1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Haier

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182
    Адрес:
    Касимов
    А мы все думаем, когда лед на водоемах станет...@lehamax, В феврале, поставите?
     
  2. lehamax
    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    148

    lehamax

    Живу здесь

    lehamax

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    148
    Да вообще ставить не буду, холодно и газ жрет, пойду кирпичи куплю и сделаю как у всех одно окно спереди и сзади 1,5х1,3. Ну и высоту потолка до 2,3 опущу.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182
    Адрес:
    Касимов
    Котел хоть отключите. У меня ящик рыбацкий, без дела, уже месяц!
     
  4. lehamax
    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    148

    lehamax

    Живу здесь

    lehamax

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    148
    Правильно говорите отключу, и на квартире 75м тоже отключу, а то зараза 7 кубов жрет и 25 градусов тепла на квартире.
    Нужно что б как раньше, дома холодно и в свитере ходишь, зато газ не жрет. В 90-х и 2000-х так было на квартире от городского отопления, в свитере дома только ходил
     
  5. Яронэ
    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    150

    Яронэ

    Живу здесь

    Яронэ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    150
    Живу в рубахе и труселях хожу :hello::)]
     
  6. Aantt
    Регистрация:
    09.12.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Aantt

    Новичок

    Aantt

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    МО
    Всем привет!
    Подскажите кто знает, в чем отличия между этими двумя котлами Space SLIM 2.24TW и Теch Line S 2.24TW? Поставщиков у кого есть оба котла нет, каждый открещивается от отсутствующей у них модели. Делал даже заявку на haierproff, перезвонил в итоге чел от их офф дилера и сообщил, что Techline S был разработан осенью и поставки пришли буквально неделю назад, цена ему 67 тысяч, а про второй ничего также сказать не может. Spaceslim вижу Терем объявил о поставке в августе, экзклюзивно и только у них. На haierproff из описания, отличия одного от другого только в сенсоре против кнопок у более дорогого и разное потребление питания.
    Заранее спасибо
     

    Вложения:

    • Screenshot_20251209_180703_Chrome.jpg
  7. ilia-gtr
    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ilia-gtr

    Участник

    ilia-gtr

    Участник

    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер, имеется дом 70 кВ. м полностью отапливается теплыми полами. Запустил неделю назад котел Haier pro line s 2.18ti. Вопрос по совместной работе насосов теплого пола и насоса газового котла. Пуско- наладчик который запускал котел поставил 3 скорость на котловой насосе, не понятно зачем, ведь мне не нужно на большие расстояния доставлять теплоноситель, а только до смесительного узла, где второй насос обеспечит циркуляцию теплоносителя. Я после ухода «специалиста» вернул вторую скорость на котловой насосе, на насосе теплого пола также стояла вторая скорость. На следующий день, я заметил что котел остановился так как нагрел нужную тепературу и стоял отдыхал, но он также и отключил свой насос, и у меня остановилась циркуляция теплого пола, так как видимо не достаточно стало одного насоса теплого пола, и я в сервисном меню котла включил насос на постоянный режим работы, и теперь они всегда работаю.
    Вопрос правильно ли я сделал?
    Или все же нужно что бы насос котла останавливался?
    До этого отапливался электро котлом и для него стоял еще один насос, который сейчас отключен.
    Еще по группе безопасности так как она сейчас стоит как бы просто на подаче без протока, правильно ли она работает, или лучше ее перенести в другое место?
    Может подскажете как лучше переделать систему, хотя вроде все работает.
    Основную систему собирал не я а застройщик, но котел подключал я.
    Спасибо за внимание, буду рад услышать советы
     

    Вложения:

    • IMG_6390.jpeg
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Насос котла у вас работает на радиаторы и на подачу теплоносителя на узел смешения теплого пола, насос ТП работает только па теплый пол.
     
  9. ilia-gtr
    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ilia-gtr

    Участник

    ilia-gtr

    Участник

    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    У меня нет радиаторов, дом отапливаешься только теплыми полами. На фото котельной, первый контур перед подачей это отопления подоконников, остальные трубки не задействованы сейчас так как раньше отопление было крипто котлом который стоял в подвале
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182
    Адрес:
    Касимов
    Насос НСУ, оставьте постоянно включенным. Он должен за свое отвечать, а не за то, о чем думает котел.
     
  11. sneka
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.797
    Благодарности:
    1.424

    sneka

    Живу здесь

    sneka

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    1.797
    Благодарности:
    1.424
    Адрес:
    Вологда
    А насос теплого пола куда подключен? На вид узел самовсасывающий - не должно останавливаться. На котле вообще 1-ю можно
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.477
    Благодарности:
    35.182
    Адрес:
    Касимов
    Не надо там 1. Он еще крутит на второй теплообменник, для ГВС.
     
  13. ilia-gtr
    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ilia-gtr

    Участник

    ilia-gtr

    Участник

    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Насос теплого пола, просто через автомат напрямую к 220
     
  14. ilia-gtr
    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ilia-gtr

    Участник

    ilia-gtr

    Участник

    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Да он и так постоянно работает, я и котловой насос на постоянку запустил, что бы всегда церкуляция была. Находил статьи где насос теплого пола цепляли на насос котла и он останавливался вместе с насосом котла, мне кажется что это не правильно ведь теплоноситель должен циркулировать и отдавать тепло а не стоять на одном месте, или я чего то не понимаю.
     
  15. ilia-gtr
    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ilia-gtr

    Участник

    ilia-gtr

    Участник

    Регистрация:
    26.08.25
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Второй же скорости явно достаточно в моем случаен? И ресурс должен быть выше у насоса так как он не в напряг работает