1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обязательно-ли заземлять насосную станцию

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем denus, 15.02.14.

  1. denus
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    denus

    Участник

    denus

    Участник

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Надворная
    Обязательно-ли заземлять насосную станцию
    НС установлена в пристройке. Заземления, как такового нету. Вопрос: нужно ли выводить провод заземления от розетки включения НС ? Если обязательно, как правильно заземлить: вбить в землю три металлических штыря или как-то по другому можна это организовать ? Спасибо!
     
    denus , 15.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    99

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Москва
    Если жизнь дорога тогда надо не только заземлять! но и выполнить систему уравнивания потенциалов и к ней подключить НС, а если еще и УЗО на питание НС установить то это "гуд".

    Для начала надо определится со следующим:
    - откуда питается розетка (сечение провода питания и кол-во жил и длинна, номинал автомата)
    - заземлен-ли щит откуда питается розетка НС (контур забит)
    - выполнена система уравнивания потенциалов куда будет подаваться вода.

    теперь как должно сделано.
    в доме откуда питается НС должна выполнена система уравнивания потенциалов (забит контур. и к нему присоединены все токопроводящие части (эл.щит, металлические водопроводные трубы, распред. коллектор, ванная, душевой поддон и РЕ проводник питания насосной станции).
    Возле станции забиваете еще один контур (3-4 электрода длинной 2м по периметру НС через 1м) присоединяете его и РЕ проводник питающего кабеля к станции.
    Непохо бы было если сечение РЕ проводника, из дома, было не менее 6кв.мм
     
    Последнее редактирование: 15.02.14
    Dmitriy_Er , 15.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Алексей 7775
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    19

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Юрьевец
    Станцию надо заземлять обязательно!
     
    Алексей 7775 , 03.03.14
    #3 + Цитировать
  4. linder
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    965

    linder

    Макс, просто Макс.

    linder

    Макс, просто Макс.

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Тосно
    Хороший развёрнутый ответ :)]
     
    linder , 03.03.14
    #4 + Цитировать
  5. Алексей 7775
    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    19

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Алексей 7775

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Юрьевец
    А куда разворачивать, видно что человек сам знает что делать!
     
    Алексей 7775 , 03.03.14
    #5 + Цитировать