1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидравлическая стрелка. Куда ставить?

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем PeterT, 20.02.14.

  1. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Москва
    @PeterT, Плохая идея регулировать температуру помещения выключением и включением насоса.
    Система отопления то нагревается до рабочей температуры то остывает до комнатной, лучше термоголовками на радиаторах и или трёхходовой в насосную группу радиаторного отопления.
    А без стрелки вам можно легко обойтись .
     
  2. PeterT
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61

    PeterT

    Живу здесь

    PeterT

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    А регулировка трехходовым разве не даст того же эффекта остывания?

    В качестве термостата у меня система GSM-управления с термодатчиками и реле. На Кситале.
    Я хочу в свое отсутствие держать 6-10 градусов а перед приездом поднимать до 22-24.
     
  3. PeterT
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61

    PeterT

    Живу здесь

    PeterT

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    @Авантаж, А чем плох нагрев и остывание СО?
     
  4. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Москва
    С помощью трёхходового можно менять температуру теплоносителя плавно не прекращая циркуляции системы (нет режима работы пуск останов), правда управлять сервоприводом должен контроллер, а не просто комнатный датчик .
     
  5. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Москва
    Постоянными температурными деформациями трубопроводов системы отопления .
     
  6. PeterT
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61

    PeterT

    Живу здесь

    PeterT

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    Вот в этом и проблема. Есть только датчик на старт/стоп.
    Идея такая. В экономном режиме на 6-10 градусов будет работать старт/стоп.
    А в нормальном режиме задаю на термостате температуру 40 градусов а комнатную регулируют термоголовки, при этом насос работает постоянно. (как если бы темостата не было)
     
  7. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    если стоят термоголовки можно просто поставить насос Альфа2 и регулировать температуру помещения термоголовками.
     
  8. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Москва
    С 6 градусов при, не дай бог, аварии дом до минусовой температуры может быстро убежать, а это уже разрушения. Лучше сделать, что бы экономичный режим достигался изменением температуры теплоносителя, а не отключением насоса .
     
  9. PeterT
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61

    PeterT

    Живу здесь

    PeterT

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
    Согласен, что лучше экономичный режим включать изменением температуры, но пока не могу понять как этого добиться, если удаленное SMS-управление может только замыкать/размыкать управляющее реле.

    Пока в голову лезут только шибко умные контроллеры, управляющие сервоприводом и т. п.
    Это конечно интересная инженерная задачка на тему промышленной автоматики...
    Но ведь должны же быть какие-то простые и красивые решения?

    И еще по стрелке.
    Понял, что стрелка вроде как и не нужна. Но чисто для понимания. Если ее ставить, то где?
    За котлами перед коллектором?
     
  10. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Москва
    Да, между котлами и коллектором .