    Добрый день.

    Выношу на обсуждение разработанный мною проект односкатной крыши (для небольшого двухэтажного домика, спроектированного мною). Надеюсь на отзывы людей имеющих опыт по укладке кровли.

    Двухэтажный домик, в основании которого лежит квадрат (стороной 6.8 м). Стены будут сложены из газоблоков (толщина стены 0.4 м). Внутри домика перегородки отсутствуют. Угол наклона крыши – 11 градусов. Наклон расположен на стороне, на которую чаще всего дует ветер (и довольно сильный, т. к. участок расположена в открытом пространстве, лес (до него 500м) только с северной стороны).

    Кровля состоит из следующих основных элементов:

    - мауэрлат – 150х150х6000;
    - стропила – 300х50х6500мм;
    - гидроизоляционная пленка;
    - контробрешетка – брусок в сечении 25х50мм;
    - обрешетка – доска в сечении 100х20мм;
    - металлопрофиль – НС-20 или НС-35 (что будет в наличии у продавца);
    - ветровая планка, планка карнизной рейки, + водосточная система (желоб, кронштейн желоба).

    strop-4.JPG

    Мауэрлат будет крепиться на резьбовые шпильки (которые предварительно будут закреплены в т. н. опорном поясе при его заливке). Шпильки будут расположены по всей длине мауэрлата с шагом 0.5м. Перед укладкой мауэрлата на опорный пояс наносится слой мастики (для защиты дерева от гниения).

    Стропила к верхнему мауэрлату крепятся с двух сторон с помощью двух уголков (125х125мм, с ребром жесткости). На нижнем мауэрлате они крепятся с помощь 2-х спецуголков (как на рисунке).
    images (2).jpg

    Для устройства нижнего свеса используются «кобылки» (доска 100х50мм).

    В стропильной системе расстояние между стропилами – 450мм, между первой (последней) стропильной доской и стеной – 200мм. Обрешетка: доска 100х20мм ложится с шагом в 350мм.

    Лист металлопрофиля будет ложится на всю длину крыши (7.35м). По ширине выходит 8 листов (внахлест – 200мм).

    Ниже представлены примерные схемы устройства карниза (нижнего, верхнего, бокового).
    strop-1.JPG strop-2.JPG strop-3.JPG

    Спасибо за внимание.
     
    Dmitri86 , 17.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    633

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Big City
    Ну если стропила просчитаны на все возможные нагрузки, то ладно. А то пролёт слишком большим кажется. Контра - 50х50, не там экономить решили. Такой наклон может и не продуть. Профнастил лучше 20, всё равно нахлёст на две волны делать и промазывать герметиком.
    Крепить стропила можете и уголками, а вот опирание стропил на мауэрлат должно быть врубкой.
    Кобылки не менее 150х50.
    Расстояние 200мм до стены не надо. Достаточно 50мм.
    Остальное годится.
     
    Топор , 17.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Dmitri86
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Dmitri86

    Участник

    Dmitri86

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Минск
    Спасибо за ответ.

    Поясните пожалуйста, а то не совсем понятно:
    Я вроде бы нарисовал опирание стропил врубкой, но так ли?
     
    Dmitri86 , 17.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    392

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Саратов
    @Dmitri86, Утеплять будете? и чем ?
    Да, зазор вентиляционный, Топор правильно сказал, надо не менее 50мм.
    @Топор, извиняюсь, врубкой -это в мауэрлат или я что то не понял?
    А не в стропилах делать подрезку и ей ложить на мауэрлат (наслонная стропилка)?
    @Dmitri86, На рисунках, мне кажется, очень большой у Вас запил изображен ...
    И доски у Вас есть шириной 300мм ? И длина досок 6,5метров? (стандарт 6м)
    А Вы считали стропила на нагрузки? Просто, пролет уж больно большой...
    И мауэрлат достаточно 100х150мм .Шпильки тоже излишне часто, достаточно
    1-1,2м...
     
