    @михалыч26, 60 кг х 1,2 = 72 литра. загрузка на баллон 1354.
    ресурс системы - 5 м3.
    Обратная промывка - 8 мин
    Регенерация - 75 мин, проверить время забора раствора (20-25 минут).
    Обратная промывка - 4 мин
    Прямая промывка - 4 мин
    Заполнение солевого бака - 17 мин. (около 34 л воды солевой бак должен быть рассчитан на данный объем, включая запас соли не менее 25 кг.) по загрузке системы см. файл, перед первой регенерацией (см.файл) в солевой бак засыпать 5 кг соли и налить 20 л воды. время забора - меньше, это первая "голодная" регенерация.
     

    Вложения:

  2. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533
    Адрес:
    Ставрополь
    Сколько насыпать щебня на дно колонны?
     
  3. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    2.304

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    2.304
    Адрес:
    Тюмень
    10-13 кг. должен закрыть нижнюю фильеру примерно на 5-7 см.
     
  4. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы вообще не сыпал щебень.
     
  5. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533
    Адрес:
    Ставрополь
    Объясните свою позицию, пожалуйста.
     
  6. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дело в том, что смола достаточно легкая и хорошо взрыхляется без необходимости распределения потока снизу. Сначала мы тоже сыпали гравий везде, но существуют ряд фирм, которые фильтры (со смолой) до 18 корпуса загружают без кварца, мы переняли их практику, однако с ограничением до 13-го включительно и успешно этим пользуемся. Недостатков у этого метода нет, зато есть несколько плюсов: чуть больше объем смолы, гораздо проще проводить демонтаж/монтаж водоподъемной трубы, что как правило приходится делать при дозасыпке смолы (в последнем случае это грозило перезагрузкой всего корпуса - довольно трудоемкая операция (относительно), которую ну никак не хочется делать при дозасыпке).
     
  7. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533
    Адрес:
    Ставрополь
    Существует ли в природе какое нибудь более менее аргументированное объяснение использования щебня в колонне? Зачем он там нужен?
     
  8. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для более равномерного распределения потока воды в нижней четверти фильтрующей загрузки при фильтрации, а также при обратной промывке. Все что я написал в предыдущем посте касается смолы. Для любых других фильтрующих загрузок используется кварцевая подложка.
     
  9. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    2.304

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.387
    Благодарности:
    2.304
    Адрес:
    Тюмень
    мы вернулись к практике загрузки гравия, с 10-го баллона.
     
  10. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533
    Адрес:
    Ставрополь
    Отчет о замене катионита.
    Открутил клапан. Слил воду. Вытащил колонну на улицу. Погода - супер-ультра. Солнышко светит. Птички поют. Старую смолу частично вычерпал канализационной Ф50. На дне колонны образовалась какая то странная фигня. Плотный слежавшийся осадок. Хрупкий и тяжелый. Фото даю. Пришлось повозится, чтобы извлечь сие "добро". Помыл колонну. Поставил на место. Засыпал 10-11 кг щебня и 60 кг катионита. Подключил клапан. Заполнил колонну водой. Перенастроил клапан. Вот что получилось:
    1. Обратная промывка=12мин,
    2. Регенерация=75мин,
    3. Обратная промывка=12мин,
    4. Прямая промывка=8мин,
    5. Засолка=17,55мин.
     

    Вложения:

    • DSC00688.JPG
  11. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соли кальция образовавшиеся из-за того, что у вас изначально применялась смесь катионит-анионит в условиях высокой жесткости и регенерации NaCl.
    При регенерации происходит следующее:
    катионит поглощает из регенерационного раствора Na и отдает Ca в большом количестве;
    анионит поглощает ионы Cl и отдает в большом количестве ионы карбонатов;
    адская концентрация всего этого добра внизу колонны и приводит к образованию карбонатов кальция.
     
  12. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533
    Адрес:
    Ставрополь
    При внимательном прочтении инструкции по настройке клапана пришел к печальному выводу - или авторы инструкций чрезмерно умны или я безнадежно туп. Цитата:
    "Введите обменную емкость смолы в единицах жесткости" - это я понимаю так: укажите расстояние в килограммах. Что здесь не правильно?

    Вода после замены загрузки стала противно-кислого вкуса. Правда она еще не полностью обновилась в накопительной емкости, но факт не приятный. Подожду еще пару дней.
    Еще момент. В колонне, внутри, та часть которая была над слоем смолы - была покрыта слоем зеленой, не знаю чего но тонкой и скользкой (наверное). После манипуляций с вытряхиванием старого содержимого налет благополучно стерся. Я это понимаю как то, что колонна полупрозрачна и иногда освещается солнцем. Отсюда и водоросли или мох. Не знаю что это.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.11.19
  13. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здесь все правильно. Обменная емкость смолы (рабочая) зависит от многих факторов: полной обменной емкости, удельного расхода соли на регенерацию, жесткости исходной воды, содержания в ней натрия и др. В вашем случае рабочая обменная емкость составит около 1000 мг-экв/л, что соответствует 1000 единиц жесткости на литр смолы, при расходе соли 150 г/л, точнее считать нет необходимости, т. к. в любом случае всегда берется запас 10-30%. Теперь вам эту цифру нужно умножить на количество литров смолы находящейся в фильтре и вы получите цифру, которая вам нужна.
    Не нужно ждать. Я так понял вы купили смолу в Н-форме (КУ-2-8 ЧС поставляется исключительно в такой), теперь у вас на выходе вместо солей жесткости угольная, серная, соляная и др. кислоты.
    Вам нужно срочно перевести эту смолу в Na-форму, для чего, как минимум, 2-3 раза провести регенерацию солью. Только после этого можно ввести фильтр в рабочий режим.

    PS. Глаз-алмаз, посчитал емкость получил ровно 1000 при вашей жесткости и расходе соли 150г/г-экв. Однако, при такой жесткости как у вас рекомендуемый расход соли 200 г/г-экв, тогда емкость литра смолы будет 1100.
     
    Последнее редактирование: 22.03.15
  14. михалыч26
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533

    михалыч26

    Живу здесь

    михалыч26

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    2.533
    Адрес:
    Ставрополь
    Спасибо "успокоили". Насколько сей "супчик" опасен в употреблении как не питьевая вода?
    Какой ржем регенерации Вы посоветуете использовать? Обратная промывка = мин, Регенерация=мин, обратная промывка=мин, прямая промывка=мин. засолка=мин? Или можно, для ускорения процесса перевода смолы в нужное состояние, тупо включить регенерацию, обесточить клапан и обрабатывать солью смолу без остановки столько сколько необходимо? Как контролировать этот процесс? Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 22.03.15