    Добрый вечер. Нужна помощь в выборе системы отопления, схемы разводки, электрокотла, мощности.
    Дом 7х8, два этажа +3 мансардный этаж. Дом из керамз. блоков, стена 400мм+ утеплитель минвата 100мм. Эектричество 220в однофазное.
    Отопление на 1 этаже теплый водяной пол, радиаторы. На втором этаже радиаторы. На третем этаже есть по одному окну на каждом фронтоне. Если мощности хватит, водяные радиаторы под окном. Если нет, электроконвекторы.
    Итого отапливаемая площадь примерно112 кв м, плюс 3 этаж примерно 48 кв м
    Нужно определиться с мощностью котла, типом, (желательно на примере конкретных моделей)
    В преспективе, в случае газификации массива, возможно подвод отопления по траншее с внешней котельной через тех. подвал (размер подвала 1200х1200х1300) 1 ЭТАЖ.jpg 2 ЭТАЖ.jpg
     
    Последнее редактирование: 06.02.14
    boomer , 06.02.14
    #1 + Цитировать
  2. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Общий вид и 3 этаж внутри 22.JPG 222.jpg 618.jpg
     
    boomer , 06.02.14
    #2 + Цитировать
  3. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Немного фоток внутри, 1 этаж: IMG_20130524_104646.jpg IMG_20130524_104649.jpg IMG_20130524_104612.jpg IMG_20130524_104615.jpg IMG_20130524_104635.jpg
     
    boomer , 06.02.14
    #3 + Цитировать
  4. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    2 этаж IMG_20130524_104310.jpg IMG_20130524_104123.jpg IMG_20130524_104227.jpg IMG_20130524_104247.jpg IMG_20130524_104317.jpg IMG_20130524_104206.jpg
     
    boomer , 06.02.14
    #4 + Цитировать
  5. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    фасад сбоку.JPG Посмотреть вложение 1921305 разрез.JPG разрез2.JPG 3этаж.JPG Посмотреть вложение 1921305
    Утепление:

    Все стены снаружи мин. вата 100мм, плотность 130кг/м3.

    Пол 1 этажа на монолите внутри ЭППС 100мм, чистовая стяжка 30мм

    Перекрытие 1 этажа плита 200мм, ЭППС 30мм, стяжка 20мм.

    Перекрытие 2 этажа деревянные лаги, доска 40мм, фанера 10мм, ламинат с подложкой. Между лагами урса 100мм, с двух сторон закрытая мегаизолом, с внутренней стороны пенофол 3мм с фольгой для отражения тепла от потолка

    Стропилы 200мм с шагом 1000мм, утеплитель урса скатная крыша 150мм плотность 15кг\м3, пароизоляция мегаизол А, мегаизол Б. С внутренней стороны кровли пенофол 3мм с фольгой для отражения тепла. С внутренней стороны фронтонов под вагонкой пенофол 3мм с фольгой для отражения тепла. Подшивка кровли софиты сплошные, чередуются с перфорацией. Кровля утеплена не до конька, а до потолка 3 этажа, потолок 3 этажа утеплен урсой скатная крыша 150мм плотность 15кг\м3 в два слоя.

    Кровельный металл профилированный (сс10) окрашенный, 0.6мм

    Окна 10шт, + 1 балконная дверь. Двухкамерные стеклопакеты 40мм, профиль 70мм ExprofSuprema. Входная дверь утепленная.

    На схемах указаны внутренние чистовые размеры.
     
    Последнее редактирование: 07.02.14
    boomer , 07.02.14
    #5 + Цитировать
  6. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Поправочка по площадям: первый этаж внутренняя площадь 43м2, второй 38м2, третий 37,5м2
     
    boomer , 07.02.14
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Чем будем отапливать (вид топлива)? 24 котла должно хватать по газу. :hello:
     
    cantexnik , 07.02.14
    #7 + Цитировать
  8. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Газа нет...
     
    boomer , 07.02.14
    #8 + Цитировать
  9. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Ап
     
    boomer , 08.02.14
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Ув. @boomer, тип котла по используемому топливу прерогатива автора. Без Вашего расчёта теплопотерь навскидку вам потребуется 10...11 кВт тепловой мощности, с учётом
    в реалии 5..6 кВт а остальное где брать + 3..4 квт на собственные нужды. Надо чего-то думать, эл. не Ваш вариант.
     
    Kylibin , 08.02.14
    #10 + Цитировать
  11. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Можно к эл. котлу добавить котел на тв. топливе связав их в единую систему, при остывании дровяного котла температура воды падает ниже установленного порога и включается эл. котел
     
    boomer , 08.02.14
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Тогда уж не к электро, а к ТТ -ведущему, электро - ведомый, то есть СО изначально строиться под ТТ "без дураков". Остальное красивые штучки от маркетологов.
     
    Kylibin , 08.02.14
    #12 + Цитировать
  13. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    таблица4.JPG Добрый день. Хочу попробовать сделать расчет теплопотерь, но т. к. делаю в первый раз, возникает ряд вопросов по методике расчета:
    http://www.klimatvdomi.com/heat/heat_teplopoteri.html
    Какую величину принимать?:
    1. Температуры наружного воздуха (в январе температура достигала -33град.) ?
    2. внутри помещения принимаю 20? (по ГОСТ 30494. таблица1). Не многовато?
    3. n – коэффициент, который учитывает положение ограждения или защитного сооружения (его наружной поверхности) относительно наружного воздуха;? по табл 4 какой выбирать?
    4.β – теплопотери добавочные, доли от основных;? какое значение?
    5. Вопрос: кладка в блок, толщина 400мм, коэфф. блок керамзитобетонный стеновой, коэффициент теплопроводности =0,19 (Вт/м*оС) выбирать? А мин. утеплитель как учесть?
    6. αв – коэффициент тепловосприятия ограждения (его внутренней поверхности), Вт/ м2·оС; = 8,7?
    7.λі и δі – расчетный коэффициент теплопроводности для материала данного слоя конструкции и толщина этого слоя;?
    8.αн – коэффициент теплоотдачи ограждения (его наружной поверхности), Вт/ м2·ос;:
    Поверхность наружная стен, бесчердачных перекрытий 23
    Перекрытия чердачные и перекрытия над подвалами неотапливаемыми со световыми проемами 12
    Перекрытия над подвалами неотапливаемыми без световых проемов 6
    какой выбирать?
     
    Последнее редактирование: 10.02.14
    boomer , 10.02.14
    #13 + Цитировать
  14. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Самара
    Чем дальше в лес, тем больше дров...совсем закопался с этм расчетом...
    Господа, а подскажите, в моем случае как я понял проблема -это 220В. Если взять простенький котел на теплый пол 1 этажа, а под окна повесить эл. конвектора. Как думете, жизнеспособна такая схема? По проводке с электриком разговаривал, 2.5 квадарата в розетках норм, вводной кабель потянет. А?
     
    boomer , 10.02.14
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Фигня это. Делайте теплорасчет в Герц или Овентроп ОЗЦ. Но предупреждаю, что они считают по польским нормам. Если хотите правильный теплорасчет - считайте в Аудитор ОЗЦ версии 5.1 СНИП
     