в 0м, в 1м, в 2м, в 3м, в 4м, в 5м, в 6м, в 7м, в 8м, в 9м, в 10м, в 11м, в 12м, в 13м, в 14м, в 15м, в 16м, в 17м, в 18м, в 19м, в 20м, в 21м, в 22м, в 23м, в 24м, в 25м - видишь сколько возможных расположений, ни одного из них пп"а" п25.1 не исключает, он дает возможность расположить точку на любом из указанных расстояний. А в сантиметрах возможных расположений еще больше. Сам же спорный подпункт устанавливает пределы этих возможных расположений. При этом ВАС указывает, что возможные расположения (в 1см, в 2см, в 3см, в 4см, в ...) могут быть лишь в пределах участка.
    Кроме того, ВАС оставляя в силе постановления апелляционного суда должен был указать на ошибочность вывода о том, что "иное понимание, на котором настаивает сетевая
    организация (25 метров исчисляются от границ земельного участка заявителя вовне) противоречит указанному пункту."
    Можно цитату?
     
  14. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064
    Адрес:
    Гатчина
    некорректный пример, так же можно было указать однозначность установки опоры на берегу озера- ясен пень что никто в воду ее не поставит.
     
  15. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.064
    Адрес:
    Гатчина
    Еще раз, ВАС делает вывод на основании 25.1 "а", где там про вглубь и/или пределах участка?
    Ссылаясь на этот пункт, ВАС пишет что данная норма допускает как один из вариантов (поскольку)
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
Статус темы:
Закрыта.