    Отсутствует межфазное напряжение
    Наконец мне подключили мою стойку на границе участка к ВЛ. Включаем вводной автомат, меряем напряжение на выводе… три фазных напряжения по 230-240В, а вот межфазные — 410, 420 и 2! Как такое может быть? Подключение стойки выполнено СИП 4×16, зажимы на столбе электрик зацепил на разные жилы. В щитке всё по разным фазам разделено (3p АВ-счётчик-4p УЗО). По деревне линия сделана голым проводом, только два оконечных пролёта через СИП 4×50. Куда писать по этому поводу?
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Кемерово
    Под видом трех фаз, вам подключили не три фазы, а две... третья фаза отсутствует, точнее говоря по двум линейным проводам идет одна и таже фаза, что и показывает отсутствие третьего линейного напряжения...
    Это косяк подключальщиков, их и надо трясти...
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    Согласен.
    А вот со следующей цитатой
    не совсем. Читаем первоисточник
    То бишь некий электрик, "столбовой" кончик СИПа разделал правильно. А то, что в точку куда он его (СИП) подключил, приходят всего две фазы "подключальщику" пофигу. Хотя если "подключальщик" имеет отношение к этому хозяйству
    то похоже, его и надо посылать в точку соединения "голого" с СИП-ом, ... ну очень подозрительно это место.

    P. S.
    Для получения квалифицированного ответа на как бы простой вопрос
    наверное стоить подробнее расписать хронологию событий предшествующих бравурным строкам
     
  4. Serg V K
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    Serg V K

    Участник

    Serg V K

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Аналогичный случай у нас.
    Деревня, Московская область.
    Линии ВЛ сравнительно новые, лет 20-25 им :)

    Сегодня с утра случайно обнаружил, что в дом приходит две фазы (по трем линиям).
    Выполнил гражданский долг - позвонил в диспетчерскую электросетей.

    Не понимаю я того, как это вообще может получиться.
    Так сказать, физику процесса не понимаю :)
     
  5. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Один из вариантов: на АВ (на ТП), защищающем линию, выгорает один из полюсов. Аварийная бригада перекидывает жилу на один из "живых" полюсов - линия в работе, но уже как бы 2-фазная.
     
  6. Serg V K
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    Serg V K

    Участник

    Serg V K

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Такой вариант я понимаю. Но для этого должно было быть отключение хоть на несколько минут.

    Не стал перегружать первый пост подробностями.
    Но у нас автоматически включаемый резервный генератор.
    Вчера ок. 22-00 помигал свет и включился генератор (он включается как по отсутствию фазы/фаз так и по отсутствию межфазного напряжения)

    То есть случилось все за 1-2 секунды.
    Загадка :)
     
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Вариант 2: Перехлёст фазных проводов (если неизолированная линия), перегорает один из предохранителей на ТП (если в защите линии АВ - выгорание полюса АВ, но это очень маловероятно без срабатывания автомата), провода остаются в состоянии "соединение сваркой", ну и опять же как бы 2-фазная линия в итоге.
     
    Последнее редактирование: 27.02.14
  8. Serg V K
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    Serg V K

    Участник

    Serg V K

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Хм. А вот это очень правдоподобно.
    У нас плавкие вставки. Правда я сам не заглядывал, но раз бывали отключения отдельных фаз, то не автомат точно.

    С собачкой с утра гулял. Смотрел на ВЛ, перехлестов не было. Может плохо смотрел...
     
  9. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Вариант (без номера, не имеющий отношения к подобным ситуациям, просто из опыта:)): знакомый подключал объект заказчика с ВЛИ, что-то там в процессе работы у них произошло и т. к. заказчик в итоге получил статус неблагонадёжного (да ещё и расплатился не полностью на момент подключения), все фазные проводники ответвления были подключены на одну фазу магистрали. Заказчик естественно обнаружил это только при подключении первой 3-фазной нагрузки (что-то типа автосервиса там было), ну и знакомый исправил это дело только после полной оплаты своих трудов.
     
  10. Serg V K
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    Serg V K

    Участник

    Serg V K

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    А почему один предохранитель перегорает, а второй нет ?

    Правильно я понимаю, что предохранители пусть немного но разные (пусть на 5% но разные) и в момент межфазного замыкания кому-то из них везет быстрее сгореть, а второй остается почти в штатном режиме ? (только нагружен больше)
     
    Последнее редактирование: 27.02.14
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    А потому что он первый:aga: успел, а второму после него как бы уже и не из-за чего.
    Небольшой разброс характеристик по срабатыванию имеется даже у одинаковых предохранителей, и ещё возможно, что банально установлены предохранители на разные токи.

    З. Ы.: Вариант привёл просто как одну из версий, но из личного опыта.
     
  12. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Из практики; был случай принимали 3х фазный учет (частный дом) сняли клемную крышку счетчика проверили наличие фаз одной не было, хозяин попросил халтурным способом помочь, когда залез на опору увидел что один сжим подключен к жиле уличного освещения (СИП) видимо электрик когда подключал перепутал.
     
  13. Serg V K
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    Serg V K

    Участник

    Serg V K

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    На вечерней прогулке с собакой нашел таки перехлест фаз недалеко от ТП.
    Завтра в сети будет повторена заявка уже более предметно.
    Постараюсь при свете дня сделать фото. Как будто Барабашка крутил.
     
  14. Serg V K
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    Serg V K

    Участник

    Serg V K

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    IMG_0048.JPG
    И вот этого слона я вчера не сразу приметил.
    Между опорами метров 40.
    Две фазы как будто сварены вместе на протяжении метров 20.
     
  15. Serg V K
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14

    Serg V K

    Участник

    Serg V K

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Россия
    Тока успел сфотать перехлест, как приехали из сетей с вышкой, распутали провода и умчались.
    Все заняло минут 15. Я только успел их спросить: провода что не сварились между собой ?
    Они сказали что нет ибо одна плавкая вставка быстро выгорает.

    п. с. Итак как говорится инцидент исчерпан. Чудес не случилось. Переходите на СИП :)