1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8

Строю дом из СИП. С помощниками. Отчеты

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nicksоn, 10.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. panhouse
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    3.099

    panhouse

    Стройка это зло

    panhouse

    Стройка это зло

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    3.099
    Адрес:
    Урал
    Погодите, скоро крыша пойдёт. ;)
     
  2. ilya7979
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    249

    ilya7979

    Живу здесь

    ilya7979

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Саратов
    Отвечу за хозяина, хотя никто и не просил:) Если увеличите фотку, то увидите в верхнем углу пену, а значит ребя сначала смонтировали перемычку к панели, а потом крепят уже в сборе, в любом случае таких широких панелей как Вы подумали, не бывает же;)
     
  3. Белоозеро
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Белоозеро

    Участник

    Белоозеро

    Участник

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    За такие косяки лишить их пайка очередного :) Доску не обрабатывали перед монтажом, судя по фото. А что за пустоты такие выбора пенопласта не по размеру бруса делается.
     
  4. Белоозеро
    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Белоозеро

    Участник

    Белоозеро

    Участник

    Регистрация:
    15.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    про ширину не подумал, но все равно при увеличении не разглядел пену в стыке, а еще я увидал что в нижней части при установке панели нету доски, они потом ее вставила что ли?
     
  5. ilya7979
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    249

    ilya7979

    Живу здесь

    ilya7979

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Саратов
    Как Вы там вообще что то разглядеть смогли, там же Холмад все своей спиной закрыл! :)
     
  6. panhouse
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    3.099

    panhouse

    Стройка это зло

    panhouse

    Стройка это зло

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    3.099
    Адрес:
    Урал
    Что значит не обрабатывали? По фото видно, что доска покрыта септиком, строгана фаски сняты.
    Это они уже разбирают, как выше писал заказчик.
    И правильно что ее нету. Направляющая доска монтируется на перекрытие, после на неё монтируют плиты.(стены, перегородки)
     

    Вложения:

    • DSC_0247.JPG
    • DSC_0249.JPG
    • DSC_0263.JPG
    • DSC_0265.JPG
    • DSC_0296.JPG
    • DSC_0298.JPG
    • DSC_1227.JPG
    • DSC_1324.JPG
    Последнее редактирование: 04.04.14
  7. Flyder
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    756
    Благодарности:
    559

    Flyder

    Живу здесь

    Flyder

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    756
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Москва
    Брус не по размеру панели или кривой просто или панели нестандартного размера? Брус ничем не обработан?
    Выборку делают не пойми как. Что-то не нравится мне как они строят. Вы им хоть сказали, что это жилой дом, а не курятник, а то может им в голову не приходит? А что будет когда они начнут собирать стропильную систему?

    Строить дом руками людей, которые в этом понимают меньше вашего или не понимают вовсе это то кроилово, которое ведет к попадалову. От таких строителей вообще отходить нельзя, а то окажется, что весь дом у вас только на пене держится.
     
  8. ilya7979
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    249

    ilya7979

    Живу здесь

    ilya7979

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Саратов
    Да нет Роман, именно ставят, даже приписка вверху фотки: "Ставим панель окна"
     
  9. panhouse
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    3.099

    panhouse

    Стройка это зло

    panhouse

    Стройка это зло

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    3.099
    Адрес:
    Урал
    Я имел в виду этот пост
    -
    Вести с полей. Пока я занимался согласованием подвода электричества, мои узбеки накосячили. Засранцы. Контур первого этажа собрали и никак не дойдет, что шпонка должна входить в выемку впритык. Взяли тонкую доску и фигачат. Вовремя приехал и заметил. Заставил разбирать. Разобрать получилось только 3 панели, остальные приклеились намертво. Получается что все стены из 110-х панелей идут волнами в районе стыка. Саморезы притягивают ОСБ к шпонке и выгибают фанеру, а частично рвут. Зазоры по сторонам до 5 мм. Вдобавок доску только вымоченную засунули. Дал всем разгоняю.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
  10. Nicksоn
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    305

    Nicksоn

    Капитан

    Nicksоn

    Капитан

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Пушкино
    Нельзя, подсечка под ЛЭП. Не согласовывают.

    Последняя фотка? Не по технологии. Экспериментируют, я не мешаю если не критично. Самому интересно было что получится. В данном случае угловой блок был позднее разобран и панели собраны по месту. Времени только жалко.

    Ничего не предъявлял, я вообще не сильно конфликтный человек. Поставщик сам тоже данный момент оставил без комментариев. Не уследил скорее всего, а его "узбеки" накосячили.
    Еще мы где-то 5 панелей потеряли, говорит что все отгрузили. Я каждый день на стройке, но сейчас уже концов не найдешь.

    Из балок.

    Да уж... Хотя там вроде должно быть все нормально, крыши они крыли. Дойдет время-посмотрим. Приезжай, приглядишь как там ;)

    Он имеет в виду последнюю фотку, а не первую.

    Наоборот переобработали. У меня есть одна бестолочь, Дилшод, в основном он косячит. Мне кажется он вообще без шпонок готов дом скрутить. Здесь решили что и так сойдет, панель же к шпонке саморезами притянется.

    Панели резаные, переборщили с резаком.
     
  11. Nicksоn
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    305

    Nicksоn

    Капитан

    Nicksоn

    Капитан

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Пушкино
    И брус не по размеру и панели нестандартные. Мне достались на 4мм уже стандартных. А брус засунут вообще 9см. Брус в антисептике, он коричнево-зеленый.

    А я и не отхожу :). Саморезы кстати они крутят добросовестно. Я насчитал от 80 до 90 на панель. Шпонки тоже, когда я рядом по крайней мере, собирают как надо. Вот по стропилке надо думать.
     
  12. Хантер33
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Хантер33

    Живу здесь

    Хантер33

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    А какой допуск по толщине, ширине, и длине допустимы? Где то в теме читал что проектировщики 3 мм специально при монтаже зазоры делают. Интересно что скажут производители, мне кажется 1-2 мм
     
  13. Nicksоn
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    305

    Nicksоn

    Капитан

    Nicksоn

    Капитан

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Пушкино
    Там пенопласт тоньше на 4 мм от стандартного. в 174 панели его 146 мм. Зазоры по-моему нифига никто не делает. Если маленькая щель при стыке получается почему-либо, вот тебе и зазор:)
     
  14. Хантер33
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Хантер33

    Живу здесь

    Хантер33

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    вот нашел
    https://docs.cntd.ru/document/gost-15588-86 ГОСТ по пенополистиролу, разница по толщине максимум 3 мм. А разница по диагоналям плиты длиннее 2 метров допускается 13 мм, :ogo:
     
  15. panhouse
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    3.099

    panhouse

    Стройка это зло

    panhouse

    Стройка это зло

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    3.099
    Адрес:
    Урал
    Эх люблю я когда все тип топ:|:
    Ну сейчас не получится я выдвигаюсь на фундамент в р-он Черноголовкм:hello:
     

    Вложения:

    • IMAG1735.jpg
    • IMAG1747.jpg
    • IMAG1755.jpg
    • IMAG1756.jpg
Статус темы:
Закрыта.