Неполадки котла Haier

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    Так вы и не отреагировали никак - тут часто просто пропускают да и, в общих чертах - нужно усилить циркуляцию в ТП путем второго насоса а вот куда его ставить - это другой вопрос, без фото/осмотра на месте не предоставляется возможным рекомендовать.
    Как считали ?
    Чем ниже Т - тем короче цикл котла обычно, то есть - вероятность тактования выше.
     
  2. Leks11
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Leks11

    Участник

    Leks11

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область
    Все правильно. Если котёл отключится раньше 21 минуты, то нужен насос. Если ровно через 21 минуту, то это говорит о том, что котел отключает горелку при любых температурах. Для сравнения потом можно выставить температуру теплоносителя 45 и посмотреть через сколько отключится котел. И уже после этих манипуляций делать выводы.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    Это с чего такой вывод ?
    Котел отключает горелку штатно в двух случаях: переход на ГВ по запросу и достижение заданной Т. Или вы какие-то еще штатные случаи знаете ?
     
  4. Leks11
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Leks11

    Участник

    Leks11

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область
    3.4 кВт мин мощность котла. Человек написал про мощьность СО 13 кВт.

    Есть еще 3й случай, выше вопрос обсуждался про неисправную плату управления у данной модели котла.
     
    Последнее редактирование: 29.11.25
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    Человек пока не ответил, как он 13 кВт насчитал, да все равно связь между 3.4 и 13 ?
    Я спрашивал про штатные случаи, любая неисправность - это нештатный случай, таких можно выдумывать сколь угодно, например, газ пропал.
     
  6. Leks11
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Leks11

    Участник

    Leks11

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область
    Попробуйте тогда при 30 градусах и при 45-47гр. И засеките время
    Так мы с человеком обсуждаем как раз нештатный случай, который был у меня. Что бы его исключить или подтвердить я ему расписал алгоритм действий. После чего можно делать какие-то выводы
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    И замена платы вылечила ваш случай ? Где почитать можно про вашу ситуацию ?
     
  8. Leks11
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Leks11

    Участник

    Leks11

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область
    Страница 32 пост от 19.10.25
    После замены платы котел работает без перерывов
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    Похоже на какие-то настройки, да. Как я понял - вы плату поменяли и все исчезло ? Больше постов на вашу тему не нашел.
    У вас сервисное меню же есть - туда заглядывали ? Можно было организовать сброс по дефолту или просто сравнить паспортные по умолчанию с текущими.
     
  10. Leks11
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Leks11

    Участник

    Leks11

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область
    Серия этого котла относительно новая, работал так изначально. Выставлял разные температуры теплоносителя, гистерезисы. Перепробовал все настройки из сервисного меню. Сбрасывал на заводские настройки. Перепроверял с настройками по умолчанию. Поменяли плату и котел заработал как положено. Для статистики плата была 2024 года, поставили плату 2023 года. Может был брак, может еще что.
     
  11. Zhuzawar
    Регистрация:
    29.11.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    Zhuzawar

    Новичок

    Zhuzawar

    Новичок

    Регистрация:
    29.11.25
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Свою проблему решил.
    В сервисном мануале нашел такую настройку С9.
    код с9 относится ко времени достижения котла температуры нагрева установленной пользователем. После достижения заданной температуры в течении определенного времени выключится горелка, чтобы улучшить комфорт и избежать частых запусков и отключение.
    По умолчанию стояло 2, что равнялось 20 минутам работы. Тут и получалось, что котел минуту нагревался и 20 минут работал в этом режиме.
    Сначала поставил значение 3 для теста и отключение произошло через 30 минут.
    В итоге пока поставил 24 или 4 часа непрерывной работы. Максимально можно поставить 72 или 12 часов работы.
    Так же уменьшил паузу после включения горячей воды до 3-3,5 это параметр Cb (задержка повторного включения котла в режиме отопления). Поставил значение 5, а по умолчанию стояло 15, что в моем случае соответствовало задержке в 8,5 минут.
    Сейчас разница в подаче и обратке снизилась до 8-10 градусов.
    В целом сейчас меня работа котла устраивает.
    Позже наверно увеличу время работы до 8-10 часов.
    Касательно 13 кВт. У меня дом 130 квадратов и все отапливается полами теплыми. По среднему считают кВт на 10 метров. Понятно, что есть другие вводные вроде материала стен и толщины утепления, но если по среднему брать то где то 13 кВт у меня и получается.
    До этого стоял электрокотел на 12кВт. В целом его хватало. Ну как стоял, он и сейчас остался как резервный.
    Всем спасибо за участие
    Кстати еще снизил мощность до 60% CH и гестерезис поставил 7 С4. Если по мощности плюс минус понятно что я сделал, то по гестерезису я так и не понял что значит этот параметр. По умолчанию 10 стоит пока поставил 7.
     
  12. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.423
    Благодарности:
    1.384

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.423
    Благодарности:
    1.384
    У меня настроено.
    Непрерывная работа котла 24 часа.
    Мощность котла скинул до 10квт.
    По факту горелка 2 сегмента (18 квт.
    (У 24 3 сегмента). Горит один сегмент, и этого достаточно, для моего домика 70 квадратов.
    При примерно +5-0 градусов на улице котел перестает отключатся, и горит постоянно.
    При +10+15 стабильно отключается после прогрева.

    Температура на котле естественно разная.
    +40 когда тепло
    +60+65 в морозы.
    Выше 65 не ставил, нет необходимости.
    +35 ставлю когда +15+20 на улице.

    Горелку смотрел, после сезона работы. Никаких зеленух, нагаров, и тд и тп.
    Отличная красивая горелка. Пропылесосил и закрыл.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    Это так прикидывали теплопотери - и то раньше, как говориться - пальцем в небо. К мощности СО это вообще отношения не имеет, она плавающая, на разных Т разная. Если технологию "палец в небо" применить к ТП - то на два делите, но повторюсь, это даже не грубый расчет.
    Есть там параметр до бесконечности ? его поставьте. Идеальная работа котла - на время отопления он не выключаясь работает.
    @Leks11, ну вот, человек разобрался и нашел этот параметр, а вы плату меняли)
    хотите - поэкспериментируйте со своим.
     
  14. Leks11
    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Leks11

    Участник

    Leks11

    Участник

    Регистрация:
    21.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Московская область
    Хорошо что разобрался, молодец. Только у меня по умолчанию как в мануале на с тарой плате и на новой стоит параметр 06. На старой плате отключение происходило каждые 22 минуты, а на новой котел работает непрерывно
     

    Вложения:

    • Screenshot_2025-11-30-09-25-53-288_com.yandex.browser.jpg
    Последнее редактирование: 30.11.25
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.820
    Благодарности:
    33.263
    Адрес:
    Калуга
    И откуда они на горелке ?
    Обменник надо смотреть, с обеих сторон.