    Здравствуйте форумчане! Дом 95 кв. м. одноэтажный, котел газовый настенный BAXI ECO Four 1.14 F, радиаторы алюминиевые 85 секций. Подскажите, будет ли работать система- подача и обратка 32 ПП, на радиаторы 25 ПП, хватит ли встроенного в котёл насоса ? 1.jpg 1.jpg
     
    EvZeb , 13.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Теоретически - будет.
    Но если хотите чтобы и практически работала - разделите на две, равные по мощности тупиковые ветки.
    Радиатор 24 секции - разделите на два (три) радиатора. ИМХО.
     
    Polegval , 15.02.14
    #2 + Цитировать
  3. EvZeb
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    EvZeb

    Участник

    EvZeb

    Участник

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Заводоуковск
    Polegval, по поводу 24 секции-такая мысль меня посещала-спасибо. По поводу тупиковых веток-может практичней будет пустить однотрубку с подключением снизу-вниз? Чот я не могу определится.
     
    EvZeb , 15.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    ИМХО, для однотрубки - пп 32 не хватит. У Вас длина контура около 40 метров и мощность системы около 10 кВт, думаю, что потребуется труба пп 50 и подводки к радиаторам пп 25.
     
    Polegval , 15.02.14
    #4 + Цитировать
  5. EvZeb
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    EvZeb

    Участник

    EvZeb

    Участник

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Заводоуковск
    Polegval спасибо.
     
    EvZeb , 15.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Две ветки по 40 метров и 5 кВт каждая - потребуется пп 32 на контур, и пп 20 на подводку радиаторов.
    Возможно что на контур хватит и пп 25, но это нужно считать, а если не мучить мозг, то делайте пп 32.
    Ещё вариант - делать телескопом, но главное с диаметрами не ошибиться.
     
    Polegval , 15.02.14
    #6 + Цитировать
  7. EvZeb
    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    EvZeb

    Участник

    EvZeb

    Участник

    Регистрация:
    14.12.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Заводоуковск
    Polegval, всё понял.
     
    EvZeb , 15.02.14
    #7 + Цитировать