АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Aleksei2011
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Самара
    Не поплывут, и даже не греются, там всего по 0.5 метра они, общее получается с двух акб 8кв. Я же не киловатты по ним пропускаю, а всего до 20ампер по проводу 4кв*2 длиной 0.5метра.
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365
    Адрес:
    Саратов
    У Вас 4 провода по 0,5 м., а это уже 2 метра, считаются провода общей длины.
     
  3. Aleksei2011
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Самара
    Вы что с дуба рухнули ;), провода то в параллели, а не последовательно. Довайте тогда еще сечение жилок посчитаем и вытянем. Разницы нет что один провод 8кв. что двойной по 4кв - это одно и тоже.
     
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365
    Адрес:
    Саратов
    Ну смотрите, это ваше дело. Себе сам на инвертор исходя из расчетов на 40А и потерю по напряжению 1Вольт провел алюминий 16мм2, а исходя из мощности АКБ при режиме КЗ примерно 400 ампер установил предохранитель на 60А.
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365
    Адрес:
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/245668/page-138#post-12467098
    Тут я Вам картиночку дорисовал, и параллельных проводов в упор не наблюдаю:aga:
     
  6. Aleksei2011
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Самара
    Провода соединяются в параллель на медной шине и стоит автомат на 32А. Два аккумулятора подключены в параллель проводами по 4кв, значит общее сечение провода идущего ат акб равно 8кв. И на инверторе стоит двойной автомат 60А на всякий случай, та провод 10кв.
     
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.202

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.202
    именно этого и боюсь, но уж очень заманчиво пока в раздумьях, причём у них же и инвертор к ним присмотрел
    https://invertory.ru/product/pw-w7-2kw-12v/
     
  8. Aleksei2011
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Самара
    [Дажв="Aleksei2011, post: 12475345, member: 729427"]Провода соединяются в параллель на медной шине и стоит автомат на 32А. Два аккумулятора подключены в параллель проводами по 4кв, значит общее сечение провода идущего ат акб равно 8кв. И на инверторе стоит двойной автомат 60А на всякий случай, та провод 10кв.[/QUOTE]

    Даже если по вашему, пусть не в параллель, но длинна то 0.5м, а судя по таблице можно пропускать токи чуть более 60А. Тогда на один акб ток до 60А, и на второй до 60А, в итоге так-как эакб соеденены параллельно, то общий ток до 120А, а я пропускаю максимум 20А, у меня провода стоят значит с пятикратным запасом.
     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365
    Адрес:
    Саратов
    Как-то странно вы считаете? От одного АКБ 4мм2 2 х 0,5м =1 метр, от второго 4мм2 2х0,5м =1м, в итоге 4мм2 с каждого АКБ и не как не 8мм2
     
  10. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    кстати сечение жилок не считали в своих проводках? а то я в последнее время сколько проводов в магазине не покупаю все меньшего сечения чем на них написано.
    купил недавно ПВ-3 6 мм, дома сечение жилок пересчитал в сумме до 4 мм немного не доходит.
     
  11. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    По моему просто цена реальная. Ни один серьезный покупатель не станет ставить такиме аккумуляторы в ответственные места. Поэтому продать по обычной цене их не удастся. Вы же даже с такой ценой сомневаетесь. Будь она еще выше, совсем мимо прошли бы. Почитайте где нибудь про хранение сухозаряженых батарей, поможет рассеять сомнения.

    Если провод не по ГОСТу то так и будет, в лучшем случае сечение будет на один калибр меньше, а в худшем не дотянет и до него. Мы купили ПВ-3-4, оказался всего 3мм и то с натяжкой. Ну и такая котовасия по всем остальным, написано 2.5, в реале 1.5
     
    Последнее редактирование: 23.03.15
  12. Aleksei2011
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Самара
    Ладно, не будем дальше на этом зацикливаться, пускай у вас остается 2 метра провода сечением 4кв, а для меня это 8кв длинной 0.5 метра и не вжно из скольки проводов набрано 8кв.
     
  13. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.588
    Благодарности:
    4.365
    Адрес:
    Саратов
    Ладно, не будем
    DSC00253.JPG
    Все соединения АКБ 16мм2 и выход на безперебойник то-же 16мм2
     
  14. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.202

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.202
    Спасибо нашёл, получается рекомендуемый срок хранения истёк, и если в неотапливаемом помещении хранились из-за перепада температур ёмкости полной уже не наберут

    1.1. Хранение сухозаряженных батарей.
    В сухозаряженном состоянии аккумуляторы могут храниться в тече

    ние длительного времени (при нормальных условиях), как правило,
    не менее двух лет. Однако, хранение при температуре выше 25°С
    приводит к постепенному разряду даже сухозаряженных батарей.
    Саморазряд увеличивается с ростом температуры и влажности воз

    духа в месте хранения.
    Во время хранения аккумуляторы должны находиться в транспорт

    ной упаковке, заливные горловины должны быть закрыты транспор

    тировочными пробками. Однако, поскольку транспортировочные
    пробки имеют вентиляционное отверстие, предотвращающее обра

    зование большой разницы давлений снаружи и внутри корпуса эл

    емента, следует избегать хранения аккумуляторов в помещении с
    большими колебаниями температуры, так как это может привести к
    конденсации влаги внутри элементов и протеканию нежелательных
    химических реакций в активной массе пластин.
     
  15. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Мои подключены последователь-параллельно короткими перемычками из ПВ-3 на 35 мм, правда про ГОСТ на нем не написано и пожильно я его не мерил, но достаточно толстый.
    IMG_20150323_210109.jpg
    да и остальные провода толстые :)
    IMG_20150323_210150.jpg
    от солнечных панелей только тонковаты, всего 8 мм каждый, надо будет поменять.
     