1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Haier

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Тогда крупным планом фоткайте, как там подключен НСУ. Вторая скорость штатно, не нужно ничего крутить.
     
  2. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.793
    Благодарности:
    1.424

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.793
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Вологда
    Значит сам смесительный узел все таки не самовсасывающий без внешнего подпора не работает. Почитайте про него где нибудь подробнее.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    А что ему *всасывать*? котел не греет, с подоконников уже прохладная сосется...
     
  4. Bf-10952
    Регистрация:
    19.11.25
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    698

    Bf-10952

    Живу здесь

    Bf-10952

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.25
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    698
    С выходных морозец обещают, половим!
     
  5. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.793
    Благодарности:
    1.424

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.793
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Вологда
    А как котел узнает, что теплый пол насмерть остыл, если гоняет воду по короткому кругу? А так обратка быстрей остыла - быстрей включился.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    По шапке пока не дали... flood.gif
     
    Последнее редактирование: 12.12.25
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Котлу пофиг на температуру самого ТП, ему температура обратки его нужна. Если не включается, значит так задали температуру. И с подоконников значит нормалем приходит.
     
  8. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.793
    Благодарности:
    1.424

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.793
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Вологда
    Я ровно про это и говорю. Холодная обратка теплого пола до котла не доходит. Он гоняет свою по короткому кругу.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Так я тоже топику и говорю:
     
  10. Andrey008921
    Регистрация:
    19.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Andrey008921

    Участник

    Andrey008921

    Участник

    Регистрация:
    19.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Проблема с котлом Haier Techline 1.24Ti
    Происходит отключение горелки в режиме отопления с равными периодами. Цикл работы следующий- запуск горелки спустя 1.5 минуты плавно начинается подвывание (свист) и увеличивается, температура начинает расти на 1 гр каждые 2 сек и спустя 3-4 сек происходит отключение горелки, температура за счет циркуляции сразу же снижается, и через 4-5 сек котел снова запускается.
    Циркуляция хорошая- вытащил все грязевики и поставил Насос- ничего не изменилось. пробовал давать подпитку в момент начала свиста чтобы исключить закипание- результата нет, температура носителя может быть любая- что на холодную (20 гр) что при темп. 30 гр- одно и то же. Температура носителя не поднимается выше 45 гр. подскажите куда копать и у кого какие мысли?
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    1.781

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    1.781
    На самом деле циркуляции нет, на это указывает быстрый рост температуры.
    Проверьте насос в котле, конденсатор в насосе.
     
  12. Andrey008921
    Регистрация:
    19.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Andrey008921

    Участник

    Andrey008921

    Участник

    Регистрация:
    19.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    [Добрый день. Проблема с котлом Haier Techline 1.24Ti
    Происходит отключение горелки в режиме отопления с равными периодами. Цикл работы следующий- запуск горелки спустя 1.5 минуты плавно начинается подвывание (свист) и увеличивается, температура начинает расти на 1 гр каждые 2 сек и спустя 3-4 сек происходит отключение горелки, температура за счет циркуляции сразу же снижается, и через 4-5 сек котел снова запускается.
    Циркуляция хорошая- вытащил все грязевики и поставил Насос- ничего не изменилось. пробовал давать подпитку в момент начала свиста чтобы исключить закипание- результата нет, температура носителя может быть любая- что на холодную (20 гр) что при темп. 30 гр- одно и то же. Температура носителя не поднимается выше 45 гр. такое только в режиме отопления, воду греет отлично с баком косвенного- ни гула; ни отключений нет; при нагревании бака теплоноситель разогревается до 65 гр и не отключается

    подскажите куда копать и у кого какие мысли?
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    1.781

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.150
    Благодарности:
    1.781
    Насос не включается на отопление, параллельно насосу подключить лед лампочку на 220вольт. Либо чтото закрыто в СО, нет протока.
     
  14. Andrey008921
    Регистрация:
    19.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Andrey008921

    Участник

    Andrey008921

    Участник

    Регистрация:
    19.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
  15. Andrey008921
    Регистрация:
    19.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Andrey008921

    Участник

    Andrey008921

    Участник

    Регистрация:
    19.12.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Насос подключал второй в отдачу; проверял поток через котел- прокачка 10 л за 7 сек. Проблема такая только на режиме отопления поэтому забивание теплообменника исключил