    Evgeniy49 , 17.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    633

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Big City
    Ну да, это тоже врубкой называется. Предложенный изначально вариант существует в проектах, но я его не люблю.
    Плоскость скатов подогнать в мм уже очень сложно. Это где допуски до см, на старых советских общественных крышах (других и не было), там можно. Под профнастил тоже кривизна сантиметровая незаметна. Мне так нельзя, это уже черенком от топора обзовут. И при такой врубке нет опирания пяткой стропилы на мауэрлат. Она не опирается, а упирается. Когда-то один старый прораб сказал - это уже половина стропилы не работает, ну представь критическую нагрузку в этом месте, навалило полтора метра мокрого снега в этом месте (а наклон всего 11 г), опирается на кончик (носок) стропилы. Расщепится она пополам вдоль. Я не стал проводить расчёты, просто подумал - логика в таком рассуждении есть, на кой тогда заморачиваться подгонять две плоскости в одном соединении. Потому ставлю стропилу сверху на мауэрлат, пятка при этом на внутреннем ребре мауэрлата, т. е. опирание на все 150 мм его ширины. И если надо, ну крыша тяжёлая, распорная нагрузка есть, то ставлю дополнительный упорный брусок. Но в этой кровле такого нет.
     
    Топор , 17.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    392

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Саратов
    @Топор,Согласен:hndshk:
     
    Evgeniy49 , 17.02.14
    #6 + Цитировать
  7. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.062
    Благодарности:
    3.696

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.062
    Благодарности:
    3.696
    Адрес:
    Минск
    На пролете 6 м., обычно стандартные доски не проходят. Нужны составные сечения: например 200+150 или 200 вертикально сверху, и обшить фанерой с двух сторон (или на пластины). Про способ опирания уже отметили.
    P. S. Это даже, если не вспоминать зиму 2004-2005, когда снега насыпало столько, что в школе упало бетонное перекрытие спортзала...
     
    aqualand , 17.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Dmitri86
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Dmitri86

    Участник

    Dmitri86

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Минск
    @Топор, спасибо за замечание. Действительно, в моем случае половина стропилины не работает, а при большой нагрузке она может расколоться (как вы и отметили). Буду переделывать)

    @Evgeniy49, нестандартных размеров доску (стропилину) или брус сделать можно (правда, это несколько дороже будет стоить).

    @aqualand, раньше рассматривал предложенный вами вариант "составных" стропил, но: 1) это достаточно трудоемко; 2) надо много материала; 3) в итоге смотрится это все хлипко и не надежно. Спасибо за ваше предложение)
     
    Dmitri86 , 18.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Мацарэлла
    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    177

    Мацарэлла

    Живу здесь

    Мацарэлла

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.09
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Минск
    Нарисуйте Ваш узел, пожалуйста.
     
    Мацарэлла , 18.02.14
    #9 + Цитировать
  10. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    1.622

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    2.385
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Тверь
    Здравствуйте, мне кажется, strop-4.JPG если покатый, провисший в середине потолок в помешении не цель дизайна, лучше применить другую стропильную конструкцию стандартных длинн и сечений.
     
    Сикер , 18.02.14
    #10 + Цитировать
  11. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    633

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Big City
    Шутите ?
    Работники пилы и топора
    Романтики крутых уклонов
    Не знают грации пера
    И рисования законов !
    :ogo:
    Да и узел этот не совсем мой. применяется повсеместно
    Вам лучше в город Минск обратиться, найдёте аквалэнда ...
     
    Топор , 18.02.14
    #11 + Цитировать
  12. Dmitri86
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Dmitri86

    Участник

    Dmitri86

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Минск
    Это нормально, если дерево (стропилы, мауэрлат, кобылки, контробрешетка и обрешетка) привезут в марте, а собирать кровлю будем в конце августа? Успеет ли оно достаточно просохнуть?
    Все детали будут складированы под навесом.
     
    Dmitri86 , 19.02.14
    #12 + Цитировать
  13. Evgeniy49
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    392

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Evgeniy49

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Саратов
    @Dmitri86, Почаще прокладки, желательно толщиной 40-50мм и расстояние между досок
    сантиметров по 8-10...И если есть возможность сверху загрузить, чем нибудь тяжелым...
    Да, еще, крайние прокладки ложите недалеко от концов досок, чтобы концы не вертело...
    Я ложу примерно 0,5м от концов досок. Ну и естественно накрыть от дождя и прямых
    солнечных лучей. .Желательно ,чтобы с боков был продух и сверху накрытие не вплотную
    к доскам...За пять месяцев подсохнет нормально...
     
    Evgeniy49 , 19.02.14
    #13 + Цитировать
  14. Dmitri86
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Dmitri86

    Участник

    Dmitri86

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Минск
    @Evgeniy49, спасибо за совет.
     
    Dmitri86 , 19.02.14
    #14 + Цитировать
  15. Dmitri86
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13

    Dmitri86

    Участник

    Dmitri86

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Минск
    @Топор, можно ли в качестве гидроизоляции между мауэрлатом и опорным поясом использовать мастику?
     
    Dmitri86 , 24.02.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также