Щиток электрический. Жизнеспособен?

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Силикатик, 07.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Силикатик
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    17

    Силикатик

    Живу здесь

    Силикатик

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Казань
    Щиток электрический. Жизнеспособен?
    Получил двухкомнатную квартиру. Застройщик поставил щиток вот с такими внутренностями.

    Мои потребности:
    Кухня - плита + дух шкаф, мкв печь, холодильник, посудомойка, вытяжка, мотор для доп вытяжки, розетки.
    Ванная - стиралка, бойлер. С/у - бойлер.
    Остальное комната розетки

    По критикуйте пожалуйста щиток, и если возможно правильную схему щитка накидать ?
     

    Вложения:

    • image-1979845187.jpg
    • image-2992311277.jpg
    Последнее редактирование: 07.02.14
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.423
    Благодарности:
    5.250

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.423
    Благодарности:
    5.250
    Адрес:
    Пенза
    Всё что после счётчика - выкинуть! Номиналы автоматов поставить согласно отходящим кабелям -
    Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата на медный кабель:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
    И это только начало критики...
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    9.317
    Благодарности:
    6.376

    Джипер

    Модератор-консультант

    Джипер

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    9.317
    Благодарности:
    6.376
    Адрес:
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     
Статус темы:
Закрыта.