Проваливается угол дома

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем menlon, 21.02.14.

  1. menlon
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    menlon

    Участник

    menlon

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молдавия
    Проваливается угол дома
    Всем ДВС!
    Есть такая проблема у старого дома, по виду, без фундамента:
    Угол строения проваливается. Судя по всему, изначально там стены не было, а только столб и бетонное перило, потом сделали стенку с окном. На внешнем (1,2) фото видно, как угол уходит вниз и вправо. По внутренней фотографии (фото 3), также можно заметить сей факт, а также, что убегает именно угол вниз, а не вся стена.
    Вопрос, как решить проблему правильней? Каким образом укрепить косяк, не потревожив и так нелегкое состояние оного? Просто этот угол служит еще опорой крыши.
    Заранее спасибо за помощь. Если недосмотрел форум, извините, приму любые ссылки! DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0006.jpg DSC_0009.jpg
     
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Новокузнецк
    Какой градус у склона по которому отползает стена ?
     
  3. menlon
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    menlon

    Участник

    menlon

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молдавия
    Могу оценить как уход вниз с отклонением в 10-15 градусов во внешнюю сторону
    сегодня присмотрелся по внимательней, та часть стены и является опорой. по моим представлениям, необходимо остановить уход этой стеночки (но как?) и уж потом разобратьразрушающийс перило.
     
  4. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Новокузнецк
    Необходимо шпунтирование грунта с непосредственным упором фундамента в шпунт. Т. е. вплотную к стене.
    Шпунтовать можно буронабивными сваями либо ме. уголком от 90 мм .
     
  5. menlon
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    menlon

    Участник

    menlon

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молдавия
    Простите за необразованность, не спец в терминах...
    То есть, мне нужно вбить под стену горизонтальные сваи в качестве опоры? Так?
     
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Новокузнецк
    Нет. Вам надо вбить (пробурить и залить) вертикальные сваи вплотную к фундаменту. Можно под некоторым углом - под стену. Точнее к стене, фундамента у вас просто нет. В идеале сваи не должны иметь зазора и представлять цельную стену, а верхушки жестко связанны между собой .
     
  7. menlon
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    menlon

    Участник

    menlon

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молдавия
    То есть, при уходе стены практически вниз, вертикальные сваи РЯДОМ со стеной остановят сей процесс? все верно? просто пока не вникаю в суть механики воздействия. думаю для меня это важно, дабы правильно сконструйровать эту опору...
     
  8. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Новокузнецк
    Я не вижу что стена у вас уходит вниз. Вижу что она отъезжает вбок, вместе с грунтом по уклону .
     
  9. menlon
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    menlon

    Участник

    menlon

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Молдавия
    Прошу обратить внимание на третье фото, где видны трещины изнутри. даже судя только по ним, становится ясным что тут уход левой части вниз. трещины же совсем характерны, по моему...
     
  10. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    10.853
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Новокузнецк
    В таком случае шпунтировать буронабивными сваями малого диаметра под стену под углом 45 гр.
     